Daniel Hájek
« kdy: 28.07.2015, 18:23 »

Dnes nám montovali novou kuchyň. Podle plánků od dodavatele kuchyně nám elektrikář předem připravil rozvody, řka, že jsou tam standardní požadavky, jaké se běžně dělají a není problém to tak udělat.

Mimo jiné tam byla i krabička s přívodem motorového proudu pro indukční sporák a zásuvka pro troubu s poznámkou, že má mít samostatnou pojistku. Což bylo provedeno, ale kvůli celkovému počtu jističů musel elektrikář použít větší pojistkovou skříň a překopat celou elektriku u hodin. Bez jednoho by se to vešlo do menší krabice, na kterou bylo místo. Nicméně úkol byl jasný, tak to udělal a já zaplatil.

Ovšem dnes, když to kuchyňáři zapojovali, jsem si všiml, že kabely od sporáku i trouby zapojili oba do té krabičky s motorovým proudem a v zásuvce pro troubu není zapojené nic. I ten jistič u hodin nechali vypnutý. Deska i trouba normálně fungují.
Jako laik jsem jim do toho nechtěl vstupovat dotazy, jistě vědí dobře co dělají ... ale stejně mi to vrtá hlavou a popravdě i trochu mrzí. Pokud by tu samostatnou zásuvku nechtěli, mohlo to být celé jednodušší a věřím, že i levnější - jelikož kvůli výměně té skříňky s jističi tam elektrikář strávil půl dne navíc.

Zajímá mne tedy, zda je to zapojení dvou kabelů do jedné krabičky normální, nemůže z toho být nějaký problém a jestli na to mám nějak při definitivním převzetí a zaplacením doplatku upozorňovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.07.2015, 19:06 »

Dodejte fotky oné krabice a jističů a typ spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.07.2015, 19:07 »

Ono existuje řešení, z jistého pohledu správné, ale pro některé lidi neoblíbené - revize provedená nezávislým RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.07.2015, 20:54 »

Pokud je ta ona krabička sporákova kombinace, tak je to v poradku. Dvě fáze pro indukční desku  a třetí pro troubu. Samostatná zásuvka pro troubu byla v tomto případě zbytečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.07.2015, 21:00 »

Bez bližšího zkoumání nelze nic říct na 100%,  ale deska většinou potřebuje dvě fáze + PE + N, trouba je jednofázová. Obojí má být předjištěno 16A jističem. Takže trouba bude zapojena třeba na 1. fázi a deska na zbylé dvě. V případě poruchy trouby vypne i deska a naopak. Svorky ve svorkovnici (sporákové kombinaci) by měli být uspůsobeny na připojení více vodičů (PE a N je tam dvakrát). Vše tedy funguje a je odjištěno.

O úplné správnosti by se dalo polemizovat... Rozhodně to není úplně "čistý" řešení, když je tam připravena zásuvka přímo na troubu. Jedním jističem jsou jištěny vlastně dva spotřebiče. Ale to jsou i když je na jeden jistič napojeno třeba 5 zásuvek...

PS.: Je to jen taková dedukce Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.07.2015, 22:07 »

...kdy jste podle mne zbytečně zaplatil cca. 1.500,- .

Naopak, pán si zaplatil něco, co pak nedostal...

Takže dle mě, by měl pan Hájek říci. Heleďte, tady mám od vás podklady jak to měly být nachystané, takže to podle tohoto zapojíte. Tečka. Dokud toto nebude, nebude vám proplacena faktura, za vaši práci, neboť jste neudělali to co jste měli. Hotovo.

A ani nemusím, řešit jestli je to dobře nebo špatně, z hlediska ČSN.
Čímž si nejsem tak úplně jistej. Pokud je to samostatný sporák a samostatná trouba, by dle mě bylo lepší aby to mělo každý svůj jistič. Pokud by to byl sporák v kombinaci s troubou jako "jeden" díl, myslím tím, že jsou propojeny, např. na troubě jsou ovladače jak na sporák tak na troubu, nebo jde o klasický sporák s troubou, tak nechť jsou připojeny na stejný jistič.

Nejsem si jistej, tím, že lze obvod (předpokládám CYKY 5x2,5),  kdy je na něj připojen jak sporák tak trouba, považovat za sdružený obvod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.07.2015, 22:11 »

Ono jestli "kuchyňáři" dali rozpis, tak je to lepší udělat podle nich. Člověk se tak vyhne problémům při montáži (a následných zárukách). Ale už jsem se setkal s tím, že jsem podle plánků nainstaloval zásuvky a sporákovku. Pak přijela skupinka montážníků a ty zjistili, že to je uplně špatně a bude se to muset předělat, nebo natahat prodlužky za linkou. Prostě původní rozměry byli špatně. Takže se to předělalo. Jestli pan domácí dostal nějakou kompenzaci od výrobce kuchyně, to netuším.

Trouba má často vidlici, takže její odstranění = konec záruky. Proto je lepší mít na troubu zásuvku. Když je vidlice, tak se to jen zapojí do zásuvky. Když je na kabel, tak se připojí flexošňura. Pochybuju, že kuchyňáři odstraňovali vidlici, aby to mohli připojit do sporákovky. To je zbytečná práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.07.2015, 22:16 »

Trouba má často vidlici, takže její odstranění = konec záruky. P

Já bych  spíše řekl, že většina trub vidlici nemá. A to byl asi i tento případ. Než aby kuchyňáři hledali vidlici, tak to připojili do krabice se sporákem....

Pokud to jen trochu jde, tak se snažím na našich akcích být, když se montuje kuchyně. A připojování spotřebičů k elektrice si raději udělám sám. Kuchyňáři občas umí udělat pěkný zvěrstva. Třeba když odpálí fungl novou indukční desku, protože to připojí barvu na barvu... a hle ona ta šedá co lezla z desky neměla být připojena na L ale na N. A bác deska za 15k je v pr...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.07.2015, 22:21 »

Naopak, pán si zaplatil něco, co pak nedostal...

Takže dle mě, by měl pan Hájek říci. Heleďte, tady mám od vás podklady jak to měly být nachystané, takže to podle tohoto zapojíte. Tečka. Dokud toto nebude, nebude vám proplacena faktura, za vaši práci, neboť jste neudělali to co jste měli. Hotovo.

A ani nemusím, řešit jestli je to dobře nebo špatně, z hlediska ČSN.
Čímž si nejsem tak úplně jistej. Pokud je to samostatný sporák a samostatná trouba, by dle mě bylo lepší aby to mělo každý svůj jistič. Pokud by to byl sporák v kombinaci s troubou jako "jeden" díl, myslím tím, že jsou propojeny, např. na troubě jsou ovladače jak na sporák tak na troubu, nebo jde o klasický sporák s troubou, tak nechť jsou připojeny na stejný jistič.

Nejsem si jistej, tím, že lze obvod (předpokládám CYKY 5x2,5),  kdy je na něj připojen jak sporák tak trouba, považovat za sdružený obvod...

Ano, v daném případě máte 100% pravdu a naprosto s Vámi souhlasím. Nebudeme zde rozebírat již zmíněné téma "připojení trouby a sporáku/indukce" na jeden 3f jistič ....

...ale divím se že se ještě neozval žádný váš kolega s konstatováním, zda ten montážník od kuchyní měl vyhlášku 50 .....
...nevím, viděl jsem hodně montáží kuchyní, ale nikdy jsem neviděl že by jeden seděl na zadku a čekal až bude vše smontováno aby to nasledně zapojil ....a stolaře s vyhl. 50 jsem taky nepotkal  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.07.2015, 22:25 »

Ano, v daném případě máte 100% pravdu a naprosto s Vámi souhlasím. Nebudeme zde rozebírat již zmíněné téma "připojení trouby a sporáku/indukce" na jeden 3f jistič ....

...ale divím se že se ještě neozval žádný váš kolega s konstatováním, zda ten montážník od kuchyní měl vyhlášku 50 .....
...nevím, viděl jsem hodně montáží kuchyní, ale nikdy jsem neviděl že by jeden seděl na zadku a čekal až bude vše smontováno aby to nasledně zapojil ....a stolaře s vyhl. 50 jsem taky nepotkal  Škleb

A myslíte, že je to dobře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.07.2015, 22:26 »

Třeba když odpálí fungl novou indukční desku, protože to připojí barvu na barvu...

Proto je ideální, když dodavatel kuchyně dodává celek i se spotřebiči. Bouchlo to jim a né nějakýmu elektrikáři, kterej to potom zapojovat (a to že někdy ty jejich schémata jsou "přehledný"). Ideálně, když mají vlastního elektrikáře (což stejně nemaj a zapojuje to nějakej Franta Truhlář, nebo "zavolejte si elektrikáře"). Ať si to řeší dodavatel...

Kdyby nebyla na zdi zásuvka a trouba by měla vidlici, tak by nebylo kam ji zapojit. Buď by se musela natáhnout "prodlužka" ze sporákovky, nebo ušmiknout vidlice, což je zas problém se zárukou. A na tohle jsou prodejci bílýho zboží extra háklivý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.07.2015, 22:51 »

A myslíte, že je to dobře?

..rád bych odpověděl, ale nevím čeho se váš dotaz týká ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.07.2015, 22:58 »

Proto je ideální, když dodavatel kuchyně dodává celek i se spotřebiči. Bouchlo to jim a né nějakýmu elektrikáři, kterej to potom zapojovat (a to že někdy ty jejich schémata jsou "přehledný"). Ideálně, když mají vlastního elektrikáře (což stejně nemaj a zapojuje to nějakej Franta Truhlář, nebo "zavolejte si elektrikáře"). Ať si to řeší dodavatel...

Kdyby nebyla na zdi zásuvka a trouba by měla vidlici, tak by nebylo kam ji zapojit. Buď by se musela natáhnout "prodlužka" ze sporákovky, nebo ušmiknout vidlice, což je zas problém se zárukou. A na tohle jsou prodejci bílýho zboží extra háklivý.

..trochu si dovolím nesouhlasit. Copak Vy když si necháte u krejčího ušít drahý oblek, tak mu řeknete aby vám k němu dodal i luxusní boty? Věřím že je schopen vám dodat klasické "papíráky" a nebo nějaký satndard ale rozhodně vám nedodá standardně boty LV  tanecek
pokud je budete vyžadovat, tak zajisté ,  ale tuto službu si značně zaplatíte...
...myslím že stolaři nejsou "primárně" obchodníci s bílou technikou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.07.2015, 11:25 »

Konečné připojení spotřebičů je dobré nechat zhlédnout hlavně od někoho kdo tomu rozumí mnoho z nich má svorku i na zvláštní uzemnění, dále vhodnost použití chråniče G či A atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.07.2015, 12:42 »

...myslím že stolaři nejsou "primárně" obchodníci s bílou technikou.

To nejsou, ale "můj" kotlař taky není kominík a přesto zajistil při výměně kotle i předělání komínu. Stačí, když se několik OSVČ domluví na spolupráci a jeden si vezme na sebe zodpovědnost za dodávku, fakturaci a koordinaci. Na nás bylo vlastně jenom objednat, odemknout dveře a zaplatit fakturu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.07.2015, 16:20 »

Přesně tak. Je to něco jako když si člověk staví dům svépomocí, nebo na klíč. Buď sháním zedníka, elektrikáře, obkladače, .... nebo řeknu tady chci tenhle dům a vysolím keš. Na závěr dostanu papíry o užívání stavby, včemž je zahrnuta mimo jiné i el. revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #16 kdy: 31.07.2015, 12:37 »

Pánové, a co tak zapojení na společný vývod 5C2,5 sklokeramiky (H,Č,M,ZŽ) + Digestoře (Š,M,ZŽ). Jedno bez druhého stejně nezapínám, vytažení 3x2,5 pro digestoř ve zdi k místu připojení do zásuvky (max 8A) a CYSY 5x2,5 pro Sklokeramiku místo doporučené (rozumněj, minimálně požadované) v místě připojení CYKYny na sporákovou přípojnici odporuje nějak extrémně normě ? Jištěno 16B/3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.07.2015, 13:10 »

Pánové, a co tak zapojení na společný vývod 5C2,5 sklokeramiky (H,Č,M,ZŽ) + Digestoře (Š,M,ZŽ). Jedno bez druhého stejně nezapínám, vytažení 3x2,5 pro digestoř ve zdi k místu připojení do zásuvky (max 8A) a CYSY 5x2,5 pro Sklokeramiku místo doporučené (rozumněj, minimálně požadované) v místě připojení CYKYny na sporákovou přípojnici odporuje nějak extrémně normě ? Jištěno 16B/3

A kde je dešifrovací tabulka?  Hněv Nechcete to namalovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?