| | |-+  Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?  (Přečteno 8422 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 09.11.2015, 19:21 »

Při pravidelné revizi společných prostorů domu byly zjištěny nové úpravy elektroinstala ce, které nejsou samozřejmě nikde zaneseny, dílo nebylo provedeno na základě PD, nebyla provedena výchozí revize a přitom se jedná o dost rozsáhlý zásah do elektroinstala ce. Jde o dva vchody.

Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
V jednotlivých vchodech pak byly vyměněny střeva oceloplechovýc h elektroměrovýc h rozvaděčů, jejichž součástí je vždy i rozvaděč společných prostorů RSP.
Prováděcí firma jen odnýtovala výrobní štítek starých rozvaděčů a nově nanýtovala na nová střeva.
Z rozvaděčů jsou pak nově instalovány jednotlivé napájecí kabely do bytových rozvaděčů, nové rozvody osvětlení sklepních prostorů a schodiště..... .........
Prostě je toho dost.

Co vy na to?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #1 kdy: 09.11.2015, 23:41 »

Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.11.2015, 23:49 »

Ten přehozený štítek ze starého rozvaděče je pěkná lumpárna.
Zůstalo to u štítku, nebo "našvindlovali" i typovou a kusovou zkoušku (resp. ověření návrhu a kusové ověření)?
Jak říkal jeden člověk, "co se vyzná trochu v elektrice i v právu",  někdy může být menší malér přehlédnout chybějící štítek než ho tam chtít za každou cenu a zfalšovat ho...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2015, 07:14 »

...do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. „a“. Podľa „b“ to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. Úsměv
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2015, 07:38 »

Bez schéma se to dá těžko posuzovat, ale kabel může být za jistých podmínek jištěn proti zkratu na konci, tzn. zde po rozbočení až jističem před elektroměrem.

Schéma závad přiloženo..... ...........

* závady Komenského 666, 667.pdf (12.85 KB - staženo 812 krát.)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2015, 07:44 »

Rozdelenie v skrinke SP100 je potrebné posúdiť podľa 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2, písm. „a“. Podľa „b“ to neprejde. Osobne a aj logicky som za poistky v poistkovej skrini.
Asi pôjde o rekonštrukciu kde sa zabavíte. Úsměv


Tam se zabaví především firma, která objekt rekonstruovala .
Společenství domu si mě objednalo "pouze" na provedení pravidelné revize, která se jaksi pravidelnou nazývat nelze, neboť od poslední pravidelné revize v roce 2010 došlo k výše uvedeným podstatným změnám, které byly ještě ke vší smůle provádějící firmy provedeny špatně.
A Horský bude zase hajzl.
No jo no, to se holt nedá nic dělat. Nejsem zvyklý mlčet  Mrknutí
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.11.2015, 08:12 »

...A Horský bude zase hajzl...
Pre hajzla každý hajzel. Smích
A tie poistky v HDS im tiež môžete rovno vyhodiť.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.11.2015, 10:37 »


Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.

Co vy na to?

Co na to Připojovací podmínky distributora?

na příklad:

Místo odbočení
lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrovéh o rozvaděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být jištěny
samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jistící prvek musí být označen popisem: „Jištění odbočky“. Kryt místa odbočení
musí být upraven pro osazení plomb;
„
Není ta AYKY 25 na hraně, když následují dvě CYKY 16 ?
Spojení natvrdo bez jištění se dělá jen v rusku, tam s tím nemají problémy....
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.085 sekund, 23 dotazů.