Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?  (Přečteno 17560 krát)
chinook
« kdy: 15.09.2015, 19:37 »


V kuchyni máme světlo.
Ve vypínači je fáze na přívodu i výstupu.
Na světle už někdy ano někdy ne.
Zkouším na holých drátech.
Ale pokud vezmu vadasku, přítáhnu fázi odjinud, tak tam mám vždy napětí.
Fáze proti fázi to ukazuje přes 400V proti nuláku 230V +-.

Když tam dám žárovku, tak většinou nesvítí.
Mohu tahat za dráty jak chci, ale nesvítí.
ALe když připojím žárovku a vadaskou ověřím fázi proti jiné fází, případně nulák proti jiné fázi, kterou přivedu třeba z garáže tak pak světlo svítí klidně hodinu.
Pokud pak zhasínám rozsvěcuji, tak někdy poblikává a časem přestane svítit úplně.
Napadlo mě, že je upálenej drát a jak přivedu napětí odjinud, tak se propojí přes trubku ve zdi, sice se mně to moc nezdá, ale nic jiného mě nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 15.09.2015, 20:20 »

ale nic jiného mě nenapadá.

Mě jo.  Co takhle pozvat někoho, kdo tomu rozumí?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.09.2015, 20:59 »

Mám nějaké zkušenosti, mám nějakou měřicí techniku, takže bych dokázal problém najít.
Něco se najde měřením impedance, něco se najde i kleštovým ampérmetrem, ale ani jeden z těch přístrojů nefunguje "dálkově"...
Může to být i dost nebezpečný stav, ale vadaska asi moc nepomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.09.2015, 21:02 »

Asi ano, asi to tak dopadne. Ale zajímalo by mě co to může být. Moc to nechápu. Např. to, že na výpínači na vadasce svítí dioda úplně pokaždé, ale na světle už ne. Proto si myslím, te s PEN nic nebude. Že to bude ve fázovým vodiči z vypínače do světla, ale pak nechápu proč to někdy jede a někdy ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.09.2015, 21:43 »

Chápu, že nikdo nemá křišťálovou kouli, ale snad jde odhadnout na základě popisu chování co to způsobuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.09.2015, 23:04 »

Ve vypínači měříte na šroubku nebo na drátu? Může být špatný kontakt ve vypínači...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.09.2015, 23:21 »

Ano, měřím na drátu. U drátu jsem i konce očistil nožíkem, jak u vypínače, tak u světla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 16.09.2015, 06:44 »

Dioda?  Škleb  ?? Vadaska?

To bude asi ten hlavní problém. Nevíte čím, co a jak měřit. Jistě ani jak to vyhodnotit.  Bez jakýchkoliv urážek. Pozvěte odborníka a problém bude rychle vyřešen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.09.2015, 06:55 »

Už jsem si ho objednal. Ale ne každý je odborník je šikovný, proto bych raději nějaké tipy čím to může být než někdo začne sekat do zdi. A ano přiznávám vadaska není ideální a nechápu proč se tak děje, ale přece nějaké vysvětlení musí být.
Např. jak tu někdo psal uvolněný PEN, což se mě nezdá, já to tipuju na nahořelou fázi z vypínače do světla, ale nechápu proč jednou tam je fáze podruhé ne. A pokud ji propojím proti jiné fázi, tak vadaska měří vždy 400V. Bohužel nemám nic čím bych to zatížil, abych poznal jak je to stabilní.

A rada pozvěte si odborníka není rada. Ten je již pozván.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.09.2015, 07:22 »

Závad může být několik.
Vámi uvažovaný špatný spoj fázových vodičů v odbočné krabici, špatný spoj vodiče PEN v odbočné krabici a nebo problém v samotné objímce žárovky.

To, že naměříte mezi dvěmi různými fázemi 400V a mezi fází a PEN 230V je v pořádku. Dál se tím nezabývejte, je to prostě tak.

Požadoval jste výčet možných závad, ten jste dostal.
Teď jen vyčkat příchodu elektrikáře, který dvě ze tří možností vyloučí a vy budete spokojený s krásně svítícím, neblikajícím svítidlem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.09.2015, 09:03 »

Ani jedna závada mně nevysvětluje všechno, ale uvidíme odpoledne co řekne ellktrikář.
Jinak objímka to není. Dráty jsem měřil přímo u stropu.
Pokud je špatný spoj fáz. vodičů, tak nechápu proč mezi jinou fází a tím "špatným" fázovým vodičem naměřím úplně vždy 400V. Ale pokud vezmu doutnavku, tak tam fáze pokaždné není, ale většinou pokud začnu měřit fázi proti fázi, tak fáze se tam objeví. Toto vůbec nechápu.

A špatný PEN, kdyby byl špatný PEN, tak tu fázi nemám na vypínači, ne? Tam se doutnavka rozvítí 100x ze 100. Měřím na drátu co jde ven z vypínače. Ale o 2m dál u stropu již ta fáze není pokaždé.

Jediné vysvětlení co mě napadá, že drát je někde přerušen a když se tam objeví proud, tak se speče a proto to pak chvíli svítí. Ale proč se nespeče, když tam je samotná žářovka, ale pouze když tam vadaskou přivedu druhou fázi? A také proč by kabel přehoříval? Chápu, že se může někde časem povolit v krabici, ale ta tam po cestě není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.09.2015, 09:21 »

To víte, cesta k tomu, aby člověk rozumněl elektrice je dlouhá a kolikrát trnitá. Ne nadarmo odborníci navštěvovali několik let odbornou školu, která je naučila především teoretické znalosti a ne nadarmo pak každý dlouhá léta sbírá další teoretické a praktické znalosti, aby mohl kvalitně provádět svoje povolání.
Pokud chcete tomuto oboru porzumět, není problém se přihlásit na školu a celou výše uvedenou cestu absolvovat.
Nebo si myslíte, že tu někdo z nás bude vyučovat laiky ze základů elektrotechnik y.
Říká vám něco např. indukce? Ne? No a právě díky ní vám svítí a nesvítí ta vaše doutnavka.
Závada na elektroinstala ci není práce pro laika, který elektrice ani zbla nerozumí a ještě si myslí, že na ni přijde díky měření pomocí doutnavky..... ......
Elektrikář vám odpoledne jistě sdělí příčinu závady a pak se tu s ní můžete pochlubit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.09.2015, 09:47 »

Jsem zvědav co to je a dám vědět. Teoreticky jak funguje elektřina si myslím, že chápu. I asi co je indukce. Ta by možná doutnavku rozsvítila, přerušený spoj by se mohl chovat jako kondenzátor a doutnavka by asi taky svítila. Možná i spořivá žárovka by nějak mohla poblikovat.
Ale já jsem schopen na daném vedení rozsvítit i 100w žárovku a svítit bude i klidně hodinu, ale pak jednou při rozsvícení začne poblikovat a už se zase nerozsvítí.

A vadasku pokud používám tu magnetickou část či jak se tomu řiká, tak tu by taky indukce nerozhýbala, nebo ano? Ta už přeci odběr má.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.09.2015, 11:13 »

Jste laik největšího zrna, včas zanechejte svých zvýdavých pokusů, než si zničíte připojované spotřebiče, nebo někoho zabijete.
Z Vašich vyjádření je zřejmé, že máte neodbornými zásahy doničenou elektroinstala ci, která je chvíli funkční, ale rozhodně nebezpečná. Samozřejmě. že některé záležitosti, jak se vám uzavírají obvody vůbec nechápete a Vámi očekávaný elektrikář z toho bude pravděpodobně jelen.
Pro řemeslníka je to práce na max 1/4 hodiny, aby byl v obraze.
Jak říká Bolek:"Všecko sa dá vysvětlit. Bohužel né všeckým"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.09.2015, 14:36 »

Já bych to zase tak tragicky neviděl. Nějaké harakiri tu asi nebude, ale ideálně to taky zapojené nebude. Ale funguje to tak už asi 30let a nikdo do toho nehrabal. Mám tu už elektrikáře, asi po hodině a půl našel pod druhou krabicí smotaný spojený tak, že se jen smotaly dva dráty dohromady a omotaly izolačkou. Toto by mě fakt nenapadlo.

BTW, elektrikář má jen vadasku a žárovku a taky to zvládl. Prý mu to stačí ostatním věcem nevěří.

Takže to vypadá, že byl rozpojený nebo spíše špatně spojení fázový vodič, který vede z vypínače do světla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 16.09.2015, 15:43 »

Závad může být několik.
Vámi uvažovaný špatný spoj fázových vodičů v odbočné krabici,  špatný spoj vodiče PEN v odbočné krabici a nebo problém v samotné objímce žárovky.

.............ž e by se opět osvědčila má křišťálová koule...... a bez doutnavky

Já bych to zase tak tragicky neviděl. Nějaké harakiri tu asi nebude, ale ideálně to taky zapojené nebude. Ale funguje to tak už asi 30let a nikdo do toho nehrabal. Mám tu už elektrikáře, asi po hodině a půl našel pod druhou krabicí smotaný spojený tak, že se jen smotaly dva dráty dohromady a omotaly izolačkou. Toto by mě fakt nenapadlo.


Jako elektrikáře by vás to napadlo, neboť by jste z praxe věděl, že jsou takovýchto spojů plné starší baráky, jako ten váš.
A věřte mi, je jen otázkou času, kdy bude hůř.


BTW, elektrikář má jen vadasku a žárovku a taky to zvládl. Prý mu to stačí ostatním věcem nevěří.


Zvládl, protože je to prostě elektrikář a má svůj styl.
vám jakožto laikovi by bylo prd platné i to nejsvětovější vybavení  tanecek Smích Úsměv

Tak to prostě je.

Hlavně, že je porucha odstraněna a vy můžete opět v klidu svítit bez blikání. To jsem rád.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Libor Klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.09.2015, 16:21 »

Jj máte pravdu p. Horský, byla to jedna ze závad co jste psal. A že elektrikář má praxi a nevidí něco podobného poprvé. Mě by v životě nenapadlo táhnout fázi z vypínače do lustru ze dvou kusů drátu a ještě je spojit jen izolačkou. Proč to někdo udělal nechápu ani teď. Asi jim došel drát netuším. Navíc já drát hledal na cestě mezi vypínačem a světlem, ale on vedl na druhou stranu, kde bych ho vůbec nečekal. V tom se elktrikář zorientoval taky lehce. Prostě věděl jak se to dřív dělalo.

Jak řikáte, je to o té praxi a na toto bych asi nepřišel.

Každopádně to vypadá, že to funguje, tak všem co dali nějaké rady děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 16.09.2015, 18:53 »

Taky jsem rád, že jste si pozval odborníka a ten to vyřešil k vaší plné spokojenosti. Pamatujte si to a příště, v případě podobného problému, udělejte to samé. Podle posledních reakcí je vidět, že už rozumíte tomu proč je to jednoduší, než dlouze spekulovat a hledat na internetu.
Ještě dík za zpětnou vazbu a seznámení nás zde s "konečnou diagnózou". Osobně bych si to takto představoval vždy. Většinou tazatel přijde, nasosá rozumy a pak se už neozve. To osobně považuji za neomalené a často by mě výsledek „zkoumání“ docela dost zajímal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.