Autor Téma: Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?  (Přečteno 10823 krát)
Aleš bbb
« kdy: 21.11.2015, 09:12 »

Když zapojím do zásuvky v TN-C systému spotřebič s dvojitou izolací např. lampičku a zapnu jí, začne procházet obvodem proud.
V tento moment si sáhnu na kolík zásuvky a stojím na zemi.

Bude mnou procházet proud?



* schema_obvodu.png (11.06 KB, 520x506 - prohlédnuto 420 krát.)
Zaznamenáno
Joshua Janů
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.11.2015, 11:17 »

Ano, proud Vámi bude protékat, ale bude zřejmě velmi malý. Proud se rozdělí. Jeho větší část bude protékat PEN vodičem v elektrické instalaci a menší část Vámi. Tento poměr bude dán impedancemi (odpory) těchto dvou cest.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.11.2015, 13:52 »

Pokud tam nebude nějaká závada, bude proud zanedbatelný.
Záleží také na tom jak daleko bude "místo experimentu" od místa posledního přizemnění PEN vodiče, jaké přizemnění tam bude,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.11.2015, 15:03 »

A pokud bude na PEN závada, tak bude proud pro žárovku zanedbatelný a proud pro vás, pokud nebude omezen např.dobrou izolací podrážek nebo podlahy, naprosto zásadní.  Mrknutí
Zaznamenáno
Markéta Andrsová
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2015, 14:55 »

Pokud bude PEN přerušen, tak proud protékající žárovkou bude stejný jako proud protékající Vámi
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.11.2015, 15:51 »

Pokud bude PEN přerušen, tak proud protékající žárovkou bude stejný jako proud protékající Vámi

Pane Kirchhoffe, co na to říkáte?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Markéta Andrsová
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.11.2015, 16:49 »

Pane Kirchhoffe, co na to říkáte?

Když bude PEN přerušen a dotknu se kolíku, tak uzavřu obvod -> fáze - žárovka - já - zem. Se žárovkou jsem zapojená sériově, tzn. se stejným proudem. Proud v tomto poruchovém stavu samozřejmě bude výrazně menší, než proud žárovkou bez poruchy.
Je to špatně?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 22.11.2015, 16:58 »

Konečně nějaká změna Úsměv
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 22.11.2015, 18:05 »

Tipnu si, že kolega Alin zohlednil úvahu o studeném vláknu Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.11.2015, 19:04 »

Já hlavně zohlednil vlastní zkušenost z ranného mládí, kdy jsem podobný pokus provedl nechtěně na sobě. Při seriovém spojení mé osoby a žárovky protékající proud zřejmě nezpůsobyl ani měřitelnou změnu teploty vlákna, mě to ovšem dokázalo shodit ze židle a ještě jsem to nesměl nikomu říct, protože bych dostal výprask, měl jsem povolenou jen plochou baterii a žárovičky. Proto tvrdím že pro žárovku byl proud nepodstatný, ovšem pro mě naprosto zásadní, i když vlastně stejný. Smích
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.11.2015, 07:24 »

Aleši, s vaším dotazem hodně souvisí toto téma   http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8937.0
Po jeho přečtení budete mít snad o něco jasněji.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 23.11.2015, 08:35 »

Citace
V tento moment si sáhnu na kolík zásuvky a stojím na zemi.

Nedávno jsem pozoroval IT speciality ? kteří v místnosti s PC technikou měnili procesor,
první se vždy chytili kolíku -prý aby se vybili.... Škleb
Opravdu dobrá antistatika ,když neví co  a jak je zásuvka zapojena? Nerozhodný
Mohli i dostat pořádnou perdu, při nestandartním stavu zásuvkového okruhu.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.11.2015, 11:14 »

Aleši, s vaším dotazem hodně souvisí toto téma   http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=8937.0
Po jeho přečtení budete mít snad o něco jasněji.

To je opravdu skvělý odkaz !!
Zvláště příspěvek pana Štefana Belaně

A ještě


http://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010359/003Elektricke_pole_v_+bunkach_a_organismech.pdf
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.