Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 26.04.2015, 08:54 »

Ale to je hluboký omyl. Dům jako takový je snad možná jakž takž chráněný ochranným prostorem svodu, ale chodníky kolem domu už jsou zvlášť nebezpečným prostorem.

Súhlasim vás nazorom ,  ked je to nová stavba určite bude v základov alebo okolo domu uzemnovací pás, dojde uder blesku do ESE alebo do sústavy treba počítať krokovým napětím. Ked nechcem riskovať život pri burke ,   zostanem v byte alebo baraku  Mrknutí To je aj izolovaní asfaltovým pásom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 26.04.2015, 09:41 »

...ale potrebujte tam kapacitu ese a výpočty...
A safra, ono se u ESE něco počítá?
Co dostatečná vzdálenost, ta se taky počítá? Anebo se na ni se..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #74 kdy: 26.04.2015, 09:56 »

Spočítá se tak v 5% projektů, aby se pak na ni s***o.
Ale to je u klasického řešení asi tak nějak podobně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #75 kdy: 26.04.2015, 10:48 »

... potrebujte tam kapacitu ese a výpočty ,  ale napríklad na rodinní dom  12x14stačí 10-15 mikrosekundová hlavica ,  
...
Když mám spočítat nějaké parametry hlavice nebo to "doladit" podle chráněného objektu, začíná mi to připomínat Eltrick, který se také nastavuje podle konkrétního rozvodu.
Ideální pro obhájce ESE při nějakém maléru - špatně spočítané, špatná volba hlavice,...  zle

10 - 15 mikrosekund - pokud to budu brát jako trvání 1 periody, odpovídalo by to frekvenci asi 65 - 100 kHz, pokud by to měla být jedna půlperioda, můžeme se bavit o frekvencích asi 32 - 50kHz.
Co se stane, když budu mít v provozu nějaké zařízení se spínaným zdrojem, kde taková frekvence bude jako základní nebo vyšší harmonická a přes filtr se mi něco z toho dostane přes PE (PEN) na hromosvod? Nezboří to správnou funkci hlavice? Nebo naopak nepřítáhne mi právě ten spínaný zdroj výboj do zařízení s výše popsaným spínaným zdrojem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 26.04.2015, 11:51 »

Súhlasim vás nazorom ...
Ale kdepak, to jste mne špatně pochopil. To nebezpečí hrozí chodci nikoli zdola, od základového zemniče, ale shora. To, co je nazýváno "ochranným prostorem" ESE je ve skutečnosti prostor se zvýšenou četností úderů blesku a nedeterminovan ým místem jeho dopadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #77 kdy: 26.04.2015, 12:02 »

To, co je nazýváno "ochranným prostorem" ESE je ve skutečnosti prostor se zvýšenou četností úderů blesku a nedeterminovan ým místem jeho dopadu.
Ano, to je pravda, stačí se namátkou podívat na tyto případy:
http://www.lightning-risk.org/pdfs/Hartono-Adventure-Island-Lightning.pdf

http://elektrika.cz/data/clanky/smrt-na-stadionu
http://elektrika.cz/data/clanky/mimoradna-udalost-v-arealu-bioplynove-stanice-v-malsicich/view?searchterm=mal%C5%A1ic%C3%ADch

http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-05-07.5724465965/view?searchterm=Most

http://lightning.org/wp-content/uploads/2014/12/Sigolsheim_belltower_incident.pdf
http://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-2-4

Ze kterých jednoznačně empiricky vyplývá:

Aktivní hromosvod ESE způsobuje nekontrolovate lné zásahy bleskem ve svém okolí a tak je nebezpečné životu se k nim přibližovat, natož v nich za bouřky přebývat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 26.04.2015, 18:42 »

Neviem že ako to stalo ,  pred inštalácie alebo ESE nefunguje. Nevieme ani autor. Ale tak dajte normálnu odpoved ako technici ,prečo na moj rodinní dom fungoval a nič sa nestalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 26.04.2015, 18:43 »

klika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #80 kdy: 26.04.2015, 19:00 »

Jak ten hromosvod a RD vypadá? Nefungoval by stejně tak, kdyby tam byla jen kovová tyč?
Co dostatečná vzdálenost, počítáte s ní nebo ne? Je ošetřeno oddálení? Izolace svodu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 26.04.2015, 20:28 »

Moj rodin
Jak ten hromosvod a RD vypadá? Nefungoval by stejně tak, kdyby tam byla jen kovová tyč?
Co dostatečná vzdálenost, počítáte s ní nebo ne? Je ošetřeno oddálení? Izolace svodu?

Objekt je chránené proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením vypracovaným podľa STN 34
1391. Navrhnutý je aktívny bleskozvod DAT-CONTROLER DC +15, dĺžka nadstavnej tyče 2m, umiestnený na
streche. Polomer ochrany zachytávača DAT-CONTROLER PLUS 15 udávaný výrobcom v zmysle výpočtu podľa
STN 34 1391 čl. 2.2.3.2 pre triedu III je v prípade použitia nadstavnej tyče 2m je h=2m (h - výška hrotu
aktívneho bleskozvodu od horizontálnej roviny prechádzajúcej najvyšším bodom chráneného prvku) a polomer
ochrany v stupni III podľa tabuľky R 18 m.
Východisková prehliadka
- veľkosť budovy - Výška d (m): 9
Dĺžka (m): 12
Šírka (m):  10
- zemepisné umiestnenie – budova sa nachádza medzi rovnakými objektmi
- v budove sa budú nachádzať ľudia
- miera možnej paniky - nízka
- problémy prístupu a úniku – nie je
- nepretržitosť prevádzky – nepretržitá prevádzka
- obsah budovy – predmety normálneho významu
- tvar a spád strechy, typy konštrukcie, vyčnievajúce časti – manzardová strecha pálená škridla   ;
- kovové časti strechy,  odkvapy a veľké vonkajšie kovové predmety –  Anténa ,  odkvapy ,  oplechovaní okolo komín,
- exponované miesta budovy – strešná konštrukcia;
- vplyvy prostredia – bez nebezpečného prostredia.

Bleskozvod je uzemnený 1 zvodom z drôtu Al/MG/Si Ø 8 mm na samostatné uzemnenie. Bezpečnostná
vzdialenosť s v zmysle STN EN 62305-3, čl.6.3 je nasledovná pre 1 zvod: s=ki x (kc/km) x l =
0,04x(1/0,5)x12=0,96m (pri hrane strechy). Dostatočná vzdialenosť sa nemusí dodržať pri stavbách s kovovým
alebo elektricky vzájomne pripojeným oceľovým armovaním.
Samostatné uzemnenie bude tvorené  zemniacimi tyčami o celkovej dĺžke min. 12m. Zemniace tyče
budú v zemi spojené  FeZn Ø 10 mm. Usporiadanie umiestnenia zemniacích tyčí môže byť v priamke resp. do
trojuholníka a navzájom od seba vzdialené minimálne ako je hĺbka uloženia v zmysle STN 341391 čl.4.2. Merný
odpor pôdy uvažovaný pri výpočte zemného odporu zemniča je 100 Ohm. Maximálny odpor zemniča má byť 2
Ohm (preveriť meraním). Uzemnenie zvodu aktívneho bleskozvodu (vonkajšia uzemňovacia sústava) bude
spojené s uzemnením objektu (vnútorná uzemňovacia sústava) cez skúšobnú svorku. Uzemnenie objektu je
existujúce.
Uzemňovacia sieť bude spoločná pre:
• elektrické zariadenia do 1000V
• bleskozvod
• hlavnú uzemňovaciu prípojnicu objektu
Počet zvodov
Podľa čl. 2.3.2. normy STN 341391 (06/1998) /Z3 (05/2008) musí byť každý aktívny zberač spojený so
zemou minimálne jedným zvodom. Na základe STN 341391 budú uvažované 1 zvod pre aktívny zberač.

Teraz už exituje nové norma . STN 34  1398
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Kadleček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #82 kdy: 26.04.2015, 21:24 »

Já to zjistil!:"Toto zařízení má ve své nadzemní konstrukční části (obvykle v jímacím prvku) umístěno vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část. Tato elektronická část u všech dovážených hromosvodů je schopná samostatné činnosti bez připojení na zdroj elektrické energie."

Akorát opravdu nevím, co si mám představit pod pojmem "vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část". Prosím odborníky na aktivní oné o vysvětlení.

http://www.gewo.info/tesla/tesla_menu.htm   A všimněte, nedávám emotikonku; neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud chceme, aby věci fungovali tak, jak mají, musejí se dělat tak, jak se mají dělat. Antonín Hron, umělecký elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #83 kdy: 26.04.2015, 22:36 »

Nikola Tesla byl ve své době špičkový odborník.
Ale s ohledem na stav poznání, na technické možnosti objektivního měření,... je otázkou co z jeho pokusů a experimentů by dnes bylo vnímáno jako "zázrak" a co jako "fyzikální srandička".
Tenkrát byl přenos "signálu" považován za něco mimořádného, mohlo to být prezentováno jako přenos energie na dálku... Dnes by to mohlo být v laboratoři zopakováno s výsledkem, že to funguje, ale pro přenos energie je to nepoužitelné pro "téměř nulovou účinnost". Poznání někam postoupilo.
A také si N. Tesla mohl dovolit některé experimenty, které by dnes "nepovolil" např. správce kmitočtového spektra!
A dovolil takový provoz tomu, kdo provozuje ESE ?
Takže mi to připomíná "technický zázrak" vysoušení zdí VF signálem. Tam je použit tak silný signál, že to dokáže vodu tlačit ze zdi do základů, ale přitom výkon tak malý, že na to nepotřebují povolení správce kmitočtového spektra!

Pokud někdo tvrdí, že objevil zázrak, snaží se toho prodat co nejvíc, ale brání se zneřejnění principu, tak já to nevnímám jako "technický vynález",  ale úspěšný obchodní podvůdek!!
A je úplně jedno, jestli je to ESE nebo Eltrick, nebo "šetřítko benzínu" v podobě kondenzátoru v zásuvce pro zapalovač nebo magnetu na hadičce od nádrže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #84 kdy: 26.04.2015, 22:49 »

Podobně vystavil svůj obchodní model James McCormick (2013 odsouzen na 10 let),  ATSC (UK). Prodával jeden kus detektoru výbušnin za 60 000 USD, výrobní cena možná i 10
Ještě nyní, pět let po odhalení podvodu,  některé africké státy vyjadřují naprostou spokojenost s nákupem bezcenného šmejdu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #85 kdy: 26.04.2015, 23:27 »

Podobně vystavil svůj obchodní model James McCormick (2013 odsouzen na 10 let),  ATSC (UK). Prodával jeden kus detektoru výbušnin za 60 000 USD, výrobní cena možná i 10
Ještě nyní, pět let po odhalení podvodu,  některé africké státy vyjadřují naprostou spokojenost s nákupem bezcenného šmejdu.



Nojo, a co Národní divadlo? Už někdo vrátil státu ty prachy za krabičku s blikací LED?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #86 kdy: 27.04.2015, 08:18 »

... Dostatočná vzdialenosť sa nemusí dodržať pri stavbách s kovovým alebo elektricky vzájomne pripojeným oceľovým armovaním. ...
Jo, to je zaklínadlo, který se opakuje snad v každým projektu aktivu ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #87 kdy: 27.04.2015, 08:30 »

http://www.gewo.info/tesla/tesla_menu.htm   A všimněte, nedávám emotikonku; neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde  Mrknutí

Pěkné čtení, se slzou v oku jsem si vzpomenul, jak jsem, jako dítě,  hltal "Zápas s nebem" od J.M.Trosky... . Paprsky smrti a tak.

Bohužel, odpověď na to, co to je, nebo alespoň jak funguje "vysoce pulsující zařízení obsahující elektronickou část" mě to nějak stále nedává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #88 kdy: 27.04.2015, 10:53 »

Neznám stav dnes, ale před 15 roky předváděli tyto "bambule" vždy naši spoluobčané  afrického původu ?   Místních jsem tam moc neviděl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #89 kdy: 27.04.2015, 11:06 »

Merný odpor pôdy uvažovaný pri výpočte zemného odporu zemniča je 100 Ohm.
Když školení - tak ohmmetrů.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Víte jaký je názor EZU na aktivní jímače?
 #EH: Výzkumy na jímačích ESE (1/4)