Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?  (Přečteno 11255 krát)
Veselyblesk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.10.2015, 09:59 »


Dostal jsem dotaz od technika laboratorních přístrojů k novému zákonu 286/2014 s kterým si nevím rady.

Z textu tohoto zákona vyplíývá, že prostředky s pohyblivým přívodem se nemusí revidovat.

Přijde mi to ale nelogické, pevné připojení je přeci bezpečnější než pohyblivé. Napadlo mě jestli jsem někde nepřehlédl skutečnost, že by zdravotnické prostředky musely být připojeny jen pevným připojením.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.10.2015, 11:38 »

Srandičky, srandičky...

Asi byste měl opravit zadání, abychom pochopili o co vám jde.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Veselyblesk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.10.2015, 12:21 »

V textu zákona je stanoveno, že přístroje ve zdravotnictví mají mít pevně připojení. O pohyblivých přívodech není žádná zmínka.  V praxi mají laboratorní přístroje i několik připojení pohyblivým přívodem. Státní ústav pro kontrolu léčiv odpověděl v souvislosti s tímto faktem, ze přístroje s pohyblivým přívodem se revidovat nemusí.  Musí být laboratorní přístroje ve zdravotnictví připojeny pevným přívodem? Pokud ano, platí to i pokud se nepoužívají v přítomnosti pacienta? (rozbory tělních tekutin). Nebo opravdu zařízení s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví nepodléhají pravidelným revizím spotřebičů, proto že jsou podle nového zákona na ně kladeny vyšší nároky při odborných zkouškách, které jim tento zákon stanovuje provádět nejméně jedenkrát za dva roky?
http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2014/sb0110-2014.pdf
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-i-cast
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 11.10.2015, 14:54 »

Musí se revidovat a i se reviduje ve všech nemocnicích!
Dále i přístroje, které mají v sobě zabudován nějaký MP se musí pravidelně kalibrovat..

Někteří, rádo-by technici nemocnic si pletou pojem a dojem...
Protože se tyto přístroje nesmějí revidovat dle ČSN 33 1600,ED.2....
Je na to zvláštní norma pro zdravotnické přístroje. (přesně ji z hlavy neznám, nedělám to)....Dělávají to především organizace, které přístroje servisují a při kontrole zkontrolují jejich nastavení....a td....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2015, 15:41 »

Tady je ta norma: ČSN EN 62353 Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů
Tedy nemluví se o revizích ale o opakovaných zkouškách.
Většinu se to provádí v rámci BTK (bezpečnostně-technická-kontrola) v rámci firem které jsou proškoleny přímo výrobcem na daný přístroj dle zákona by to ani nikdo jiný dělat neměl...
viz zákon 268/2014 paragraf 65
ČSN EN 62353 čl. 6.2 Zkoušky musí provést kvalifikované osoby (podle definice v IEC 61140),
dostatečně zaškolené pro práci se zkoušenými přístroji.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.10.2015, 08:39 »

Jen doplním...u BTK se zkouší nejen elektrická bezpečnost, ale i další...
Co mě pomůže kvalitní přezkoušení el. bezpečnosti na přístroji, když pak při operaci napouští inertní plyn do břicha a břicho "praskne",  protože je závada ve ventilu plynu - mechanická! Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peterek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


RT - E2A,E2B


« Odpověď #6 kdy: 23.10.2015, 22:19 »

Ne nemusí, tyto zdravotnické elektrické přístroje potažmo zdravotnické prostředky ve smyslu zákona 268/2014Sb, §65 a §67 nepodléhají revizím, ale pouze se u periodické bezpečnostní kontroly provádí elektrická kontrola dle ČSN EN 62353.
Myslím si, že bychom si konečně všichni RT měli uvědomit, že zdravotnické prostředky mezi, které patří i zdravotnické elektrické přístroje (toto mi bylo potvrzeno na SÚKL) nejsou od vydání Vyhl. 73/2010Sb vyhrazenými elektrickými zařízeními. A proto se na ně vztahuje jen zákon 268/2014Sb apod. Dokonce i v názvu ČSN EN 62353 je uvedeno "Opakované zkoušky a zkoušky po opravách" a né revize. Takže opravdu se zdravotnické přístroje s připojením do zásuvky nerevidují, ale pouze kontrolují v rámci PBTK a dotyčnému stačí kvalifikace dle §6 Vyhl.50/1978Sb a nemusí mít žádné osvědčení vydané TIČR.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 24.10.2015, 17:12 »

Citace
nejsou od vydání Vyhl. 73/2010Sb vyhrazenými elektrickými zařízeními.

Vyhláška není o spotřebičích, ale o instalaci a zdravotnictví to této vyhlášky patří a dělá se!! SUKL si asi plete dojem a pojem!
Je to zažitá "fráze" že jsou to revize ,  ale je to ve skuečnosti BTK, tak se to jmenuje oficiálně. I já to tak říkám a myslím PBTK.
Citace
Takže opravdu se zdravotnické přístroje s připojením do zásuvky nerevidují, ale pouze kontrolují v rámci PBTK a dotyčnému stačí kvalifikace dle §6 Vyhl.50/1978Sb Takže opravdu se zdravotnické přístroje s připojením do zásuvky nerevidují, ale pouze kontrolují v rámci PBTK a dotyčnému stačí kvalifikace dle §6 Vyhl.50/1978Sb
To má kolega pravdu, aby to bylo přesně nazváno, jak má být!Neodborně u zdravotníků jsou to pořád mluvně revize..Prakti cky se to dělá podobně jako u běžných obyč. spotřebičů, únikové proudy,izolační odpory....tabu lky jsou podobné jako u ČSN 33 1600,ed.2.. tanecek Měřící přístroj podobný ne li stejný.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peterek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


RT - E2A,E2B


« Odpověď #8 kdy: 25.10.2015, 07:26 »

Vyhláška 73/2010 je o vyhrazených elektrických technických zařízeních a tudíž i o strojích, přístrojích, spotřebičích apod. v §2 se stanoví, že se tato vyhláška nevztahuje na  zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2),
Což je dnes zákon 268/2014. A ten stanoví co jsou zdravotnické prostředky.
Takže u zdravotnických prostředků se provádí BTK, jejíž četnost určuje výrobce zdravotnického prostředku, ale musí být provedena nejméně 1x24měsíců.
Svým předchozím příspěvkem, jsem chtěl jen zdůraznit to, že dle platné legislativy se neprovádějí "REVIZE",  ale "ELEKTRICKÉ KONTROLY" a ty nemusí provádět revizní technik s osvědčením od TIČR, ale dle zákona 268/2014 §65 autorizovaný opravář (servisní technik),  který má alespoň §6 nebo §5 a to musí pracovat pod dohledem.

Vše je to jen o tom, že kdo chce provádět PBTK od letošního května musí být zaškolen nebo autorizován výrobcem daného zdravotnického prostředku (tedy i zdravotnického elektrického přístroje) a nemůže dělat kontroly na všem co se mu zlíbí. To mohou po dobu dvou let provádět ti, kteří byli zaregistrováni na ministerstvu před platností 268/2014.

P.S. CHTĚL BYCH, ABYCHOM VĚCI NAZÝVALI PRAVÝMI JMÉNY A TO PODLE ZÁKONU A NOREM. BYLO BY MÉNĚ NEPŘESNOSTÍ.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 25.10.2015, 08:51 »

Citace
Vyhláška 73/2010 je o vyhrazených elektrických technických zařízeních a tudíž i o strojích, přístrojích, spotřebičích apod. v §2 se stanoví, že se tato vyhláška nevztahuje na  zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických
prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů2),

Pletete slepice a vejce... Škleb Škleb
Vyhl 73/2010 se vztahuje na zdravotnictví a to dost přísně!
Už jsem to psal...Vyhl 73 je na pevné instalace a se spotřebiči nemá nic společného?? ajoooo To si pletete pojem a průjem!

Bez vyhl 73 se nesmí uvést do provozu žádné zdravotnické zařízení!A tak to berou i SÚ, bez kladného vyjádření z Vyhl.73 se nespustí ve zdravotnictví NIC!
Přečtěte si paragraf 2 Vyhl73/2010 co to je .....
Jinak paragraf 1/b na který se odvoláváte není pevná instalace ? zle
Jinak, to co píšete o PBTK je tak.
Máte revizního technika a neznáte základní vyhlášky?? Divné?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peterek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


RT - E2A,E2B


« Odpověď #10 kdy: 25.10.2015, 09:24 »

Asi jsem se nevyjádřil přesně, já netvrdím, že se Vyhl.73/2010 nevztahuje na zdravotnictví, ale že se nevztahuje na zdravotnické prostředky ja je uvedeno ve vyhlášce. Jinak s Vámi budu trochu polemizovat p.Šohajda. Když použiji mezinárodní elektrotechnic ký slovník ŠN IEC 60050-826, čl. 826-16-01 je elektrické zařízení, jakékoli zařízení užívané k výrobě, přeměně, rozvodu, nebo užití elektrické energie, jako jsou stroje, transformátory ....,  spotřebiče. Co je spotřebič je definováno v témže slovníku.

Tak jak píšu jde jen o to přesně se vyjádřit. Takže určitě souhlasím, že zdravotnictví je přísně sledováno.

Když se podíváte na vyhlášky ČBÚ č. 74/2002 a č.75/2002 pro vyhrazená elektrická zařízení používaná při báňské činnosti tak, tam to mají uvedeno velice přesně a smyslu plně, škoda, že tyto vyhlášky platí jen pro báňskou činnost. Kdyby byla Vyhl.73 v takovém rozsahu tak by bylo hej.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 25.10.2015, 17:05 »

Citace
Jinak s Vámi budu trochu polemizovat p.Šohajda. Když použiji mezinárodní elektrotechnic ký slovník ŠN IEC 60050-826, čl. 826-16-01 je elektrické zařízení, jakékoli zařízení užívané k výrobě, přeměně, rozvodu, nebo užití elektrické energie, jako jsou stroje, transformátory ....,  

Nehodlám se z někým hádat....ale musím reagovat...
To co píšete je ten "pevný" rozvod...stroj e=diesly,trafa=22kV-0,4kV a tak dále..ale žádné spotřebiče nejsou součástí pevného rozvodu...ani ty pevně připojené!
Platí to pro zdravotnictví, zemědělství, bývání, kina, kuchyně ,  továrny, letiště a daleko více...Všechnu pevnou instalaci jak tomu říkáme. tanecek

Citace
ale že se nevztahuje na zdravotnické prostředky ja je uvedeno ve vyhlášce.
Ano, to je tam napsáno.
Podívejte se do zákona o zdrav. prostředcích, tam je přesně uvedeno co to je a jak se to pozná ! Mrknutí Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 29.11.2015, 13:39 »

Celkem dobrý článek je v časopise ELEKTRO duben 2015 a následný článek ELEKTRO květen 2015.
Shrnu:
Většinou do zdravotnickcýh zařízení přicházejí rev. technici z nabídkou revizí pohyblivých spotřebičů ,  kteří si nepřipouštějí rozdíl mezi konvicí a echokardiograf em /popř.přístrojem pro VF koaguaci/...
Pak dávají kulatá razítka za poptávku revizí zdravotnických přístrojů...
Často raději nic neměří, protože neví co přesně přístroj má dělat!
Jen tak plní požadavky části manažerů nemocnic a vycházejí jim vstříc.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.