František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 15.05.2015, 07:31 »

Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z"  s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení.
Pro velmi rychlou reakci na přetížení.
Pro citlivé přístroje.
Budou mít v praxi nějaké vhodné použití?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.05.2015, 11:24 »

V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2015, 11:37 »

Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. Úsměv
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 15.05.2015, 11:50 »

Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  Mrknutí
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.05.2015, 11:59 »

Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí  Mrknutí

Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem.
Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů.
Zaznamenáno
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.05.2015, 12:43 »

Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 15.05.2015, 13:22 »

Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.05.2015, 13:58 »

Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.05.2015, 14:02 »

Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 15.05.2015, 14:28 »

Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším).
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.05.2015, 15:08 »

Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky.

Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je.

Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem...
nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ...
naopak magnetické pohony, na které nestačí D

a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný

Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 15.05.2015, 15:31 »

Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.05.2015, 15:49 »

Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)

Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.05.2015, 16:35 »

Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek",  kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.05.2015, 16:49 »

Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.05.2015, 21:39 »

Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristik ou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristik a A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a  ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410)
Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Na téma samonahazovacích jističů ...
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.