Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?  (Přečteno 17334 krát)
Martin P
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 02.05.2015, 18:45 »


Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.

Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).

Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W),  lednice kombi (200W),  mikrovlnná trouba (2400W),  Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.

Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.

V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám),  2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2015, 19:06 »

Jediné co vám bude chybět je hodně štěstí a trochu času než vyhoříte. Takhle by neriskoval ani kaskadér.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.05.2015, 19:16 »

Z popisu situace si dovolím tvrdi

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Z vašeho popisu situace je jednoznačné, že krom "vzorce pro výpočet" nerozumíte v elektrice ničemu, a proto vám bez invektiv radím, pozvěte si elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.05.2015, 19:19 »

...samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat...

chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.

Budete v TV až to chytne Úsměv CYKY 3x2,5 má sice proudovou zatižitelnost 38A, jak píšete, ale už jste si nepřečetl, že je to kolonka pro uložení v zemi. Pravděpodobně ani netušíte, že existuje jistá ČSN 33 2130, která je takovou jakousi "kuchařkou" pro provedení instalací v bytě/RD.

To co se snažíte vyrobit odporuje snad úplně všemu, včetně zdravého rozumu.


* 332130_cl.5.3.6.JPG (29.74 KB, 815x99 - prohlédnuto 595 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.05.2015, 19:22 »

Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.

Jeden kabel bude určen pro kuchyň a ten druhý pro obývák a ložnici. Nebudu rozlišovat světelné a zásuvkové obvody (samozřejmě bylo by to lepší, ale nedá se nic dělat).

Celkové spotřebiče v kuchyni budou trouba (3000W),  lednice kombi (200W),  mikrovlnná trouba (2400W),  Varná konvice (2300W) celkem 7900W, cožse najednou asi nezapne. Myslím, že 6000 W je reálných + samozřejmě světlo rádio, ale to odebírá minimum.

Předpokladem je na kuchyň použití 25A jističe. Délka kabelu od rozvaděče k rozvodné krabici v místnosti kuchyně, kde je maximálně 8m od rozvodné krabice to bude k nejdelší zásuvce 6m, kde bude trouba a pak další tři po 5m, kde bude konvice, lednice a mikrovlnka.

V obýváku a ložnici tam bude 2x televize, chladící bar (doufám),  2x Notebook + světla, takže tam si myslím, že to bude bez problémů.

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.

Aprila bylo už před měsícem.Ale zasmát se mohu i dnes. Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.05.2015, 19:30 »

Je snazší vysekat pět metrů šlicu, než okopávat všechny stěny po zásahu hasičů.
Trochu mi vaše snažení připomíná epizodu ze skrytých zabijáků eduardovské éry, snad jen s tím rozdílem, že tehdy se lidé s elektřinou teprve seznamovali a neměli možnosti jaké jsou dnes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2015, 19:37 »


Prozradím malé tajemství. Softwarový nástroj k určení toho co potřebujete je zde!
http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr

Pokud byste něčemu nerozuměl, zeptejte se nějakého projektanta. Je to pro ně rutina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Martin P
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.05.2015, 19:38 »

Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit.

Chci to tedy zapojit takto -

Světlo -> všechny pokoje jeden obvod na 10A jistič vedení CYKY 3x2,5mm

Zásuvky

Kuchyně

Sporák a mikrovlnka - 3x4mm
Konvice a lednice - 3x4mm

Obývák + ložnice

Vše 10A jistič -> 3x2,5mm (každý pokoj svůj obvod)


takto si to představuji


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2015, 19:41 »

Takže tu nejsou blbci a někdo tu elektrice rozumí to jsem rád :-D, jen jsem si to chtěl ověřit.
Zajímavé. A dál?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.05.2015, 19:43 »

Je velice chvályhodné, že "to chcete nové".
Z popisu je jasné, že jste se nevyučil elektrikářem u žádného mistra.
Nakonec to i sám tvrdíte, že tomu nerozumíte.
Již Jan Werich zpívá "že ten umí to a ten zase tohle..."

Na místo musí přijít odborník, který posoudí celý stav elektroinstala ce od elektroměru a dovede udělat nový návrh, podle kterého se provede nová elektroinstala ce. Říká se tomu PROJEKT. Na závěr to zkontroluje a proměří revizní technik a vydá vám o bezpečnosti tohoto díla osvědčení.

Chystám se předělat tři místnosti a to kuchyň, ložnici a obývák. Nyní je vše zapojeno na jeden 10A jistič ke kterému vedou dva kabely o průměru 2,5mm kabely jsou CYKY.

Jelikož je to staré zapojení chci udělat prostě nové, jen prostě nemůžu kopat pět metrů do zdi, takže to musím napojit a nemohu tam přidělat silnější kabely.

Navíc těch spotřebičů tam máte požehnaně. Vyžaduje to v podstatě generální opravu elektroinstala ce, nebo řečeno srozumitelně, všechno se vytrhá a instaluje znovu. Ale instaluje tak, jak to má být a ne jak si někdo myslí. To co myslíte, je nesmysl....ale ten návrh svěřte projektantovi a on si s tím již poradí.

Dále taková rekonstrukce se dělá na dalších 20 roků nejméně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.05.2015, 19:46 »


Vidím to na ukončení tématu. Odpovědí je jasná ČSN a Sichr. Dál není o čem diskutovat. Nebo má někdo jiný názor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.05.2015, 19:54 »

Světlo a vedení 2,5mm2 ? To bude hóóódně velká místnost s hodně světly

3x4mm2 pro zásuvky - tak se pochlubte který výrobce dělá zásuvky se svorkami pro tak silné vodiče...


Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.05.2015, 21:32 »


Opravdu se těšíte na to, až u vás bude za blikání modrých majáků natáčet TV NOHA nebo PIPKA?

Vždyť to píše:

... tam bude 2x televize...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.05.2015, 22:44 »

Hlavně že tam bude chladící pult.

Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.05.2015, 23:03 »

...
Na co se v běžné bytové instalaci využije SICHR?
Z jistého úhlu pohledu na to, abych si dokázal, že když to udělám podle doporučení "2130-ky",  nebude to dimenzováno špatně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.05.2015, 23:16 »

Takže řeším jen kuchyň - chci použít 25A jistič -> kabel CYKY 2,5mm do krabičky v místnosti a odtud natáhnu 2,5mm zásuvku na troubu a další na lednici, mikrovlnku a konvici. Kabel uložen v omítce a jeho proudová zatížitelnost je 38A, ale samozřejmě tam bude nějaký vzorec pro výpočet odporu kabelu a tak a tomuhle nerozumím.
Ak tam dáte 25A istič, vznikne 25A okruh, v ktorom všetko v rámci pevnej inštalácie musí byť dimenzované na 25 A alebo viac. Normálne zásuvky sú však len na 16 A. Ako technicky rozmýšľajúci človek iste vidíte, že je to zásadný problém.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Sichinger
*
Offline Offline



Jsou věci mezi fází a nulou


« Odpověď #16 kdy: 02.05.2015, 23:51 »

Připadá mi to jako že je škoda vyhazovat peníze za nějakýho elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 03.05.2015, 11:04 »

Kdyby mě tak nebolelo smát se, tak se chechtám, až se za břicho popadám  tanecek .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.