Autor Téma: Je ve Francii legální aktivní hromosvod?  (Přečteno 95849 krát)
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 23.04.2015, 23:40 »

Počitadlo uder blesku je tam 1 uder blesku, čo vidno na hrot po zásahu .


* DSC_0535.jpg (155.62 KB, 982x737 - prohlédnuto 370 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 23.04.2015, 23:45 »

A byl proveden správně? Tak 90% bych tipl na nedodržení dostatečné vzdálenost a přeskok, 5% na nedodržení ochranných prostorů, 4,99999999999999999999999999999% na nedodržení vzdálenosti jímací soustavy od hořlavé krytiny, zbytek bych tipoval na ostatní možné příčiny, jako  blesk vyšší hodnoty než byla navržena jímací soustava, selhání některé ze součástek nebo její nevhodnost pro potřebné namáhání, ...... a pak možnost selhání systému jako takového, prostě nic není 100%.....
No to je tom, že ked nie je kvalitná inštalácia, tak možem mat pasívni alebo aktívny bleskozvod ,  určite barak bude horieť ked udrie blesk do sústavy ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 24.04.2015, 09:30 »

No to je tom, že ked nie je kvalitná inštalácia, tak možem mat pasívni alebo aktívny bleskozvod ,  určite barak bude horieť ked udrie blesk do sústavy ...

A pokud je kvalitní soustava, tak je jedno, jestli blesk trefí aktivní hromosvod, pasivní hromosvod nebo rovnou z boku sejme svod. Tak jako tak nedostane šanci cokoliv napáchat.

A v takovéhle situaci, jakej bude pro pana domácího přínos něčeho, co
- má vyšší pořizovací cenu
- ani odborník neví, jak a jestli to funguje, protože výrobce to tají ( a výrobců už je docela hodně, takže know-how jediné firmy na světě to není, tak proč už to konečně nepřiznat)
- musí po každé bouřce kontrolovat počítadlo a při změně stavu volat parodii na revizáka a vypláznout další love za výjezd a kontrolu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 24.04.2015, 12:42 »

 Inak nič sa nestane, ked  prvého uderu blesku neideme kontrolovat zvod ,  lebo do Bratislavského hradu jeden noc ,udrel blesk viackrát a fungoval všetko  ,  hlavicu stáči kontrolovat len  kazdej 3 uderov. V celej tej diskusii musime zostat vecnymi a vysvetlit, ze ucinnost konvencnych systemov je len empiricka. A prave ta hovori aj v  prospech na aktívne bleskozvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #58 kdy: 24.04.2015, 12:51 »

V celej tej diskusii musime zostat vecnymi a vysvetlit, ze ucinnost konvencnych systemov je len empiricka. A prave ta hovori aj v  prospech na aktívne bleskozvody.
Člověče co to tady plácáte za nesmysly, zatím jediný kdo operuje empirikou jednoho případu Vašeho domu jste vy. Nic nového jste v příspěvcích kromě manifestace víry nepřinesl a to vydáváte za vyšší argument, než prostou fyziku pro základní školu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 24.04.2015, 15:18 »

Vy len máte tieto dve prípady  ? Ja poznám viac že pasívneho bleskozvodu udrel blesk ,  a barak začalo horieť .
...
Nevím o případu, že by blesk způsobil nějakou zásadnější škodu na objektu, kde byl "klasický hromosvod" podle Franklina (nebo Diviše),  ale provedený podle nejnovějších poznatků, tedy v souladu s aktuálně platným souborem "62305".
Když teď vezmu foťák, tak jsem za chvíli zpátky s fotkami minimálně 10 objektů, které mají hromosvod, ale kdyby si ho "našel blesk",  je šance, že dům shoří!
Vytahovat nějaké statistiky požárů domů s hromosvodem je pouze obchodní taktika prodejců "nebezpečných nesmyslů",  statistika, která zneužívá nepřesné vstupní údaje!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 24.04.2015, 18:06 »

V celej tej diskusii musime zostat vecnymi
Dobrá, konec emocí a budme věcní, pokud bych se rozhodl si od vás nechat instalovat ESE, budu poté požadovat předvedení výrobku, jste na to připraven?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 24.04.2015, 20:20 »

Mám tedy jednu věcnou. ESE je o vstřícném výboji, dokáže dodat jeden kondík, na kterém je za běžných okolností slabý 1V zajistit vstřícný výboj bleskovému kanálu na dostatečnou vzdálenost a pokud ano, jak dokáže takový objem energie pobrat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 24.04.2015, 20:45 »

lobby konvencnych bleskozvodov funguje  Vyplazuji jazyk
budete robit vsetko, pre svoj business a aby znevazovali konkurenciu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 24.04.2015, 20:54 »

Nebo naopak... My se vás tady snažíme přimět k tomu, aby jste objasnil princip nebo aspoň demonstroval jeho funkci, když už je princip tak tajné know-how..... Ptáme se vás na technické detaily a jediné co z vás zatím vypadlo jsou fotky jakési hlavice zasažené bleskem, což ale neznamená nic jiného, než že do ní blesk udeřil.... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 24.04.2015, 20:59 »

To není o lobby, to je o přístupu prodejců. Kdyby prodejci ESE přinesli pádné argumenty, ne jen nesmyslné výplody, klidně mohou před technickou veřejností obstát.
Žel jejich jediným argumentem je cena, která zajímá jen investora a to ještě jen do té doby, než se mu vetře bambulkář na kontrolu za 20kKč a na konci mu oznámí, že bambulka umřela a chce to 60k za novou.
K vstřícnému výboji, pokud znáte základ fyziky, pak víte, že vstřícný kladný výboj vznikne na jakémkoli předmětu v blízkosti záporného výboje, takže v čem ho posílí a uspíší malý kondenzátor natolik, aby zajistil vyšší úroveň ochrany než klasický tyčový jímač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Šnajdárek
*
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 24.04.2015, 21:06 »

Hmm i ABB už má svůj ESE... Smích


* index.jpg (4.17 KB, 156x312 - prohlédnuto 315 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #66 kdy: 25.04.2015, 09:05 »

Hmm i ABB už má svůj ESE... Smích
Koupili to v rámci firmy Soulé, ale pokud by to prodávali, porušovali by svůj etický kodex, měl jsem možnost ho číst a nedovedu si představit, že by ho tím neporušovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #67 kdy: 25.04.2015, 10:56 »

Myslím že ABB je seriozní firma, byl jsem osobně v jejich výrobě v německu a mají vše zmáknuté... Mrknutí
(Výrobu jističů a chráničů-ne ESE)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #68 kdy: 25.04.2015, 14:05 »

V čem je lepší nebo výhodnější správně udělaný hromosvod s aktivním jímačem oproti správně udělanému hromosvodu bez aktivního jímače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #69 kdy: 25.04.2015, 17:37 »

V čem je lepší nebo výhodnější správně udělaný hromosvod s aktivním jímačem oproti správně udělanému hromosvodu bez aktivního jímače?
Na správně udělaný hromosvod je zbytečné dávat aktivní jímač ESE.
Z jistého úhlu pohledu je to naopak kontraprodukti vní zvětšit si aktivním jímačem zbytečně sběrnou plochu, ze které mi jímač přitáhne výboj na hromosvod!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 25.04.2015, 22:53 »

zbernú polohu ese sa dá nastaviť ,  ale potrebujte tam kapacitu ese a výpočty ,  ale napríklad na rodinní dom  12x14stačí 10-15 mikrosekundová hlavica ,  lebo chranite aj  napríklad chodníky vedľa budovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 26.04.2015, 00:02 »

Ale to je hluboký omyl. Dům jako takový je snad možná jakž takž chráněný ochranným prostorem svodu, ale chodníky kolem domu už jsou zvlášť nebezpečným prostorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...
 Víte jaký je názor EZU na aktivní jímače?
 #EH: Výzkumy na jímačích ESE (1/4)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 23 dotazů.