Autor Téma: Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?  (Přečteno 9360 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 30.09.2015, 15:31 »

V jednom dome sme zapajali ventilator, ktory nemal casovy dobeh.
Ventilator sucastne pre kupelnu a WC.
Do ventilatora sme dali casove rele SMR-T, aby sme mali dobeh.
Vo wc je vypinac (1),  ktory ked zapnem ide svetlo aj ventilator ked vypne, vypne aj svetlo aj ventilator.
V kupelny je vypinac (10/1).  
Polka zvonkovy a polka jednotka.
Ak v kupelne stlacim zvonkovy vypinac, ventilator sa rozbehne cez toto casove rele, ale zaroven mi svietia aj led bodovky vo wc.

Elektroinstala cia je riesena nasledovne.
Z kupelne ide cyky 5Cx1,5 do krabice na poval a este do tejto krabice ide spinana faza z vyp a svetla z wc.
Tiez cyky 3Cx1,5. Z kupelne ide cez rele SMR-T a z wc ide priamo na ventilator.

Otazka:
moze mat za nasledok vadne rele SMR-T to, ze pri spusteny ventilatora v kupelni mi rozvieti svetla vo wc?
Ako keby uzatvaralo obvod cez nejaky vodic v tej spolecnej krabici.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.09.2015, 17:16 »

1) kdyby bylo schéma, mohli bychom jej "rozpitvat!
2) ani schéma není zárukou, že to je zapojené přesně podle něj a to my na dálku nepoznáme

Obecně - je možné, že ten minimální proud, který relé potřebuje "pro sebe" stačí k tomu, aby se citlivá bodovka s minimálním odběrem rozsvítila.
Chce to být na místě, schéma, měřit,...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.09.2015, 17:45 »

Schemu celeho zapojenia dolozim, aby ste si to predstavili lepsie. A jedna sa o toto rele:
http://eshop.elkoep.cz/smr-t-230v--detail-8A00000101.aspx
Ventilator ma 2 rychlosti. Jedna je na kup a druha je na wc


* IMG_20150930_175443.jpg (1379.05 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 1272 krát.)
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.09.2015, 18:42 »

na WC dejte spinač řaz 2, přes jeden pól světlo, přes druhý pól ventilátor, Jestli tam tedy jsou min tři vodiče, které lze požít jako fázové. Případně pokud jsou propoje udělány pod vypínačem, tak to nebude problém.
Případně osadit taktéž strojek 1/0 + 1, ale nějak se obávám, že bude málo drátů...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2015, 20:41 »

Řešil jsem podobný problém a pomohl až spínač ř. 2.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.09.2015, 20:43 »

Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.09.2015, 22:37 »

No to bude... Kudy vede kabel od vypínače v koupelně? Kde je ventilátor? Není to nějaký vestavný v podhledu? Nešlo by ty dráty od vypínače v koupelně využít, např přidáním někam do podhledu relátko v krabici, nebo něco takového?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.09.2015, 22:43 »

To je klasický případ šetřílků... (nebo neznalých?)
Od vypínače k ventilátoru kabel 5x... + samostatný 3x ke světlu a není problém...
Jjjj taky mě to vyškolilo před časem.
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.10.2015, 19:32 »

Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.