| | |-+  Měl bych uzemnit výztuž komína také?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Měl bych uzemnit výztuž komína také?  (Přečteno 4518 krát)
Martin Vopelka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.06.2015, 09:28 »



Jsem stavitelem RD a nyní jsem dospěl k realizaci hromosvodů. Potřeboval bych si pár věcí ujasnit, pokud se najde někdo ochotný a poradí mi.
Domek má půdorys 8x9m a sedlovou střechu, 4 svody. V projektu není řešeno zemnění komína. Sice nemám nerez vložku, ale hlavice je plechová a je spojená s výztuží komína, vedoucí až do přízemí. Dole samozřejmě nelze zemnit.

Předpokládám, že ideální řešení je oddálený jímač, ale ten dělat nechci (manželka nekousne vzhled a já bych měl docela problém s kotvením jímače protože je komín zateplený)

Takže dotaz: Připojit to na tvrdo k hromosvodu, jak se to dělalo dřív, nebo to radši neřešit vůbec?

Výztuž bez uzemnění si o zásah moc nekoleduje, ale pokud hádám správně, kdyby se to stalo, blesk po ní sjede a na jejím konci budu mít ohňostroj? Nepěkná představa...


Zaznamenáno
Wolfgang Marks II
*
Offline Offline



lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat


« Odpověď #1 kdy: 12.06.2015, 11:05 »

Nedělat nic je nejhorší varianta. Pokud je komín vzdálen od hromosvodu méně než 0,5 metru. připojil bych ho.  Pořád bude lepší, když sjede pouze část blesku než celý. A žít v nejistotě bych asi nechtěl.
Zaznamenáno

S úctou Wolfgang Marks
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2015, 11:10 »

Přesně jak píše kolega Marks.
Jen doufám, že pak budete mít na střeše anténní stožár.
To bych pak manželku za její keci zřejmě nechal utratit, neboť neexistuje na střeše nic odpornějšího než stožár s anténami a panely fotovoltaiky.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2015, 11:11 »

Tak to bych raději zvolil správné řešení.
Tedy projektovou dokumentaci s analýzou rizika a výpočty dostatečných vzdáleností a korektní instalací jímací soustavy.
Pokud zvolíte cokoliv jiného, to už raději nedělejte nic a schovejte si ušetřené peníze na kafe pro hasiče.

Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.06.2015, 11:16 »

Osobně bych se bál míň komína v ochranném prostoru hromosvodu (oddáleného) než spojeného s hromosvodem. Oddálený jímač nemusí být jen na distančních tyčích uchycených na komínu, mohou se nalézt i jiná řešení.......
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.06.2015, 11:19 »


Domek má půdorys 8x9m a sedlovou střechu, 4 svody. V projektu není řešeno zemnění komína.

Tak ten projekt bych chtěl vidět.

Jak píše Honza Hájek, pravděpodobně nemá povinné náležitosti a nějaké bastlení to nespraví. Oslovte projektanta, ať v rámci reklamace učiní nápravu.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.06.2015, 11:24 »

Je fakt, že ten projekt by mě taky zajímal, 4 svody na domku tohoto rozměru jsem zatím viděl jen od sebe  Škleb
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2015, 11:34 »

Chlapí neblbněte, třeba tam pán má ukrytý muničák  Úsměv

Ne vážně, proč by nemohly být 4 svody? Zkracuje se nám tím dostatečná vzdálennost díky lepšímu roznesení bleskového výboje do země.....já sy myslím, že je to více než "gut". Jen by mě také zajímala ta PD. Bez ní bych to nerevidoval, bo bych se tím vlastně upsal ďáblu.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.06.2015, 11:40 »

Pavle, však já neříkám, že s tím nesouhlasím... Já jen, že většina projektantů vidí v normě vzdálenost mezi svody 15m (nebo 20) s tím, že lze prodloužit až o 20%, tak udělají na dům této velikosti 2svody klidně 18 (nebo 25m) od sebe, bez dalších souvislostí a nazdar, dílo je hotovo...Což je taky důvod proč by mě ten projekt zajímal...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Vopelka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.06.2015, 11:53 »

Máte pravdu, těm 4 svodům se divý každý. Na druhou stranu proč ne, okapové svody mám taky v každém rohu, chytnu to k nim a nebude to vidět. Anténu schovám pod střechu, to řešit nemusím. A komín tedy přizemním taky a budu mít klid. Přece jen už počítám každou korunu a 100% správná a estetická řešení vždycky něco stojí.

Moc děkuju za rady!
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.06.2015, 11:58 »

Ale ty špatná řešení mohou v konečném důsledku stát mnohem víc ........
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 12.06.2015, 12:26 »

Dole samozřejmě nelze zemnit.

Tak toho bych se tedy bál  ?? 

Výztuž bez uzemnění si o zásah moc nekoleduje, ale pokud hádám správně, kdyby se to stalo, blesk po ní sjede a na jejím konci budu mít ohňostroj? Nepěkná představa...

ano, nepěkná. Tak co s tím? Předpokládám, že to řeší i projektová dokumentace.  angel
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 12.06.2015, 13:02 »

4 svody pro obdelníkový tvar domu jsou naprosto vpořádku. I v normě je psáno, že je třeba chránit každý nechráněný roh budovy.
Sám bych to nenavrhl jinak+samozřejmě vyrovnání potenciálu u paty komínu a svodů na dešťovku.
Rozvržení svodů není žádné dogma, pouze orientační údaj, ke kterému je třeba přihlédnout.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 12.06.2015, 13:06 »

A komín tedy přizemním taky a budu mít klid.
Tak to se navzájem dost vylučuje.

Pokud budete mít z komínu svod do obýváku, budete muset z jeho okolí odstranit vše vodivé na větší, než vypočtenou dostatečnou vzdálenost. Samozřejmostí je se na tuto vzdálenost v okamžiku kdy hrozí bouřka ani nepřibližovat.

Ochrana před bleskem má to kouzlo, že pokud není dobře udělaná, hrozí stejné škody a nebezpečí, jako když není vůbec.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 12.06.2015, 15:21 »

...neboť neexistuje na střeše nic odpornějšího než stožár s anténami ...
Někdo je závislý na "seriálech", někdo na sportovních přenosech, někdo hltá "ČT24-ku", někoho od telky neutrhneš kvůli zvířatům nebo historii na ZOOMu...
A bohužel každý nebydlí "kousek od Krašova, aby mu to hrálo na vidličku zapíchnutou do hnoje"... Někdy to bez antén nejde. A je lepší je mít ne seriozně udělaném stožáru, než na klacky přivázaném ke komínu!

Podle mě to není o tom, jestli mít anténní stožár, ale o tom "když už to mám, tak jak je to udělané".
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.06.2015, 11:14 »


 Dole samozřejmě nelze zemnit.


To je hodně špatně, někdo na to zapomněl, nebo je tak špatný projekt, či došlo ke změnám a komín měl být původně celý nevodivý.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.06.2015, 20:26 »

Spíš by bylo fajn vědět, k čemu ten komín je a jak je konkrétně provedený.

Letos jsem měnil kotel a musel kvůli tomu jít i komín, takže jsem pochytal nějaký moudra od topenářů, plynařů a kominíků.
- Pokud bude topení na zemní plyn, tak s klasickým kotlem to prý od září bude jako s Edisonkou, budou muset být kondenzáky (jestli je to pravda jsem neověřoval, kondenzák jsem chtěl ještě před domlouváním řešení).
- Pro kondenzační kotel se používají plastový komíny. Důvodem je, že spaliny krom vodní páry obsahují i CO2, NOx a sloučeniny síry. Výsledkem je kondenzát, ve kterým je HNO3, H2CO3, H2S, H2SO4,... a s kovovým komínem to není moc kompatibilní. Měl jsem hliníkový a když jsem viděl, co po osmi letech kondenzát zvládl, docela jsem se zhrozil.
- Pro kondenzák stačí, vzhledem k nízké teplotě spalin a použití větráku v kotli, certifikovaný plastový trubky omotaný kamennou vlnou. Doma to mám obezděný ytongem, nahoře ve střeše chycený objímkama k trámu a na střeše plastový vyústění.
- Kondenzák se šteluje na konkrétní komín, koleno prý vydá za metr rovné trubky...

Takže po komínu od kondenzačního kotle se blesk do domu dostane hodně těžko...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.06.2015, 21:30 »

Sice nemám nerez vložku, ale hlavice je plechová a je spojená s výztuží komína, vedoucí až do přízemí. Dole samozřejmě nelze zemnit.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 22) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Může být elektrika v komíně?
 Komín v cestě elektroinstalace
 Uzemnění ocelových komínů
 8) Jaké soustavy k ochraně před úderem blesku se zpravidla používá na komínech, věžích a stanové střeše?
 38) Kolik mají vyčnívat nad komín jímací tyče?
 39) Pokud je u továrních komínů nebezpečí koroze (kouřovými plyny apod.), na jaké délce se doporučuje chránit svody vhodným nátěrem pod vrcholem komínu?
 Jak na vedení podél komína?
 Kovová trubka místo komínu pro krb ?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Jak správně řešit ochranu kovových vložek komínů před úderem blesku?
 Je možné zapojenie termostatu v krbe s teplovodnou vložkou cez 12V relé?
 Jaká ČSN nebo vyhláška, nařízení vlády, zákon se zabývají osvětlením komínů?
 je nutné propojení bleskosvodu a komínové vložky?
 Která norma řeší vedení instalace po komínovém tělese?
 Jak posuzovat ochranu komínů před bleskem?
 Musí být nerezový komínový systém vybaven svorkou pro připojení ne EPS?
 Jaké udělat uzemnění komína s nerezovou vložkou?
 Jak se připojuje Al vložka komína....
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Ako spravne uzemnit nerezovy komin?
 Je v pořádku, že u novostavby chybí uzemnění kovové vložky komínu?
 Je napájení digestoře skrz její odtahový komín v pořádku?