Peter Hlatký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.03.2015, 20:12 »

Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2015, 21:10 »

Raději bych viděl zásuvku pevně uchycenou a zajištěnou proti vytržení, například průmyslovku s převlečnou maticí. A měl byste znát názor vašeho revizáka.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 18.03.2015, 21:47 »

V průmyslu to vůbec není problém a používá se to hojně pro připojení menších strojů, montážních hnízd, kontrolních stanovišť apod.

Jak ve formě závěsných zásuvek, tak energetických kostek. Do energetických kostek bývá vyveden i stlačený vzduch.

Ovšem tyto zásuvky musí být v průmyslovém provedení!


* Energetická_kostka.jpg (120.65 KB, 800x800 - prohlédnuto 1188 krát.)

* Závěsná_zásuvka.jpg (20.79 KB, 500x500 - prohlédnuto 648 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.03.2015, 22:07 »

Potrebujem zavesiť elektrickú zásuvku zo stropu.
Predstavu máme takú ,že zásuvku pripojenú na kábli 3Gx2,5 a pripevnenú na oceľovom lanku ,ktoré je zakotvené v strope,necháme visieť zo stropu haly.
Pravdaže dodržíme všetko predpísané istenie a ochrany.

Dovoľuje to norma takýmto spôsobom inštalovať zásuvku?
Vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. som nič podobné nenašiel zakázané.

V průmyslu dosti často použito. Jen ten průřez bude trochu málo, pokud tam bude více než jedná zásuvka. Pokud je kabel lankem odlehčený a správně jištěný nemám s tím při revizi problém. Požaduji ale i jednoduchou dokumentaci. Dokonce není problém ani tam, kde je ochranné pospojování. Pak musíte přivést ještě zž vodič min 4 mm2 a vytvořit PE svorku na držáku zásuvky.
Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami. ...standardníh o provedení.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.03.2015, 09:46 »

Ocelové lanka je dobré zajišťovat dvěma bleichertkami....standardní ho provedení.
Prosím o vysvetlenie, čo to je.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.03.2015, 10:20 »

NO to by mě taky zájimalo, tohle slovo jsem asi nikdy neslyšel...
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.03.2015, 10:27 »

Unás se tak říká tomuhle:

www.akros.cz/sverky-lanovelehke-an-9074/a4/prod/

SVĚRKY LANOVÉ (LEHKÉ) AN 9074/A4

Ale abych se přiznal, správný pravopis tohohle výraz taky neznám.
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.03.2015, 10:53 »

Když jsme takhle dávali zásuvku nad pracovní stůl, zdálo se mě lepší řešení s "lustrhákem" a řetízkem, do kterýho se zároveň zapletl i kabel. Nahoře přechodová svorkovnice
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.03.2015, 12:30 »

Prosím o vysvetlenie, čo to je.

Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahne n a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741

Doplnění:
ve firmách, kde se používá k napájení systém Bus-Bar, tak většina přívodu k rozvaděčům je na závěsných lanech. Některé stroje jsou ale mobilní a tak je výhodné závěsné napájecí body včetně rozvodu vzduchu,  mít "v prostoru"  na tak zvaném "luft haku" . Poloha se někdy zajištuje v horizontálním směru pomocí lana. Osvědčilo se kevlarové lanko.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.03.2015, 20:21 »

Na huti a v dolech každý řemeslník věděl, že "Bleichertka" je lanová svorka. Nějak se to ujalo na začátku minulého století, kdy se stavěly velké lanové dráhy jak v hutích, tak hlavně na šachtách. tyto "lanovky" většinou zajišťovala německá firma Bleichert. Proto i veškeré příslušenství k lanovým dopravníkům se slengově nazývaly "bleichertky. Zakladatelem firmy byl skvěly inženýr Adolf Bleichert, který založil v Lipsku Fabrik fur Drahtseilbahne n a postavil mnoho významných lanovek po celém světě.

Takže dneska lanová svorka dle DIN 741
S takouto odpoveďou je radosť sa učiť od skúsenejších. Vďaka za objasnenie pojmu aj súvislostí.
Zaznamenáno
Peter Hlatký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.03.2015, 21:02 »

Ďakujem všetkým za rady ktoré mi poskytli.
Dnes som nainštaloval závesnú zásuvku.S riešením sme maximálne spokojný.
Ešte raz vám všetkým ďakujem za pomoc.

Peter Hlatký 
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povoleno mít zásuvku na 230V nad sporákem (pod digestoří)?
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Nízký počet zásuvek jako závada?
 Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
 Jaké byly normové hodnoty výšky vypínačů v minulosti?
 Jak bezpečně nainstalovat zásuvky do dřeva?
 Mohu mít v jedné místnosti zásuvky napájené z více fází, než z jedné?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Jaká má být vzdálenost TV a PC zásuvky od zásuvky 230V?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Je definován požadavek na volný prostor před zásuvkou?
 Jak umístit zásuvku 230V na sloup venkovního osvětlení?
 Jak umístit dvě dvojzásuvky?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Jak zasunout komodu ke zdi aniž bych nemusel zrušit zásuvku ?
 Jaká je minimální instalační výška zásuvek 230V/16A v gastroprovozu?
 Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Montujete raději 3f zásuvky 16A, 32A na nebo pod omítku?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Může být zásuvka 230V u požární nádrže?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
 Je zakázáno instalovat zásuvku za mikrovlnnou troubu?
 Jak daleko a jak vysoko může být zásuvka 230V u venkovní vířivky?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jakou vzdálenost otvorů pro vícezásuvkové osazení?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Mohu v koupelně vyřešit "kolizi" s normou oddělovacím trafem?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Jak osadit zásuvku na pootočenou krabici o 45°?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.