Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.11.2015, 13:12 »

Naposledy se vracím k diskutovanému problému. Připojuji relevatní fotografie sloupové trafostanice.

Popis:
Zhruba 20m od mého stavebního pozemku, se nachází sloupová trafostanice, kvůli zásobování nové zástavby a rybníku, přes který jdou dráty. Trafostanice je na obecním pozemku a jejím provozovatele je EON. Sloupová trafostanice vydává nepřetržitý brum, který i přes vzdálenost je slyšet na mém pozemku. Možná se na to dá zvyknout, ale to neplánuji. Do domu investuji nemalé prostředky a riziko, že se bude zvuk zhoršovat existuje.

Otázka:
Sloupová trafostanice zřejmě nepřekračuje hygienické limity. I kdyby ano, nechci se spoléhat na výměnu s tím, že za 5 let se "brum" znovu objeví. Domnívám se, že je to vlastnost každého transformátoru .

Jak mám požádat o odhlučnění na vlastní náklady? Nechci stavět domeček (drahé a nereálné),  přemýšlím o nějaké ocelové desce ve tvaru L, která by s patřičným odstupem zakryla pasivní chlazení tranformátoru z alespoň dvou stran apod. budu rád za návrhy a možnosti.

Jsem ochoten investovat do rekonstrukce vlastní prostředky, dejme tomu 100 - 150 000 Kč.
 
Koho požádat, o co požádat, jak formulovat a jak urychlit realizaci?

Všechny fotografie zde: https://goo.gl/photos/x5BbEQWGV4KAt6Ad9

Můj pozemek je nad tím oranžovým domkem.


* IMG_20151110_082417.jpg (1038.81 KB, 2040x2720 - prohlédnuto 2138 krát.)

* IMG_20151110_082411.jpg (875.35 KB, 2040x2720 - prohlédnuto 952 krát.)

* IMG_20151110_082558.jpg (1071.74 KB, 2312x1734 - prohlédnuto 1017 krát.)

* IMG_20151110_082642.jpg (1571.34 KB, 2720x2040 - prohlédnuto 804 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.11.2015, 18:53 »

Napadá mě,  postavit na hranici svého pozemku protihlukovou stěnu Úsměv
Možná by stačily nějaké husté jehličnany. Jen to bude chvíli trvat než vyrostou
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.11.2015, 19:20 »

Vypadá to, že v obci Cejle je toto trafo i s přípojkou nové.
Může zcela nezatížené trafo tohoto provedení vrčet?
Ptám se zde odborníku, protože jsem revidoval zatím málo takových
konzolových transformátorů, ale nevšiml jsem si nějakého brumu, který by byl slyšet.
Slyšel jsem průmyslové trafa bručet při větším zatížení, ale u olejových traf ?

Správně provedený transformátor a dobře instalovaný nemá co bručet a nic neuslyšíte ani metr od něj. Je zapotřebí odstranit příčinu.

Osobně bych zašel do služebny EONu v dané lokalitě, nevím zdá je to Pelhřimov, anebo Jihlava a osobně bych to s techniky projednával. Případně vzít nějakého delegáta, který tuto problematiku dobře zná. Věřím, že vám někdo i místní zde na Elektrice pomůže.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.11.2015, 19:32 »

Těžko říct, jestli je trafo nové, nebo repaska, která se občas nepovede a volnější plechy "rachtají".
Existují trafa s nízkou hlučností ca do 30dB v 1m, ale někdo je tak citlivý, že uslyší i to.
Ta fotka trafa, ač ne moc čitelná, naznačuje, že trafo asi není na antivibračních podložkách. Nedává se na ně vždy, ale taková podložka pod kolečka omezí přenos vibrací do konzoloviny, která může působit jako zesilovač.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.11.2015, 21:16 »

To jsem měl přesně na myslí, tou řádnou instalaci.
Měly by tam být instalované silenblocky, ale neznám tyto
technologické předpisy ve které PNE to je.
Výrobce by měl uvádět v parametrech i tu hlučnost v dB/m.
30dB je slušná hodnota ....to mají PC
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.11.2015, 10:48 »

Moc děkuji za zprávy a podporu. Mám tedy zavolat na kontakt uvedený na skříni trafostanice, nebo zajít osobně do služebny EONu? Upřímně nevím, kde služebna je ani jak to zjistit.


Dále, myslíte, že by bylo možné si vás nebo někoho jiného zaplatit jako odborného poradce, který by se mnou celou věc řešil? V problematice se neorientuji a obávám se, že mohu být rychle odmítnut na EONu.


Včera jsem trafo kontroloval v noci v době úplného ticha a když stojím u něj, tak opravdu solidně bzučí. Jiná věc je, pokud se  hodnoty hluku měří dva metry od oken obydleného objektu. Tam se možná nakonec do limitu vejdeme, ale jak řikám. Nechci si nechat kazit kolorit klidné vesnice bzučením po celý život.


Osobně bych jako dlouhodobě řešení viděl nikoliv výměnu, ale nějaké nezávislé odhlučnění. Protože situace se může i po výměně logicky opakovat za 5, 10 let, když začne i nové trafo zase bručet.


Díky,
Mirek
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 12.11.2015, 11:00 »

Trafo bručí, kráva bučí, včela bzučí. S tím nic nenaděláte. Pokud nechcete kopírovat Sisyfa.  Smích
Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.11.2015, 11:08 »

Trafo bručí, kráva bučí, včela bzučí. S tím nic nenaděláte. Pokud nechcete kopírovat Sisyfa.  Smích

To je myslím dostatečně vypovídající. Na tuhle odpověď jsem tak nějak čekal. Jenom manželka se nechtěl nechat přesvědčit.

Koupím jiný pozemek. Pokud s tím teda někdo z vás něco za ty peníze co na to mám vyčleněné neudělá  tanecek. Chci totiž poslouchat jenom ty krávy a včely. Na transformátor s**u  Vyplazuji jazyk

Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.11.2015, 11:52 »

Zkuste zavolat na hygienu a poptat se tam. Musíte mít něco v ruce než půjdete do války s úředníky, případně oslovte někoho kdo provádí odborné měření hluku. Pokud se prokáže nedodržení hygienických norem na hluk energetika s tím bude muset něco udělat.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.11.2015, 14:20 »

To je myslím dostatečně vypovídající. Na tuhle odpověď jsem tak nějak čekal. Jenom manželka se nechtěl nechat přesvědčit.

Koupím jiný pozemek. Pokud s tím teda někdo z vás něco za ty peníze co na to mám vyčleněné neudělá  tanecek. Chci totiž poslouchat jenom ty krávy a včely. Na transformátor s**u  Vyplazuji jazyk


Asi tak, když vidím ty fotky, celkem chápu, že vám ta trafačka nepasuje do panorama a klidové zóny. Ale pořád nevíme, resp. jste nezjišťoval hodnoty hluku. Ty se totiž měří jen u nových Tr. ve fabrice, ale už se neřeší hlučnost po umístění. Dá se ale předpokládat, že za ochranným pásmem TS bude vše v limitu. Zásah do TS, za účelem omezení hluku, na to vám rozpočet nestačí, ale jsou jedinci, kteří dokážou prudit DS takovým způsobem, že si prosadí téměř cokoli, je to jen o tom mít na to povahu.
Protihluková stěna, nebude-li přírodní, bude narušovat vzhled krajiny taky, navíc neodhlučníte to ze všech stran. Jsou firmy, které se zabývají odhlučněním průmyslových zařízení a jsou schopny dodat řešení na klíč, třeba SAI Atis, ale za jakou cenu by byl požadovaný počin netuším, nemluvě o řešení umístění "zástěny" na cizí (nevím jestli je váš až k TS) pozemek.
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.11.2015, 14:41 »

Úpravy trafa a jeho okolia rôznymi prídavkami s najväčšou pravdepodobnos ťou neprejdú.
Je ale možné, že samotné trafo má ako výrobok predpísaný určitý stupeň hluku. Z tohto hľadiska by mohlo ísť o výmenu samotného trafa ako nesplňujúceho prepisy priamo zo strany distribútora. Môže to byť závada, ktorá nie je závažná z hľadiska samotnej prevádzky. Hlavne ak iné trafá v oblasti sú oproti tomu „vášmu“ výrazne tichšie.
Ako posledné riešenie je tu ešte vždy verejnosť, susedia, obec a média. Možno si distribútor „vyleští ego“ na ústretovom prístupe k zákazníkovi. A ak mu ešte aj prispejete.  Úsměv
Zaznamenáno
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.11.2015, 22:37 »

Viděl jsem už venkovní sloupovou trafostanici, kde trafo je posazené v jakémsi boxu, patrně protihlukovém. To ale byla (resp. je, protože vlastně pořád stojí) odběratelská trafostanice (tj. majitel si může udělat co chce, pokud to neodporuje normám a někdo to zreviduje),  ne distribuční trafostanice.



Není mi ale známo, že by něco takového bylo ve standardu E.ON, nebo že by se pořizovala extra nízkohluková trafa. Trafa se poptávají ve velkých sériích, obzvláště s příhledem na cenu, takže lze očekávat max. tzv. "lepší průměr",  ne high-end parametry.
Zaznamenáno
Miroslav Brabenec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 14.11.2015, 09:45 »

Viděl jsem už venkovní sloupovou trafostanici, kde trafo je posazené v jakémsi boxu, patrně protihlukovém. To ale byla (resp. je, protože vlastně pořád stojí) odběratelská trafostanice (tj. majitel si může udělat co chce, pokud to neodporuje normám a někdo to zreviduje),  ne distribuční trafostanice.



Není mi ale známo, že by něco takového bylo ve standardu E.ON, nebo že by se pořizovala extra nízkohluková trafa. Trafa se poptávají ve velkých sériích, obzvláště s příhledem na cenu, takže lze očekávat max. tzv. "lepší průměr",  ne high-end parametry.

Už jsem oslovil EON a chystám prověření krajskou hygienickou stanicí.

Nicméně, výše uvedený návrh je přesně to,  jsem měl na mysli. Je tedy zcela nereálné prosadit u EONu takové řešení i v případě, že bych se na tom finančně podílel?
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100