Autor Téma: Proč mi vybavuje proudový chránič?  (Přečteno 23602 krát)
JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2006, 09:55 »

A ještě dotaz na chránič použitý pro celý byt 1 fázový, 25A, 0,03mA. Mám problém s tím, že mi vypadává chránič, když připojuji zdroj PC do přív. zásuvky. JInak ostatní spotřebiče to nedělají. Používám bez problémů vrtačku, flexu apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2006, 09:58 »

O těchto problémech zde proběhla řada diskusí, zřejmě nebude něco s připojovaným spotřebičem v pořádku. Chránič koná svojí práci, to je v pořádku, že po připojení vadného zařízení vybaví.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

JosefNekuda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.09.2006, 10:13 »

To ano,ale když to dělá i ujiného PC to už je divné.Spíš mi připadá,že ho schodí vzniklý nárazový proud zdroje počítače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2006, 10:27 »

Už jsem vám k tomu něco napsal do jiné diskuze
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3386.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.09.2006, 11:45 »

Co myslíte pod označením PC? Vlastní PC, monitor, modem, tiskárnu,... Nebo ještě něco?
Právě počítače a další s nimi spojená zařízení vykazují jistý unikající proud. Ten se u jednotlivých zařízení "sčítá" a projeví se jako rozdílový proud mezi vodiči N a L, protože "odtéká" vodičem PE. Proud způsobují především kondenzátory ve vstupních filtrech.
Stálo by za pokus proud změřit, kdybyste byl z Domažlicka, dejte vědět, nějak se domluvíme.
Chránič s vybavovacím proudem 30mA "musí" vybavit při proudu 30mA ale "může" již při polovičním. Takže pár miliampérů může udělat TV, video,... pokud je spojeno na uzemněnou anténu a ta počítačová soustava to pravděpodobně zvýší přes hranici při které chránič vypíná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2006, 12:26 »

To Schwarz :
Zabývám se kromě jiné také revizemi spotřebičů, uvedu některé typické hodnoty unikajících proudů :
PC (zdroj ATX) : 0,5 - 1,0 mA ; monitor CRT 0,3 - 0,5 mA ; monitor LCD : 0,3 - 0,5 mA ; laserová tiskárna, kopírka : 0,5 - 1,0 mA ; UPS 1,0 - 2,0 mA atd...
U spotřebičů tř. II (bez ochranného vodiče) bývá obvykle unikající proud minimální.
Podle ČSN 33 1610 může být hodnota unikajícího proudu u jednoho spotřebiče tř. I max. 3,5 mA nebo 1 mA/1 kW (u tepelných spotřebičů),  u spotřebičů tř. II je to max. 0,5 mA.
Vypínací proud chrániče musí být min 50% jmenovité hodnoty reziduálního proudu, v uvedeném případě tedy 15 mA. Taková typická hodnota bývá 22-25 mA.
I když vezmu v úvahu ty nejnepříznivěj ší hodnoty, domácnost by musela být hodně nadstandartně vybavena, aby byl součet unikajících proudů vyšší než je vypínací proud chrániče.
V uvedeném případě to vypadá na jiný problém, jak už jsem psal vyše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.09.2006, 19:56 »

Ve které dutince máte fázi? Když jsem u PC zdroje přehodil u napájení fázi s nulou, tak mi také vyhazoval chránič. Příčinu jsem nezkoumal, protože mám všechny zásuvky zapojeny "postaru".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.09.2006, 06:55 »

Pane Janoušek, doporučuji vám vypnout hlavní jistič a nezapínat dokud vám to někdo nezkontroluje!!
Jestliže tvrdíte, že máte zásuvky zapojené "postaru" a přitom tvrdíte, že vám to za jistých okolností vyhazovalo chránič, to je nějaký nesmysl!
Pokud máte na mysli pod výrazem "postaru" to, že do zásuvky vedou jen 2 vodiče (L a PEN) a máte jednu dutinku spojenou s ochranným kolíkem, nemůžete mít v takové instalaci proudový chránič!!
Pokud skutečně máte chránič a padal vám a mělo na to vliv jak byly zapojené vodiče v zásuvce, jestli je to pravda, svědčí to o nějakém obrovském kopanci! Byl to opravdu chránič, nepadal vám jistič? I to by svědčilo a chybě, ale trochu jiné, např. o spotřebiči, který má spojeny vodiče PE a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.09.2006, 07:02 »

Na každý pád, přehození L a N v zásuvce 230V by určitě nemělo mít vliv na to, jestli bude chránič vypínat. Spotřebičům je jedno, kde je L nebo N. Skutečně to vypadá na jiný problém a opravdu to může být dost závažné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.09.2006, 07:21 »

To Hasala:

Teoreticky to jedno urcite je. V praxi jsem se ale uz nekolik krat setkal s obdobnym problemem. Stacilo zapojit PC do "rozdvojky" stareho typu (mnou pracovne nazyvaneho "fazotoc" a brutalne likvidovaneho) a chranic letel. Vetsinou za to mohli zvody ve vstupnich filtrech spinanych zdroju. Ja osobne si to vysvetluji tak, ze jeden kondenzator je napetove namahan a druhy ne a tim se po nejakem case zacnou lisit jejich vlastnosti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.09.2006, 15:42 »

  To  Jiří Schwarz, "postaru" myslím fázi vlevo, nula vpravo. Jistič a chránič ještě poznám. Jinak přečtěte si příspěvek Martina Nováka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.09.2006, 22:43 »

Tiež sa prikláňam k názoru, že vybavovanie chrániča spôsobuje filter zdroja PC. V minulosti som sa stretol s niečim podobným u stabilizátorov sieť. napätia, ktoré mali na výstupe kapacitný filter voči kostre ( PE ),  cez ktorý tiekli únik. prúdy asi 14 - 17 mA. Tento prúd zodpovedá kondenzátoru 0,22mikroF ( Xc = 14,5 kohm ). Stabilizátory pri zapnutí vybavovali až 100mA chránič, ktorý bol inak úplne OK. Pri zapnutí rázový prúd bol určite ešte vyšší ako únikový!

To: Nekuda
Doporučujem zmerať únikový prúd zdroja, vybavovací prúd a čas chrániča a potom sa môže vyššieuvedené potvrdiť alebo vylúčiť.
Naviac predmetný bytový chránič môže byť tzv. predbudený i inými spotrebičmi vdomácnosti !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 22.09.2006, 08:19 »

Naviac predmetný bytový chránič môže byť tzv. predbudený i inými spotrebičmi vdomácnosti !

A presne kvuli tomuto nedoporucuji pouzit jeden chranic na cely byt nebo barak a jsem spis privrzencem kombinace chranicojistic u a obycejnych jisticu na jednotlive okruhy. Spinanych zdroju se vstupnimi filtry je dnes v baraku pozehnane a znate to: miliamper k miliamperu a ono se to nascita... A pak se resi problem padajiciho chranice a baraku bez proudu a zel reseni se casto nazyva klema na chranici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2006, 07:16 »

Působím v oblasti, kde je používání jednoho centrálního chrániče celkem běžná praxe (JM). Souvisí to hlavně s tím, že hlavně na vesnicích byla takřka výhradně síť TT a jediná možnost, jak to nějak slušně ochránit, byl proudový chránič. Chrániče se zde celkem běžně používají cca od r. 1985. Takřka vždy je u starších instalací použitý jeden centrální chránič "na všechno",  obvykle 0,3 nebo 0,1A.  Nějaké zvláštní problémy to ovšem nepřináší, ani u starších instalací. Rozhodně nejde z provozního hlediska o ideální řešení, ale účel to plní. Připomínám, že v jiných zemích (např. Rakousko) to bývá řešeno stejným způsobem.  Používání jednoho centrálního chrániče má hlavně ekonomické důvody, i dnes je chránič nejdražší částí instalace.
Za krátký čas budou i nás povinné proudové chrániče 0,03A na všechny zásuvky používané laiky. Což o to, ve firmách můžete tvrdit, že všichni zaměstnaci jsou "poučení",  ale u RD to asi nikdo neukecá ... Úsměv
Co se týká "klemy na chrániči",  i naprostý laik by měl vycítit, že toto řešení není správné. Pokud toto někdo provede a považuje tím svoji práci za ukončenou, potom by si neměl říkat elektrikář.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #14 kdy: 25.09.2006, 07:23 »

Co se týká spotřebičů, pokud má nějaký spotřebič větší unikací proudy než 3,5 mA nebo 1 mA/1 kW (u tepelných spotřebičů),  potom je vadný.
Unikající proudy se mají měřit i s opačnou polaritou, tedy s přehozením L a N.
Jestli má spotřebič takové nebo makové filtry, je z podhledu ČSN 33 1610 lhostejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.09.2006, 21:22 »

Setkal jsem se s následujícím problémem. Kopil jsem repasovaný PC s monitorem. Zapojil jsem jej, a při zastrčení vidlice do zásuvky mě padal jistič. Příčinou byly přehozené vodiče N a PE ve flexošňůře. Mně to doma začalo padat proto, že jsem zapojil inkriminovanou vidlici do rozdvojky, kde byla zrovna fáze vpravo a protože naštěstí byly již kostry PC a monitoru spojeny stíněním kabelu paralerního portu, tak se vada projevila. Dřív se tato vada nevyskytla jen díky tomu, že byla všude fáze vlevo a nebyl tam proudový chránič.

Myslím, že to by mohla být příčina vašeho problému. Máte ve flexošňůře přehozenou PE a N. Pokud máte fázi vlevo, pracovní proud se vrací vodičem PE a chránič vybavuje. Myslím, že únikovým proudem to nemůže být. Nebo jste již někdy někdo naměřil větší únikový proud u pC než je 1 mA ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.09.2006, 16:42 »

TO: Janča > umístění fáze vpravo nebo vlevo v pohyblivém přívodu jakéhokoli spotřebiče na to nesmí mít vliv. (Ač jsem zastáncem zapojování fáze v pevných instalacích vlevo.) To co popisujete by svědčilo o jediném, že vodič N - pracovní je někde uvnitř spotřebiče (PC) spojen s vodičem PE - ochranným. To je závada a je to naprosto nepřípustné. Ani dříve to nebývalo zvykem a byla to závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.09.2006, 19:39 »

Pane  Jančo.
Přehozeny vodiče PE a N ve flexošňůře ? To snad ne.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.