Jak správně připojit chladící ventilátor k motoru?

Mám 8kW 3f 230/400V motor v krabici s 200W 1f 230V chladícím ventilátorem.
Celé je to připojené přes soft start na amerických 3x208V do trojúhelníku. Ventilátor musí mezi dvě fáze.
Jištěno 50A. Vše uzemněno. Ventilátor chci jistit jen trubičkovou pojistkou.

Na obrázku posílám několik možností, jak to může vypadat.
A - nebezpečné
B - neexistuje 50A pouzdro na trubičkovou pojistku
C - nepřipojím 50A kabel na pouzdro na trubičkovou pojistku
D- není jištěna jedna fáze
E - potenciálně nejištěný kus kabelu mezi svorkovnicí motoru a pojistkovým pouzdrem

Jak je to správně?



* jistenbfb.png (266.27 KB, 2187x3368 - prohlédnuto 674 krát.)
Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.08.2015, 18:40 »

Vzdy je nejaky kus vodica bez istenia, len sa predpoklada, ze statisticky je tam riziko velmi male. Klasicky pripad, stupacie vedenie v bytovke, povedzme hlinik 50 mm2 a z neho odbocky k isticu pre elektromer. Ten kratky kusok odbocky je isteny len nozovou poistkou radovo v stovkach amperov kdesi na prizemi.

Vas pripad je analogicky, cize riesenie by bolo cim kratsi a dobre izolovany vodic k poistkam, v kazdej faze jedna. Pri odbere aky spominate a staci aj 0.5mm2 a to samo o sebe sa pretavi, keby nieco.
Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.08.2015, 18:46 »

Cokolvek urobite, preberate za to zodpovednost, je to zasah do vyrobku alebo vytvorenie vyrobku noveho. Zalezi na legislative v mieste pouzivania. Zvazte mozne rizika z toho plynuce.

Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.08.2015, 19:03 »

Špatně je všechno.

Předřazené jištění to vypne na nerovnoměrnost fází.
Máte to jištěné proti přetížení?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.08.2015, 19:23 »

Osobně si nemyslím, že je dobré pouštět dva motory (navíc různé) jedním softstartem.
Odbočil bych za na vstupu softstartu (čekal bych že ten stroj bude mít ještě hlavní vypínač, odjistil motor pro ventilátor motorovým jističem příslušné hodnoty a provázal na úrovni ovládacích obvodů. Pokud to tedy je možné a je potřeba aby se spínaly spolu.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.08.2015, 23:21 »

Jistit ventilátor trubičkovou pojistkou jde, ale jaký bude držák pojistky?
Jsou šedé na DIN lištu, pouze do 250V, nebo světle hnědé do 500V, které použijete?
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.08.2015, 01:29 »

Předřazené jištění to vypne na nerovnoměrnost fází.
Máte to jištěné proti přetížení?

Jako vážně?
8kW/200W?
Takový přístroj jsem ještě neviděl ...
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.08.2015, 06:58 »

Jaký přístroj? Motorový spouštěč? Myslím, že je to docela na hraně a vypnutí není vyloučené.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.08.2015, 10:34 »

Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.08.2015, 13:05 »

Asi bych motor chladicího ventilátoru napájel a jistil odděleně od 8kW motoru a výpadek chladicího ventilátoru by zablokoval chod 8kW motoru, protože by chybělo jeho nucené chlazení.Jinak vám to vypne až nějaké teplotní čidlo v motoru, které tam ale bohužel nevidím a ani se o něm nezmiňujete, takže tam pravděpodobně ani není. Úsměv

 Palec vzhůru
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.08.2015, 17:55 »

Tak mu to "vyprojektujte, ale raději se pod to nepodepisujte, protože nevíte jestli vám něco důležitého nezatajil...  Škleb"
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.