Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?  (Přečteno 13606 krát)
Jan Mazuch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.07.2015, 13:54 »


Kupil som ponorne cerpadlo (talianske) do vrtanej studny ktora  ma cca 30m.
Na cepadle je plochy napajaci kabel cca 2m.
Potreboval by som ho predlzit na min 40m kulatym kablom vhodnym do vody.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2015, 14:25 »

A proč jste se o toto nezajímal při koupi tohoto čerpadla přímo prodejce. Není normální prodávat ponorné čerpadlo do studny s napájecím kabelem délky "pouhých" dvou metrů. S opravdu těsným spojem, který ve studni po čase nepropustí vodu budete mít problém.
Obraťte se na některou z odborných firem ve vašem okolí.
Spojek je spousta a dovedu si představit lísování vodičů a zatavení spoje pomocí smršťovací bužírky s izolační hmotou.
Na to však musí mít vybavení a sám se do toho určitě nepouštějte.
Jako samozřejmost pak berte napojení čerpadla přes předřazený proudový chránič.
Zapomeňte okamžitě na to, že byste ho vynechal!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Mazuch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.07.2015, 15:23 »

Nakolko mam elektrotechnic ke vzdelanie paragraf 22 (na Slovensku)  pripojil som si to cerpadlo sam. Jednotlive zili kabla som spojil zmrstovacou buzirkou s lepidlom a cinom ,  vsetko som  zalial el_fixom 510,
potom obalil vulkanizacnou paskou a  nato este 2 krat zmrstovacia buzirka s lepidlom s presahom 5 a 10 cm. ALE TAKTO SOM SA ROZHODOL LEN JA A NIE SOM SI ISTY CI TO SPLNUJE VSETKY NORMY.
Preto by ma zaujimal nazor odbornikov ktori sa s touto problematikou pravidelne stretavaju ako by to malo byt odborne prevedene aby to vyhovovalo normam. Zatial mi to od jary funguje bez problemov.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.07.2015, 15:33 »

Myslim ze jste to i predimenzoval. Asi bych udelal jen dutinkama se smrstovkou a pres to cely jednu velkou smrstovku. Smozrejmne s lepidlem.
Obecne kazdy spoj, ktery je pod vodou muze casem povolit. Takze treba budete priste moudrejsi a koupite cerpadlo uz z kabelem takovym aby dosahnul az k vrsku studny.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2015, 19:06 »

To co popisujete je už asi opravdu za hranicí té nejlepší dimenze, což ovšem samozřejmě není na škodu.
Jako sichr nezapomeňte na FI.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.07.2015, 06:33 »

Na spojování plochého a kulatého kabelu k čerpadlům do studní jsou speciální spojky. A pokud se nepletu, tak proudový chránič je předepsaný výrobcem. Na 40 m délky kabelu bych už doporučil kabel 4x 2,5 speciální kabelu do vody - TITANEX. Nejduležitější je svěřit svěřit úpravu kabelu odbornému servisu i kvůli záruce.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.08.2015, 22:55 »

Snad nebude vadit, když využiju toto téma k souvisejícímu dotazu. Neporadíte někdo kde koupit vývodky pro plochý kabel s rozměry cca 10x5mm? Nedaří se mi je nikde sehnat.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2015, 06:56 »

Viz. odkaz. Vyrábějí se se závitem PG, s metrickým, plastové provedení i kovové. Stačí si jen vybrat.


http://shop.jork.cz/produkt/kabelove-vyvodky/vyvodky-hummel/plastove-vyvodky/1-587-1600-00-1983.htm

Tato má rozměr 11.5x5 mm.

Dají se do nich sehnat i samostatné vnitřní těsnění jako vložku. Pokud je mi známo, tak dle katalogu Hummel je nejmenší pro PG13 nebo M20x1,5 o rozměru pro kabel 10.4x4.2 mm. Označení vložek: HSK-FLAKA. Pro PG 13 je objednací katalogové číslo 1.091.1300.19.

Viz:

http://shop.jork.cz/produkt/kabelove-vyvodky/vyvodky-hummel/prislusenstvi/vlozky-do-vyvodek/1-091-1300-19-86919.htm
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.06.2022, 12:49 »

Kde (link) resp. pod jakym obchodnim nazvem se da sehnat tohle? A je to spolehlive vodotesne?



Ďkj za tipy.

Pripadne bude lepsi na kulaty kabel tohle?

https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kabelová+spojka+vodotěsná

Ps: Řekněme, kdyby byl spoj ve studní trvale nad vodou, tak by se to ani nemuselo hrotit co do a testu na styk s pitnou vodou, je to tak?

Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.06.2022, 13:17 »

Na spojované konce kabelu zafouknout smršťovací hlavici rozdělovací, což málokdo dělá, ale pomůže to zabránit vniknutí vody do spojky při prasklině v plášti a zároveň to zlepší přilnutí vnějšího pláště a následně oba konce spojit spojkou SVCZ s vhodně zvolenými spojovači, podle průřezu a typu spojovaných vodičů.
Rovněž je nutné zajistit odlehčení tahu, protože tyto spojky nejsou určeny pro tahem namáhaný spoj.
Spojka je na tom, co do styku s vodou, stejně jako ten kabel.
To už je horší, když má někdo ve studni čínský automatický čerpadlo a půl roku cítí z vody plast, než se to vylouhuje.
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.06.2022, 13:33 »

asi neodpovím na žádný konkrétní dotaz ale spíš napíšu paár připomínek ke smršťovacím bužírkám s lepidlem uvnitř.  Celkem spolehlivě to funguje  s plastovými kabely ale v případě kabelů s gumovým pláštěm bych byl na pozoru. Přilnavost lepidla ke gumě nebývá kvalitní protže lepidlo bývá na bázi nízkomolekulár ního polypropylenu a ten se s gumou pořádně nespojí. Smršťovací bužírka vyvine pri smrešťování tlak,  vytlačí lepidlo trochu okolo a tlakem působí na gumu čímž vznikne  těsný spoj ale často jeho životnost není velká a nesnese dlouhodobé mechanické namáhání. Vyžadujte takovou spojku, kde výrobce  garantuje vlastnosti i pro Vámi použitý typ kabelu. Vyluhování změkčovadel z plastů do vodu není nic moc ale kdybzy to byla jen spojka je to ok.
Zkuste nakupovat v odborném obchodu a ne podle nic neříkajícho linku z vyhledávače.
Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.06.2022, 13:59 »

smršťovací hlavici rozdělovací - a svcz https://www.skeldo.cz/files/katalogove_listy/katalogovy_list_svczc_se_sroubovymi_spojovaci.pdf

tak to jsem si rozsiril obzory, ale tohle okolo sebe nevidim a je to pekelne drahy…

Tim obrazkem co jsem dal prvni, to Nařská firma za dlouhé peníze prodlužuje, takže to má být asi i vodotěsné, A jak to příjemné, tak to netuším.

Kabely do vody by měli mít taky speciální specifikaci a ani takový kabel třeba na Elima nekoupím.

Co tam mají ty SVCZ Ale zase úplně jiné rozměry, větší.

Sehnat na to odborníka je prakticky nemožný.

A thks za poznámku k té přilnavosti, to by mě bývalo ani nenapadlo.

Nakonec, ta mechanická spojka, pakliže budu věřit tomu že to bude vždy nad vodní hladinou, by nemusela být špatná volba, ne? Tahle:

https://svorkovnice.heureka.cz/fk-technics-kabelova-spojka-vodotesna-i-3x1_5-mm-mini-10a-ip68/#specifikace/
Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.07.2022, 20:56 »

Na spojování plochého a kulatého kabelu k čerpadlům do studní jsou speciální spojky. A pokud se nepletu, tak proudový chránič je předepsaný výrobcem. Na 40 m délky kabelu bych už doporučil kabel 4x 2,5 speciální kabelu do vody - TITANEX. Nejduležitější je svěřit svěřit úpravu kabelu odbornému servisu i kvůli záruce.

Testuju čerpadlo, které výrobce dodává s dvacetimetrový m plochým kabelem 3 x 0,75

Také přemýšlím, jak ten plochý kabel H07RN-F prodloužit Za rozumnou cenu… Ono totiž to čerpadlo dvacetimetrový kabel vyšlo asi na 3600 Kč…
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.07.2022, 10:26 »

Nakolko mam elektrotechnic ke vzdelanie paragraf 22 (na Slovensku)  pripojil som si to cerpadlo sam.
Ešte ku pripojeniu do siete:
V studni pod vodou je viac ako AD5, čo u nás znamená ochranné opatrenie SELV 12V AC..+ doplnkové ochranné pospájanie..
Pre ponorku a pod. ale na také prípady máme v 4-41 výnimku pre EZ s AC 230V...
Ja len že aj keď je chránič fajn, tak jeho automatickú povinnosť pre studňu norma nevyžaduje...
Ono vyrobiť čerpadlo s káblom do zásuvky, ktoré je potom na trhu nepoužiteľné v TN-C, alebo všade v TN-S kde nemusí byť chránič, veľmi zmysel nedáva....
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.07.2022, 08:16 »

Testuju čerpadlo, které výrobce dodává s dvacetimetrový m plochým kabelem 3 x 0,75

Také přemýšlím, jak ten plochý kabel H07RN-F prodloužit Za rozumnou cenu… Ono totiž to čerpadlo dvacetimetrový kabel vyšlo asi na 3600 Kč…
Rozumná cena je ovšem ona vámi uvedená, jakýkoli spoj je v těchto případech s ohledem na nároky těsnosti+mech. oddolnosti v tahu naprd....
Pokud naleznete šikulu, který si se spojem skutečně vyhraje, tak jeho práce+smrštovačky + kabel v běžné ceně se budou částce přibližovat.
Zaznamenáno
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.07.2022, 17:02 »

Ale ono se snad žádné čerpadlo nedodává od výrobce s kabelem delším 20 m, nebo se pletu?

Aona to asi nebude raketova veda https://youtu.be/WUJTjg-YPTE?t=4m44s
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 13.07.2022, 19:48 »

Aona to asi nebude raketova veda

Jako u mnoha prací  není důležité jen vědět, ale i mít zkušenosti. Obzvlášť v takto náročném a specifickém prostředí. Navíc ne vše co na internetu najdete, musí být správné a pravdivé. Tím nemyslím zrovna to video. To jsem si ani nepustil. Píšu to všeobecně, protože už jsem viděl mnoho videí, která ba stála za to smazat, nebo je dát k soudu za navádění k obecnému ohrožení.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
jan as x
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.07.2022, 06:18 »

máte tam přímo stopáž… zajímalo by mě, zda si myslíte, že to má vodotěsný? Bo ta smršťavka mi přijde nějaká veliká?
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.