Autor Téma: Je nadpětí v sítí 10V na fázi normální?  (Přečteno 8503 krát)
Michal K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.09.2015, 09:49 »

Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2015, 09:56 »

Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Pokud se nepletu energetiky uvádí rozptyl +-10% od jmenovitého napětí 230V.
Patrně na vzdálenosti od transformátoru .
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.09.2015, 10:06 »

Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?
Ano +/- 10% je v toleranci. Pokud by s tím byly problémy, zkuste požádat o nápravu.
Otázka je jaká je to lokalita. Já se s tím setkal jednou na nové lokalitě, že večer, když utichl stavební ruch na okolních stavbách, tak centrální vysavač s ochranou proti přepětí (nevím, jestli proto existuje nějaký výraz, ale správnější by se mě zdál "nadpětí") se prostě odstavil od sítě. Situaci vyřešila 25m prodlužka, přes kterou se CV připojil a která stačila na sražení napětí abych ochrana nereagovala. Po cca 3 měsících, kdy už se do lokality nastěhovalo více lidí problém zmizel...

PS. Nedá mi to.. Na ČEZu pracují jen ženy?  Kroutím očima
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.09.2015, 11:20 »

Všechny spotřebiče označené na štítku 230V by měly bez nebezpečí poškození vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu napájecího napětí 207 až 253V. Pozor ovšem u starších spotřebičů označených 220V, tam je horní hranice 242V.

Dodržet přesně 230V pro všechny odběratele je technicky nemožné, proto je stanoveno nějaké toleranční pole, ve kterém musí být provozována síť a co musí být spotřebiče schopné vydržet. Těch +/-10% jsou tolerance mezní, za ně by se napětí dostat již nemělo a pokud se tak stane, je to již porucha. Běžně by však mělo být napětí sítě udržováno v tolerančním poli +/-5%,  takže by nemělo být problém používat i staré spotřebiče na určené 220V.

Velice ovšem záleží, jakým měřícím přístrojem se měří, přístroje určené pro použití v elektronice nejsou pro tyto účely vhodné a přístroje pro hobby použití vykazují velké chyby při měření na střídavých rozsazích - diskusi na toto téma zde najdete pomocí vyhledávače.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.09.2015, 11:30 »

Podle technika ČEZU je přepětí v síti 10V normální. U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc. Po zavolání na linku čezu poslaly technika a ten vyhodnotil že v trafo stanici mají monitoring a že žádné přepětí nezaznamenaly. Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Pokud jsme v toleranci (viz výše +-10%),  kterou udává distributor, nejedná se o přepětí, jen tak na okraj.
Zaznamenáno
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.09.2015, 13:25 »

Hodne vyrobku, treba pulzni zdroje (nabijecky) se navrhuji na apeti 100-240V, viz stitek na set top boxech aj. Do tech 250V by to pri kloudnem navrhu vydrzet melo vsechno novejsi...
Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.09.2015, 14:17 »

U zákazníka se nám stalo to že jsme v jednu chvíli naměřili 15V a víc.
Taky trochu záleží čím jste naměřili. Nicméně do 250V se tak nějak nic neděje a většinou se trafa tlačí aby v těsné blízkosti  bylo kolem 245V při menší zátěži.
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2015, 15:36 »

Rozne lacne spinane zdroje a LED ziarovky maju kondenzator len na 350 V a (230V + 10%) * 1.41 = 356.7, aj ked dame dole 2 volty na diodovom mostiku, uz je to mierne nad ...

K tomu starnutie kondenzatora, vyssia teplota a zrazu bum.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.09.2015, 16:45 »

Samozřejmě, že přepětí v síti má vliv na stárnutí spotřebičů. Tedy nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec.
Domnívám se, že u distributora ať už je to kterýkoliv z našich nespějete. To by jste musel být mimořádný případ. Mám zkušennost, že v síti je spíš 10% vyšší napětí 230 V než jmenovitá hodnota.
Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.09.2015, 10:27 »

...nekupujte si spotřebiče citlivé na přepětí jako jsou např. úsporné žárovky, žárovky LED zase na přepětí citlivé nejsou vůbec...
Jak které. Jsou dvě základní konstrukční provedení LED "žárovek" na síťové napětí.
a) "kukuřice" - desítky malých LEDek (cca po 0,1 W) v sérii, napájené přes srážecí kondenzátor. Ty na mírné přepětí moc citlivé nejsou - jenom se jim trochu zkracuje životnost v důsledku vyšší proudové zátěže.
b) "reflektor" - několik výkonných LEDek (cca po 1 W) napájených z měniče. Ty jsou na přepětí citlivé úplně stejně, jako kompaktní zářivky. Při překročení cca 240 V může následovat rychlá smrt (pokud nejsou např. na napětí v rozsahu 90-260 V).


* image.jpg (91.15 KB, 800x800 - prohlédnuto 344 krát.)

* image.jpg (118.89 KB, 1024x1024 - prohlédnuto 307 krát.)
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.09.2015, 08:49 »

Máte ze situací nějaké zkušenosti ?

Áno. Na dedine, v dome pri DT je napätie cca 252V. DT je nastavené na hornej hrane tolerancie, aby na konci starej, cca 1km dlhej vetvy ešte bolo napätie na dolnej hranici tolerancie. Žiadne zjavné problémy s tohto plynúce nepozorujem a to tak na blízkom ako vzdialenom konci tej vetvy.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je jednání prodejců firmy Centropol legální?
 Víte co dělat, když dodavatel elektrické energie zkrachuje?
 Má nájemce právo zvolit jiného dodavatele elektřiny než má pronajímatel?
 Má E.ON právo neuklízet svůj nepořádek na mém pozemku kde mají své trafo?
 Za jakých podmínek, má smysl měnit dodavatele elektřiny?
 Jak zjistit majitele sloupu?
  Který zákon, vyhláška, předpis řeší technické podmínky při dodávce EE do sítě?
 Lze provozovat lokální distribuci maloodběratelům bez účasti ČEZu?
 Jak správně komunikovat s dodavateli energie?
 Jak zařídit, aby ČEZ nepostavil dvousloupový transformátor na místě věžové TS?
 Co vše za služby jako elektrikář poskytujete klientovi E.ONu zdarma?
 Jaký je váš názor na nové připojovací podmínky E.ON 2018?
 ČEZ varuje před nekalými praktikami některých obchodníků
 Generální ředitel E.ON fandí plynu!
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Jaké práva má EON na soukromém pozemku ?
 Co je třeba k prodeji elektřiny nájemníkům v mém areálu?
 Znáte někdo z E.ON osobně Zdeňka Bauera?
 Může provozovatel distribuční soustavy stanovit termín připojení za 8 let?
 ČEPS dokončila modernizaci vedení V460 v Moravskoslezském kraji
 Jak přistoupit ke smlouvě o spolupráci s ČEZ?
 Jak zabránit distributorovi v udělení pokuty?
 Zaregistrovali jste novou společnost pro distribuci EG.D?
 Proč vyžaduje EG.D tři různé identifikátory OM?
 Co zvolit když BOHEMIA ENERGY ukončila dodávky elektřiny a plynu?
 Co je nového v připojovacích podmínkách nn ČEZ 22/4?
 Od koho čekáte zaručeně levnou elektřinu a plyn v roce 2022?
 Je zdaněná platba za přetoky z FVE?
 Jak si v podmínkách EGD vysvětlit minimálně dvě různé verze stejného schématu?
 S kým máme na spotovém trhu sjednané ceny?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.