mirra.ba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.11.2015, 13:07 »

Plánuji vyrábět a prodávat prodlužovačky, 1f 16A, 32A, 3f 16A, 32A, 63A.
Konektory, tedy vidlice a zásuvky chci nakupovat v Číně, ale mají značku CE, certifikační autorita TUV Rheinland.
Kabely chci kupovat v ČR, tedy mají prohlášení o shodě.

Musím certifikovat v ČR konečné kabely?
Vím, že ES Prohlášení o shodě vydávat musím, ale musí byt toto prohlášení "kryto" z nějaké laboratoře, kupříkladu EZU?
Nebo si mohu napsat ES prohlášení o shodě sám, a v případě kontroly ze strany ČOI ukázat papíry o prohlášení o shodě kabelů a konektorů a mělo by to stačit?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2015, 13:41 »

Plánuji vyrábět a prodávat prodlužovačky, 1f 16A, 32A, 3f 16A, 32A, 63A.
Konektory, tedy vidlice a zásuvky chci nakupovat v Číně, ale mají značku CE,
Ano, mají CE, ale nemaji C E.  tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2015, 13:45 »

Ano, mají CE, ale nemaji C E.  tanecek

Přesně tak a to je PODSTATNÝ a důležitý rozdíl, tak pozor na to.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
mirra.ba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2015, 14:08 »

Vzhledem k tomu, že jsem si to ověřoval přímo u TUV Rheinland, věřil bych, že je to správné, tedy C E.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.11.2015, 14:39 »

Pokud jde o právní problematiku, něco vám napoví zákon 22/1997 Sb.
Pokud jde o odbornou problematiku a bezpečnost, něco vám napoví "oblíbená" ČSN 34 0350, ed.2
A pokud jde o ekonomickou stránku, je otázkou jestli se dá "vyrábět" něco, co by mohlo konkurovat nějakým "nápadně levným produktům".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.11.2015, 15:21 »

Ekonomický priestor by mohol byť v oblasti prierezov vyšších ako 1,5.

Plánuji vyrábět a prodávat prodlužovačky, 1f 16A, 32A,...
Môžete zverejniť prototyp predlžovačky 1f 32A?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.11.2015, 17:13 »

Pokud jde o právní problematiku, něco vám napoví zákon 22/1997 Sb.

Jen bych doplnil, že zákonem 22/97 Sb. je výrobkem jakákoliv věc, která musí odpovídat zákonu 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku. A protože je to elektrické zařízení nízkého napětí, tak platí vše, co je uvedeno v NV 17/2003 o uvedení na trh a o postupu posuzování shody. Doporučuji prostudovat přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 17/2003 Sb.

Osobně, až bych to měl vše připraveno, tak bych to prokonzultoval na ČOI.....ke které se to obvykle dostane v případě "problému",  které obvykle zjistí SUIP ( prohlásí, že je to nebezpečný výrobek). Jedině ČOI může posoudit, že je to CE a ES v pořádku

Pokud jste "Odborně způsobilá osoba" s certifikaci BOZP, tak to "přikryjete" sám.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
mirra.ba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.11.2015, 19:24 »

Pánové, děkuji vám. V tom případě asi budu muset udělat certifikaci zřejmě u EZU, nebo podobné organizace. Ještě by mě zajímalo, jak se to  řeší v případě více typů kabelů a více typů konektorů - 1f 16A, 32A a 3f 16, 32, 63A. Přeci je blbost testovat každý typ kabelů zvlášť, když certifikace jednoho kabelu bude stát cca 10-15 tis. Jde udělat nějaké prohlášení, že jiné typy kabelů jsou stejného druhu a není tedy potřebné certifikovat všechny?



Môžete zverejniť prototyp predlžovačky 1f 32A?

Zhruba takto: http://www.industrialextensionleads.co.uk/20m--230v---32a-extension-lead-6mm-h07-cable-ip44-rated-9599-p.asp
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.11.2015, 20:23 »

Pánové, děkuji vám. V tom případě asi budu muset udělat certifikaci zřejmě u EZU, nebo podobné organizace. Ještě by mě zajímalo, jak se to  řeší v případě více typů kabelů a více typů konektorů - 1f 16A, 32A a 3f 16, 32, 63A. Přeci je blbost testovat každý typ kabelů zvlášť, když certifikace jednoho kabelu bude stát cca 10-15 tis. Jde udělat nějaké prohlášení, že jiné typy kabelů jsou stejného druhu a není tedy potřebné certifikovat všechny?


Zhruba takto: http://www.industrialextensionleads.co.uk/20m--230v---32a-extension-lead-6mm-h07-cable-ip44-rated-9599-p.asp

Za prve mne zaujal odkaz na daný web. Na příklad spider boxy na 2 a 4 zásuvky, provedení jak IP44 tak IP67 všech komponentů.... .zajímavé také řešení Heavy Duty zástrček 13A a na 16 A již Supe Heavy Duty.....

Za druhé, pokud několikráte prostudujete uvedené zákony a NV, tak dojdete k jinému závěru.
Výrobci rozvaděčů také nemají certifikovaný každý podobný typ v řadě....objedn ám si výrobu rozvaděče na míru a dostanu jej se všemi náležitostmi.

Pohled pod jiným (zjednodušeným) úhlem:
nakupujete certifikované součásti jako jsou zástrčky,  zásuvky a kabely. Pak stačí vypracovat technologický postup na vytvoření kabelové koncovky, na spojení a celkovou montáž.  Správnost dokážete zkušebním protokolem. Tato vaše technická dokumentace a systém OTK bude v souladu s přílohou 3 NV17/2003 Sb.
Pak vypracujete  ES dokumentaci a vydáte ES prohlášení.

Ale podívejte se ještě do novelizace zákona 22/97 číslo 205/2002 Sb......toto téma je v podstatě trochu na tenkém ledě a vyžaduje více spolupráci s právníky než s elektrikáři. Ideální je právník s elektrotechnic kým vzděláním.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 05.11.2015, 07:49 »

Citace
Môžete zverejniť prototyp predlžovačky 1f 32A?

Taková prodlužka se běžně používá ve zdravotnictví. ..
(pojízný přístroj na "ničení" ledvinových kamenů...takov ý přístroj pro svou cenu objíždí nemocnice a tak se připojuje z takovou prodlužkou... Mrknutí)

Samozdřejmě musí být poblíž zásuvka 1fázová 32A.. Škleb

(Takové "rozbíječe" kamenů jsou vyrobeny třeba pro Irsko a podobně ,  proto jsou
1 fázové 32A.. angel )
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.11.2015, 17:32 »

Taková prodlužka se běžně používá ve zdravotnictví. ..
(pojízný přístroj na "ničení" ledvinových kamenů...takov ý přístroj pro svou cenu objíždí nemocnice a tak se připojuje z takovou prodlužkou... Mrknutí)


Pořád jsem vzpomínal, kde jsem již tyto 1 fázové modré zástrčky viděl....před deseti léty jsem byl na urologii a tímto přístrojem pomocí ultrazvuku rozbíjeli ledvinové kameny. Františku, díky za přiblížení.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.11.2015, 08:33 »

Vyrábět prodlužovačky asi bude dobrý business, viz foto.  Úsměv

Zdroj zde: https://twitter.com/nswpolice/status/662511797082132480/photo/1


* RozvodnaPestirnyKonopi_Australie#2015.png (485.94 KB, 599x450 - prohlédnuto 465 krát.)
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co ma obsahovat prohlaseni o shode na provedene elektromontazni prace?
 Jak má vypadat prohlášení o shodě na provedené elektroinstalační práce?
 Existuje jakási "kuchařka" pro postup při vydávání Prohlášení o shodě?
 Jakými testy musí projít výrobek, který chci prodávat na trhu EU?
 Od koho musí mít elektroměrová deska prohlášení o shodě?
 Pokud vyrábím, dokládám zkoušky, testy a prohlášení já?
 Pokud vyrábím, dokládám zkoušky, testy a prohlášení já?
 Jak byste se postavili k tomuto novému stroji z EU?
 Jak donutit montážní firmu k plnění jejich povinností?
 Jaké doklady jsou zapotřebí k revizi vypínačů dovezených z Anglie?
 Budou uznané české certifikáty českého rozvaděče pro ZSE na Slovensku?
 Je nutné CE prohlášení o shodě na vlastní prodlužovací přívod?
 Za jakých podmínek a u jakých zařízení se musí obnovovat CE prohlášení o shodě?
 Kde najdem prikaz pre výrobcu rozvádzača vyhotovit výrobný stítok?
 Připouští norma VDE použití modulových přístrojů bez certifikace pro VDE?
 Je třeba pro revizi prohlášení o shodě ke koupelnové skříňce se zásuvkou Schuko?
 Obejdete se u importu bez certifikátu zato s pdf kopií certifikátu VDE?
 Je velký problém pro revizi rozvaděč bez typového štítku a prohlášení o shodě?
 Je výrobce povinen vyzkoušet svítidlo NO ve zkušebně a poskytnout certifikát?
 Řešil uz nekdo z vyrobcu posuzovani shody dle noveho zakona 90/2016 Sb.?
 Je potřeba prohlášení o shodě na elektroměrový rozvadeč?
 Mohu věřít vlastnostem svítidla, které uvádí prodejce?
 Jaké certifikace, prohlášení o shodě potřebuji na zařízení Un=24VDC?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Jaké dokumenty musí mít 1ks prototypu bez uvedení na trh?
 Jaká je legislativa při návrhu a výrobě vlastního vypínače?
 Jak probíhá napěťová zkouška při posouzení shody pro uvádení výrobku na trh?
 Jakým způsobem legalizovat výrobek pro český trh?
 Je riziko koupě čínského klonu místo originálu u jističů běžných značek?
 Víte, komu letos patří značka ESČ?
 Zkušební a testovací centrum DEHN

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.