Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?  (Přečteno 18758 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« kdy: 10.10.2015, 15:14 »


PNS budky známe všichni.
Na jednom školení jsem vedl rozpravu o ochraně takové exponované budky s novinami před bleskem. Ve vzduchu visela myšlenka, že jde o zvrhlost připevnit jímač. Já bych asi začal analýzou rizika, ne?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2015, 18:03 »


PNS budky známe všichni.
Na jednom školení jsem vedl rozpravu o ochraně takové exponované budky s novinami před bleskem. Ve vzduchu visela myšlenka, že jde o zvrhlost připevnit jímač. Já bych asi začal analýzou rizika, ne?
myslis, ze by to realne niekto zaplatil??
Nad tím nepřemýšlím.
Osobně mi to může být jedno.
Nejsem na nějakou budku vázán.
Od toho existuje výpočet rizika aby napověděl tomu, komu to patří nebo kdo odpovídá za majetek a zdraví osob, jaké riziko v tom místě hrozí. Rozhodnout se musí on, ne osoba nezainteresova ná. Nebo to Honza Hájek vidí jinak?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.10.2015, 18:28 »

Nevím, jestli je před budkou PNS někdy nějaká fronta. Když jsem to zkoušel "cvičně" posoudit, vychází mi tam taková třída ochrany, kde je tak "velká valivá koule",  že se to asi poměrně často vejde do ochranného prostoru nejbližších objektů.

A tak když opustíme město, spíše najdeme nějakou autobusovou zastávku u silnice, kde se může sejít několik cestujících nebo se tam nějaká parta turistů může schovat před deštěm...

A kdybychom uvažovali o tom, že může přijít zimní bouřka, co takový adventní strom s instalovaným rozvodem po osvětlení? Pod tím se někdy sejde "zpěváků koled"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.10.2015, 19:44 »

Jestliže si odpovím "ano" na otázku, jestli blesk může způsobit ohrožení podle § 36 odst. (1) písm. a) vyhl. 268/2009 Sb.,  jakože si zřejmě "ano" budu muset odpovědět, tak se potom bohužel bude muset spustit hromosvodní mašinérie. Minimálně zpracování analýzy rizika, kterou to může skončit nebo začít.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.10.2015, 20:31 »

Existuje objekt, kde se dá odpovědět ne?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.10.2015, 20:53 »

Zřejmě bude třeba ještě před analýzou rizika zpracovat "předanalýzu rizika",  jejíž návod na zpracování bude utajen na právnických fakultách.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2015, 08:32 »


PNS budky známe všichni.
Na jednom školení jsem vedl rozpravu o ochraně takové exponované budky s novinami před bleskem. Ve vzduchu visela myšlenka, že jde o zvrhlost připevnit jímač. Já bych asi začal analýzou rizika, ne?
Vyhl. 268/2009 Sb.,  §36:
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách...

Kiosek PNS není stavba.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.10.2015, 08:35 »

Kiosek PNS není stavba.

A co to tedy je? Není to myšleno nijak rejpavě. Ale v legislativě nejsem moc silnej, tak by mě to zajímalo co je to legislativně,  když to není stavba.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2015, 09:11 »


PNS budky známe všichni.
Na jednom školení jsem vedl rozpravu o ochraně takové exponované budky s novinami před bleskem. Ve vzduchu visela myšlenka, že jde o zvrhlost připevnit jímač. Já bych asi začal analýzou rizika, ne?

Tedy to postnu ještě jednou když to nemůžete číst.
Šlo o budku, která byla velikosti PNS budky.
Byly v ní 1-2 osoby jako obsluha a nějaké elektronické zařízení.
Zda v budce vařili kávu, prodávali novny nebo sčítali molekuly vzduchu neprozradili.
Dotaz položili proto, že tento objekt (když ne stavba) nebyl ve stínu žádné budovy nebo veřejného osvětlení.
Sám provozovatel se na to právě těchto projektantů ptal.
Proto jsem navrhoval použít výpočet míry rizika.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.10.2015, 10:00 »

Kiosek PNS není stavba.
Kiosek PNS nejspíš stavba je.

(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #10 kdy: 11.10.2015, 13:12 »

K #30:
Pak záleží na tom, co znamená ... výrobek plnící funkci stavby? Podobný problém by nastal i u WC Toi Toi. Škleb
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.10.2015, 13:17 »

K #30:
Pak záleží na tom, co znamená ... výrobek plnící funkci stavby? Podobný problém by nastal i u WC Toi Toi. Škleb
Není Toi Toi mobilní, instatní krátkodobé řešení? Notabene bez základů? :-)
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.10.2015, 13:30 »

Stavbou je to, co není přenositelné nebo převozitelné. Kadibudky ToiToi jsou už z principu převozitelné, proto stavbou nejsou.

Teď se v médiích probrali z mrákot a diví se, že chatka vytvořená z maringotky není dopravní prostředek, ale stavba.

Tím, že vypustím kola a přistavím verandu, znemožním její pohyb a je z toho stavba a dost často větší, než limitních 16m2. Řešil jsem něco podobného už před patnácti roky, kdy "stavebník" na poslední chvíli sháněl DSP. Nic složitého, vešlo se to na deset listů A4 a byl pokoj. Razítko autorizovaného inženýra stálo stejně, jako celá DPS.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2015, 13:46 »

Stavbou je to, co není přenositelné nebo převozitelné. Kadibudky ToiToi jsou už z principu převozitelné, proto stavbou nejsou.
A ten zmiňovaný stánek není převozitelný?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2015, 18:58 »

Stavbou je to, co není přenositelné nebo převozitelné. Kadibudky ToiToi jsou už z principu převozitelné, proto stavbou nejsou.
A ten zmiňovaný stánek není převozitelný?

Stánek nemá 16m2, je to drobná stavba, stavební povolení není potřeba. Pouze ohláška.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2015, 19:36 »

Šlo o budku, která byla velikosti PNS budky.
Byly v ní 1-2 osoby jako obsluha a nějaké elektronické zařízení.
Zda v budce vařili kávu, prodávali novny nebo sčítali molekuly vzduchu neprozradili.
Dotaz položili proto, že tento objekt (když ne stavba) nebyl ve stínu žádné budovy nebo veřejného osvětlení.
Sám provozovatel se na to právě těchto projektantů ptal.
Proto jsem navrhoval použít výpočet míry rizika.

Znovu opakuji, že šlo jen o podobnou velikost jako má PNS budka ...,  tak neuvažujte noviny a cigarety. Dnes mi telefonem prozradili, že tam mívají kolem pěti monitorů ...

Nevím oč jde, ale asi nějaká technologická buňka na veřejném místě. Víc odmítají sdělit, prý to není žádoucí zveřejňovat. Takže PNS budka s technologiemi.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.10.2015, 19:47 »

Mohlo by to být  něco podobného (příloha).Velikost ne o moc větší než novinový stánek.

Tady bych prostě začal analýzou rizika. A z toho mě vyleze co a jak bych měl provést.

Ale ono se dost blbě, očekává nějaké vyjádření, když se neví nic, krom toho, že to mám 5x4m a je tam x monitorů a počítačů...



* KB_kounicova.JPG (76.94 KB, 801x505 - prohlédnuto 437 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2015, 20:04 »

Mohlo by to být  něco podobného (příloha).Velikost ne o moc větší než novinový stánek.

Tady bych prostě začal analýzou rizika. A z toho mě vyleze co a jak bych měl provést.

Ale ono se dost blbě, očekává nějaké vyjádření, když se neví nic, krom toho, že to mám 5x4m a je tam x monitorů a počítačů...



Víťo, přesně tak. Vidím to stejně. Začít analýzou rizika.
Je mi fuk co tam bude a k čemu. Výsledky analýzy zhodnotí investor a on se rozhodne zda to bude chránit víc, nebo méně.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.