| | |-+  V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?  (Přečteno 9878 krát)
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« kdy: 03.08.2015, 09:53 »

V naší firmě používáme pro doplňující pospojování  a k připojení ESD svorek propojovací můstky, které nemáme zakryté. Revizní technik nám doporučil, abychom je zakrytovali.
V jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.08.2015, 11:28 »

Když RT něco napadne, měl by to být on, kdo uvede co stávající provedení porušuje.

Pokud je to pospojování vodivých částí nějakých zařízení, na která si mohu sáhnout, tak mi požadavek na zakrytí svorkovnice moc logiku nedává.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 03.08.2015, 11:31 »

Dám si otázku?
Je tam nebezpečné napětí pro tento prostor??
Může vznikonout úraz ? Jinak na vodivé kryty si šáhnu kdykoliv.

Citace
V jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?
To se zeptejte onoho RT ! Měl by ho napsat do revize, ze kterým závada kolizuje?
 Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2015, 11:36 »

Pokud revizní technik doporučil, měl by toto své tvrzení podložit doporučením ČSN a nebo vám vysvětlit odkud pramení jeho tvrzení.
Pokud jde jen o jeho pocit, je to v pořádku, ovšem nemělo by se objevit v závadách.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.08.2015, 12:59 »

Nemusí ísť priamo o rozpor s normou.
Pokiaľ je však svorkovnica štandardne s krytom dodávaná, zahadzovať ho netreba.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.08.2015, 13:16 »

To byla zajímavá otázka, jestli je to porušení doporučení nebo pokynu výrobce, když svorkovnici, která je dodávaná s krytem, nechám bez krytu...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.08.2015, 20:17 »

Jak by se tvářil na vodivý kryt vodivě spojený s tou svorkovnicí?
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 03.08.2015, 21:30 »

To byla zajímavá otázka, jestli je to porušení doporučení nebo pokynu výrobce, když svorkovnici, která je dodávaná s krytem, nechám bez krytu...

Když už bych se Jirko takovou pi... zabýval tak snad z pohledu estetiky je pravdou že zrovna v tomto sortimentu se výrobci nijak nepřetrhli
Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.08.2015, 08:11 »

Ak sa na to pozriem z iného uhla pohľadu, tak sa mi natíska otázka:
Ktoré spoje PE v pevnej inštalácii TN-S sú bežne prístupné bez krytu?
Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #9 kdy: 04.08.2015, 10:09 »

Abych to trochu upřesnil:
Přívod od hlavního rozvaděče k podružnému rozvaděči na výrobní lince nám dělá externí firma včetně revize až po výstupní svorky  podružného rozvváděče. A od svorek rozvod po lince dělají naši technici a revidovat to budu já.
Samozřejmě se zkusím RT dodavatelské firmy na to zakrytování zeptat. A možná i na další věci.
Dík za odpovědi
Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.08.2015, 18:32 »

Jestli není tento požadavek z důvodu ochrany před mechanickým poškozením, kdy uklízečka s koštětem může spoje poškodit.  Mrknutí
Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz