Autor Téma: Jak se jistí pevně připojené zařízení?  (Přečteno 13881 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 03.10.2015, 03:08 »

Máme zařízení pro měření hladin, podle výrobce to není rozvaděč, má nato tak i postavené zkoušky atd... Je to ale osazeno v rozvaděčové skříni.
Podle výrobce je předepsané jištění C4A nebo B6A samostatným přívodem, na výrobním štítku je ale jmenovitý proud 1A.  
Revizák, který na to dělá revizi, požaduje buď vyměnit jištění za 1A nebo změnit štítek na 6A.
Je tento požadavek oprávněný?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.10.2015, 13:18 »

Není uvnitř toho zařízení další jištění třeba pojistkou 1 A?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.10.2015, 13:20 »

Istic C4A alebo B6A predsa isti vedenie
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.10.2015, 13:22 »

Uvnitř už žádná pojistka není.
Výrobce je téhož názoru.
Revizák rozporuje s tím, že zařízení je připojeno pevně, pokud by bylo přes zásuvku neměl by problém.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.10.2015, 13:25 »

Uvnitř už žádná pojistka není.
Výrobce je téhož názoru.
Revizák rozporuje s tím, že zařízení je připojeno pevně, pokud by bylo přes zásuvku neměl by problém.
Ktorym clankom ktorej normy podklada svoje tvrdenia? je to blbost
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2015, 15:18 »

Uvnitř už žádná pojistka není.
Výrobce je téhož názoru.
Revizák rozporuje s tím, že zařízení je připojeno pevně, pokud by bylo přes zásuvku neměl by problém.

Na podobne prudy staci sehnat/vytisknout jiny stitek, minuly mesic jsem to resil na STK, kde podobne prudili s okny... Jine 4 dotazane STK s tim nemely problem. Njsnazsi reseni bylo sehnat jiny stitek :-)
Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.10.2015, 15:25 »

Osoušeč rukou má jmenovitý proud 8A a je běžně připojen na 16A vývod.
Žádný štítek neměnit, přimět RT k zamyšlení nad situací a jeho vědomostmi a zkušenostmi.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.10.2015, 15:58 »

Jsem "jen" revizák a když výrobce doporučí nějaké jištění jeho výrobku, srazím paty a splním to. Nedovolil bych si ten požadavek rozporovat.
Jmenovitý proud asi bude nějaký proud po  ustálení provozu, ale při zapnutí tam asi výrobce předpokládá špičku.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.10.2015, 19:11 »

Je uzasne, ze sa najde revizak, ktory vystavi negativnu reviziu pomaly pre farbu atramentu na stitku.. a iny urobi pomaly cerpaciu stanicu z okienka auta...
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.10.2015, 07:13 »

Divím se některým reakcím. Když jsem zde dotazoval jestli má právo revizák měnit jističe v rozvaděči, tedy podle mne překročit své pravomoci a zasahovat do výrobku, tak to bylo cca 50/50, což mě dost překvapilo.
Osobně bych po RT požadoval konkrétní článek, kterým se opírá o svá tvrzení. Už se mi stalo, že kolega se kterým jsem takto vedl nějaký spor, někde objevil v „zapomenuté“ ale platné normě, něco, co bylo mnou přehlédnuto, nebo už zapomenuto. Tedy bych ho neodsuzoval, nehanil a držel se tématu.
Až doloží svá tvrzení patřičným článkem normy, můžeme se bavit o tom, jestli má, nebo nemá pravdu. Pokud nesplní tuto svoji povinnost, tak se není vlastně o čem bavit.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.10.2015, 14:34 »

Pokud výrobce v dokumentaci udává doporučené předřazené jištění, dodržel bych ho, jmenovitý proud není stejný údaj jako předřazené jištění a je takřka vždy menší než pojistka/jistič před zařízením.
Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 04.10.2015, 18:02 »

Jen doplním, vyjádření výrobce je "svaté" a uživatel je povinnen tyto podmínky respektovat.
Předpokládám, že se bavíme o zařízení s ozn. "CE".
Pod tímto jsou již uplatněna a shrnuta všechna potřebná vládní nařízení atd.,  atd.
Zaznamenáno
Krnovak
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.10.2015, 18:28 »

Jen doplním, vyjádření výrobce je "svaté" a uživatel je povinnen tyto podmínky respektovat.
Předpokládám, že se bavíme o zařízení s ozn. "CE".
Pod tímto jsou již uplatněna a shrnuta všechna potřebná vládní nařízení atd.,  atd.

Jistič jistí vedení. Jeho hodnota je daná parametry jako průřez, uložení, délka, materiál atd. což výrobce těžko může předem vědět. Dle mého názoru by se výrobce měl starat o jištění výrobku (zdroje a pod.) a do vedení nemluvit. Nebo si jistí výrobek určením hodnoty jističe který je kdovíkde? A kde jsou parametry impedance ochrany?
Jen abychom nebrali za svaté všechny nesmysly co jsou výrobci schopni nebo dodavatelé slepě přeloží.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.10.2015, 18:49 »

A není to spíše naopak, že si výrobce předepíše, jaké chce jištění a na projektantovi pak je aby navrhl vhodný kabel s ohledem na místní podmínky?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.10.2015, 19:33 »


[/quote]
....Jen abychom nebrali za svaté všechny nesmysly co jsou výrobci schopni nebo dodavatelé slepě přeloží.
[/quote]

Pokud máte pochybnosti o relevanci vyjádření výrobce, či dodavatele obraťte se na ČOI.
Jen tak pro zajímavost, jak rozpoznáte nesmysl od oprávněného požadavku výrobce toho, či onoho?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 04.10.2015, 19:55 »

Preboha co sa tu riesi... istic isti vedenie k zariadeniu... menovity prud zariadenia s tym nema nic spolocne
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.10.2015, 20:30 »

A není to spíše naopak, že si výrobce předepíše, jaké chce jištění a na projektantovi pak je aby navrhl vhodný kabel s ohledem na místní podmínky?

Přesně tak.  Palec vzhůru

Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.10.2015, 07:24 »

Asi tak. Výrobce ručí za výrobek a jeho bezpečnost. A definuje, za jakých podmínek je výrobek funkční a bezpečný. Pokud s tím prokazatelně seznámí uživatele/montéra a není to nesmysl typu "kabel max. 3x2,5, jistit min. 63A",  jde to na triko výrobce.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.