Zbyněk Dohnal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.12.2015, 17:21 »

Můj rodinný dům v okrese Praha-východ (kolaudace 2013) má sazbu u čezu d45D (20 hodin nt). Před týdnem jsem instaloval tepelné čerpadlo voda - voda. Hlavní jistič 32A. Dnes jsem se snažil u čezu zažádat o změnu sazby z d45D na d56D (22 hodin nt). Bylo mi řečeno toto: odevzdat vypněný formulář „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí" +  revizní zprávu přípojného místa + posudek energergetické náročnosti domu + protokol o instalaci tepelného čerpadla + dokument o vlastnictví stavby.

Rezervovaný příkon, ani hlavní jistič měnit nebudu.
Otázka je tedy jasná, jsou všechny tyto doklady nuté ke změně předložit? Jde mi o peníze až na prvním místě. Proč mám platit za revizi přípojného místa, kde se vůbec nic nezmění, proč mám platit za energetický posudek?
Poradí mi někdo jak mám postupovat? Chci jen říct, že pokud bych měl něco platit mimo potvrzení od revizáka za kontrolu instalace připojeného tepelného čerpadla, tak to vzdám. Investice se mi nemůže v reálné době vrátit. Když se přechází od čezu k někomu jinému, je možná změna sazby?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.12.2015, 23:02 »

Proc? Na to je jednoducha odpoed. Protoe tak distributor chce. Chcete levnejsi sazbu, ak to holt obnasi nejake naklady.
Revizi zaplatite to je jasny.
Protokol o instalaci by mel snad v cene dodat clovek/firma co to montovala.
Doklad o vlastnictvi staby predpokladam mate.
Energetickou narocnost budovy to nevim. Ale predpokladam ze clovek co navrhoval vykon tepelneho cerpadla, tak z nejakeho takoeho dokumentu musel vyjit, ne? Nechteji nahodou jen vypocet tepelnych ztrat objektu? To chteji u EONu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.12.2015, 23:32 »

„Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí"
To jste nežádal před tím, než jste čerpadlo nainstaloval? To vám realizační firma neřekla, že vám tepelné čerpadlo nemusí povolit nebo vás mohou omezit třeba na rozběhovém proudu a vy budete muset provést taková technická opatření, aby jste to dodržel... To je škoda, tyto opatření se lépe dělají najednou z instalací, než pak dodatečně...

Přečtěte si podmínky pro přiznání sazby D56d, a zjistíte, že ten požadavek na doložení tepelných ztrát má naprostou logiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.12.2015, 10:25 »

Když se přechází od čezu k někomu jinému, je možná změna sazby?

Ano, změna sazby je možná, ale platí stále stejné podmínky, které předepisuje En. regulační úřad ve svém aktuálně platném cenovém rozhodnutí a jejich splnění kontroluje místně příslušný regionální distributor (tedy ve Vašem případě stále ČEZ Distribuce). Je zcela jedno, zda o tuto změnu žádáte prostřednictví m současného dodavatele elektřiny či nového, vždy můžete mít na jedno odběrné místo uzavřenu jen 1 smlouvu o sdružené dodávce elektřiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Zbyněk Dohnal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.12.2015, 13:23 »



Tepelné čerpadlo (Climatemaster WE120) jsem koupil v průběhu stavby. Nainstaloval jsem ho až nyní. Instalaci jsem provedl sám. Na protokolu o instalaci TČ je čestné prohlášení o instalaci, které nahrazuje potvrzení firmy, v to problém není. Já vidím problém v tom, že bych měl platit za znovu provedení revize přípojného místa - celá část je pod plombou, takže jakákoliv změna je vyloučená a já nic nehodlám měnit (čerpadlo již nějaký den jede). Ale nejvíc mi vadí vypracování tvýpočtu epelných ztrát objektu. Kdyby toto šlo nějak nahradit překousnul bych to.
Je zajímavé, že při výstavbě měrného pilíře po mě nikdo nic nechtěl (jen revizikapličky) a bezproblémů mi dali sazbu d45D. A teď takové cavyky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2015, 13:38 »

Pokud se jedná o novostavbu, pak při žádosti o stavební povolení po 1. 1. 2009 je povinnost dokládat průkaz energetické náročnost budovy (dle vyhl. 148/2007 Sb.,  resp. dnes dle vyhl. č. 78/2013 Sb.) v rámci něhož jsou mj. tepelné ztráty počítány.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Zbyněk Dohnal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.12.2015, 14:11 »


Já jsem dostal stavební povolení dříve, toto jsem nemusel mít a bohužel nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Rada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.12.2015, 20:33 »

Dobrý večer,
za prvé by jste měl mít revizi tepelného čerpadla, za druhé výpočet tepelných ztrát (u ČEZU, nevím jak u ostatních?),  a za třetí revizi odběrného místa, protože bude na ovládání tep. čerpadla z přijímače HDO signálu připojen další signální kabel. Takže všechny tyto doklady jsou nutné k předložení. Doporučuji se obrátit na nějakého elektrikáře či rev. technika a ten vám určitě pomůže se změnou tarifu.
Hezký večer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.12.2015, 22:49 »

Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ, potom vám stačí čestné prohlášení, že jste si TČ instaloval sám a co se týče výpočtu tepelných ztrát, ty si můžete udělat sám. V jiné diskusi před pár týdny jsem tu nechával i excel tabulku na výpočet, stačí jenom hledat. Když to celé shrnu, tak vás to vyjde na cca. 1500,- za revizní zprávu a můžete ušetřit i za snížení hlavního jističe. Pokud vám na přímý ohřev před tím stačilo 32A ,  tak teď si v pohodě vystačíte s 25A. Jinak ČEZ požaduje potvrzení o vystavení revizní zprávy a revizní zprávu předkládat nemusíte, pokud vám revizák potvrdí, že vám revizi vypracoval. Takže čistě teoreticky, pokud si necháte zrevidovat cokoli a do přihlášky napíšete číslo revizní zprávy a revizák vám to potvrdí svým podpisem, nikdo nebude zkoumat ani řešit na co ta revizní zpráva byla vystavená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Zbyněk Dohnal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.12.2015, 23:12 »

za prvé by jste měl mít revizi tepelného čerpadla, za druhé výpočet tepelných ztrát (u ČEZU, nevím jak u ostatních?),  a za třetí revizi odběrného místa, protože bude na ovládání tep. čerpadla z přijímače HDO signálu připojen další signální kabel.

Tepelné čerpadlo je spínáno přes stykač, který je ovládán z relé z podružného rozvaděč, takže ne z přípojného místa. Přípojné místo je opravdu beze změny.
Původní topení bylo elektrokotlem (Thermona 9kW),  který zároveň natápěl i bojler. Nyní je připojeno tepelné čerpadlo, které má rovněž příkon 9kW a bojler ohřívá elektrokotel. V době, kdy nyní topí elektrokotel  do bojleru, je blokováno čerpadlo.

Václav Kalina DC napsal:
Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ, potom vám stačí čestné prohlášení, že jste si TČ instaloval sám a co se týče výpočtu tepelných ztrát, ty si můžete udělat sám.
Prosím to o tepelné ztrátě ,  že si ji mohu vypočítat sám, víte jistě? To je totiž ta překážka, pro kterou mi to vadí nejvíce. Samozřejmě, že zbytek neudělám. Nikdy jsem nepodváděl a dělat to nebudu. To to radši mít nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.12.2015, 23:27 »

Dobrý večer,
tepelné čerpadlo je spínáno přes stykač, který je ovládán z relé z podružného rozvaděč, takže ne z přípojného místa. Přípojné místo je opravdu beze změny.
Původní topení bylo elektrokotlem (Thermona 9kW),  který zároveň natápěl i bojler. Nyní je připojeno tepelné čerpadlo, které má rovněž příkon 9kW a bojler ohřívá elektrokotel. V době, kdy nyní topí elektrokotel  do bojleru, je blokováno čerpadlo.
Mohu se zeptat proc ohrivate vodu elektrokotlem, kdyz mate tepelny cerpadlo, ktry by tu vodu v zasobniku taky umelo ohrat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.12.2015, 23:29 »

Já vidím problém v tom, že bych měl platit za znovu provedení revize přípojného místa - celá část je pod plombou, takže jakákoliv změna je vyloučená
Jo, to jsem si také myslel, když jsem měnil sazbu z D25 na D56. Houbeles. Přijímač HDO šel pryč a časy vysokého tarifu jsou nastaveny napevno....

Vy budete nezbytně k žádosti potřebovat:
-  výpočet tepelných ztrát objektu. Pokud ten výpočet bude od autorizované osoby, bude jen dobře, neboť podmínka "Tepelný výkon tepelného čerpadla kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu" bude splněna bezpochyby. Takový výpočet vyjde na cca 3000,- Kč. Máte-li PENB, tím lépe, telené ztráty jsou součástí tohoto průkazu.
- revizní zprávu o instalaci TČ,  to je kvůli větě "pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem",  cenu této revize úmyslně neuvádím. Zajisté vám někdo revizi elekroinstalac e novostavby dělal, domluvte se s ním.
- revizní zprávu přípojného místa,  zdánlivá formalita, leč potvrzení pro distributora, že přípojné místo je připravené na takovou změnu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.12.2015, 23:52 »

Tepelné čerpadlo se nemusí blokovat, tudíž vám stačí revizní zpráva o instalaci TČ,
Jste si jistý? Já bych teda citaci:
Citace
Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů po dobu platnosti vysokého tarifu.
chápal, že se musí blokovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.12.2015, 00:00 »

Jste si jistý? Já bych teda citaci:chápal, že se musí blokovat.
Má pravdu.
Přesně ten bod zní takto:
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla
v dobách platnosti vysokého tarifu.
Blokovat je nutno ostatní tepelné spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zbyněk Dohnal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.12.2015, 00:02 »

Mohu se zeptat proc ohrivate vodu elektrokotlem, kdyz mate tepelny cerpadlo, ktry by tu vodu v zasobniku taky umelo ohrat?
Odpověď je v celku jednoduchá. TČ topí do akumulační nádrže cca 1hodinu za tu dobu nezvedne v 300l bojleru teplotu o více než 15 °C, zbytek dotopí elektrokotel. Aku nádrž vyfrží cca 8 hodin. A mimoto mám zbytek rodiny vydry a teplá voda mi nikdy nezbyde.

Jo, to jsem si také myslel, když jsem měnil sazbu z D25 na D56. Houbeles. Přijímač HDO šel pryč a časy vysokého tarifu jsou nastaveny napevno....
Tak potom to již chápu

Vy budete nezbytně k žádosti potřebovat:
-  výpočet tepelných ztrát objektu. Pokud ten výpočet bude od autorizované osoby, bude jen dobře...
Tak průkaz nemám, ale co se stane pokud výpočet udělám sám? Bude problém? Skutečně se dokládá Čezu, nebo jen revizákovi, který potvrdí revizi TĆ?

revizní zprávu o instalaci TČ... cenu této revize úmyslně neuvádím

Na ceně jsem byl domluven na 500Kč, než jsem to odpískal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.12.2015, 00:10 »

Tak průkaz nemám, ale co se stane pokud výpočet udělám sám? Bude problém? Skutečně se dokládá Čezu,
Dokládá se distributorovi .
Pokud výpočet budete dělat sám, riskujete to, že vám to distributor bude rozporovat. V tom sporu to budete Vy, kdo bude mít kratší kus lana. Vzhledem k tomu, že sazbu D56 lze uzavřít jen do konce března 2016,  lze obstrukci očekávat s naprostou jistotou.

nebo jen revizákovi, který potvrdí revizi TĆ?
Reviznímu technikovi je výpočet tepelné ztráty budovy nanic. On v revizní zprávě stvrdí, že tepelné čerpadlo XXZZYY je řádně nainstalováno. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 20.12.2015, 00:15 »

Má pravdu.
Přesně ten bod zní takto:
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě
pohonu kompresoru tepelného čerpadla
v dobách platnosti vysokého tarifu.
Blokovat je nutno ostatní tepelné spotřebiče.
To máš odkud, já když si nejsem jistej nakouknu do sazeb u E.onu a tam je jen:
Citace
3. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických
spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

sazbu D56 lze uzavřít jen do konce března 2016

Pak bude co? Jen D45?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.12.2015, 00:17 »

Odpověď je v celku jednoduchá. TČ topí do akumulační nádrže cca 1hodinu za tu dobu nezvedne v 300l bojleru teplotu o více než 15 °C, zbytek dotopí elektrokotel. Aku nádrž vyfrží cca 8 hodin.

Tady bude něco špatně... Že by nějaká MaRka?
Ono by to mělo fungovat tak, že prioritně se ohřívá voda v bojleru/zásobníku TUV, a až ta je nahřátá, tak potom topit do topení... Tzn. udržovat vodu v bečce ohřátou na požadovanou teplotu s nějakou histerezí. A když není potřeba ohřívat vodu tak potom teprve přepnout do režimu topení. Jestli je problém s tím, že tepelné čerpadlo nonstop topí, a není tedy možnost ohřevu TUV, tak bude asi TČ blbě dimenzovaný (tepelným výkonem).

Nicméně jsem přesvědčen, že za řekněme 6hodin (třeba v noci, kdy není požadavek na topení) by tepelné čerpadlo mělo být schopné ohřát 300l vody na 55°. A pokud je bečka zaizolovaná, tak tuto teplotu musí přes den udržet.

PS: Kolik vás je v domácnosti, že vám 300l teplé vody nestačí?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?