Autor Téma: K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?  (Přečteno 6152 krát)
Vapenoza
« kdy: 01.09.2015, 11:19 »



Dotaz ke kabeláži motoru v soustavě IT 690V.
Mám vývod z vn rozvodny 6kV na trafo 6/0,69kV ze kterého je napájen přes FM asynchronní motor 400kW (zapojení delta).
 
Od trafa k motoru je soustava IT.
Existuje nějaký důvod proč by měl být od trafa k motoru veden 4 žilový kabel?
Je mi k něčemu čtvrtá žíla kabelu?

Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM je napájení řešeno jednožilovými kabely 1-YY 4x300 takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.

Vidíte nějaký důvod proč by v soustavě kde nejsou fáze ani střed trafa uzemněny (ani přes impedanci) měl být použit 4žilový kabel?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.09.2015, 11:59 »

V síti IT se neživé části uzemňují samostatně, společně nebo po skupinách.
Budete pod motorem kopat uzemnění?
Já bych si dovolil předpokládat, že si tam tou "4. žílou" přivedete PE potenciál. A pokud by to bylo s nějakým frekvenčním měničem, předpokládám, že i pro splnění požadavků na EMC by tam ta "zem" měla vést.

Standardní provedení rozvodu je s PE vodičem, a vůbec není špatné se držet zásady, která platí i jinde - použít plný počet vodičů i v okruhu, kde to "dnes" nepotřebuji.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.09.2015, 12:41 »

Spíš se divím, že od měniče k motoru není stíněný kabel a stínění využito jako PE  Hněv  podivej

Bude to vysílat jako rádio. A navíc u FM, kde je hodně harmonických, něco proleze skrz parazitní kapacity na kostru...

I v IT je zdroj (resp. jeho střed) spojený se zemí, ale skrz vysokou impedanci, resp. hlída izolačního stavu a spojení na zem je indikováno jako první porucha. Při druhé padají ochrany  podivej
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 01.09.2015, 13:18 »


Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel?a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM(6kV)je napájení řešeno jednožilovými( kabely 1-YY 4x300(jen do 600V, ty 4x jsou paralelní vodiče, 4 vodiče, či jiný kabel?),  takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.
Prosím vás, upravte Vaše zadání podle reality, tohle je technický nesmysl a blábol.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Novák 11
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.09.2015, 15:50 »

Děkuji za odpovědi, i když zcela jednoznačnou odpověď neznám, doplním svůj dotaz

Jiří Schwarz... uzemnění neživých částí je zde řešeno zvlášť zemnícím páskem (jde o rekonstrukci)

Petr M... od FM k motoru jde koncentrický kabel NYCWY 4x240/120

Martin Kurka... z rozvodny 6kV jdu na trafo 6/0,69kV a dále na FM a motor 690V.
mě to zajímá až od trafa kde je napěťová soustava IT 3~50Hz 690V
vedení od trafa k FM: 4x 1-YY 300 (4x jednožilový kabel) 
vedení od FM k motoru: 1x NYCWY 4x240/120 (vícežilový koncentrický kabel)
Zaznamenáno