Autor Téma: Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?  (Přečteno 171146 krát)
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2015, 16:13 »

Ide mi hlavne o malé výkony UPS, ktoré v režime z batérií majú na výstupe izolovanú sústavu. Môže byť prepojený vstupný neutrál s výstupným ? Stáva sa to keď niekto pripojí malý záložný zdroj do elektrického rozvodu a jednoducho len paralelne na zbernicu neutrálu pripojí vstupný aj výstupný neutrál. Spojený je teda trvalo = aj v režime online a aj v režime z batérií.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2015, 17:10 »

Ide mi hlavne o malé výkony UPS, ktoré v režime z batérií majú na výstupe izolovanú sústavu. Môže byť prepojený vstupný neutrál s výstupným ? Stáva sa to keď niekto pripojí malý záložný zdroj do elektrického rozvodu a jednoducho len paralelne na zbernicu neutrálu pripojí vstupný aj výstupný neutrál. Spojený je teda trvalo = aj v režime online a aj v režime z batérií.   
U online (inline) UPS určitě ne!
U primitivní UPS pouze s přepínacím kontaktem je to jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.01.2015, 18:22 »

A prečo online nie ? Tak sa mi zdá, že aj online majú v online režime neutral priechodzí a v režime z batérií je izolovaná sústava. To znamená, že ak spojím N vodič s N vodičom siete, tak by sa nemalo nič stať, nakoľko obvod sa nemá kade uzavrieť. Takto to rozumiem ja. Mýlim sa ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.01.2015, 18:37 »

Co na to výrobce?
Když vodič N tak síť TN, případně TT.
Splníte u malé UPS požadavek na automatické odpojení od zdroje v případě izolační poruchy?

Tam je to problém! Nehledě na to, že by se to muselo považovat za zdroj v síti TN, a pak není možné spoléhat na zemnicí soustavu "veřejné energetické sítě",  pokud máte vlastní zdroj, měl byste mít i vlastní nezávislou zemnicí síť. A splnit v tomto ohledu požadavek ČSN 33 2000-4-41, ed.2 nebude nic levného, nic jednoduchého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
bibibo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.01.2015, 19:52 »

No, veľmi tej odpovedi nerozumiem. Myslím si, že automatické odpojenie od zdroja v prípade izolačnej poruchy v režime z batérií UPS nerieši. Ak prejde z batérie do online, tak vybaví istič. Tej zemniacej sústave tiež nerozumiem. Veď 3 fazové UPS musia mať prítomný N vodič a využívajú zemniacu sústavu aj v režime z batérií.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.01.2015, 22:02 »

Prostudujte si celou ČSN 33 2000-4-41, ed.2, je to z jistého pohledu základ pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, základ technických opatření, aby uživatele elektrického zařízení neohrozilo nebezpečné dotykové napětí.
A snažte se pochopit jednotlivé ochrany, najít souvislosti i rozdíly,...

Do té doby se chovejte jako zodpovědný "zákazník" a užívejte elektrická zařízení přesně tak, jak je popsáno v návodu výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Vojtek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2015, 14:32 »

UPS pripájané do siete vidlicou (16A/230V) sú určené na priame napájanie spotrebičov. Korektnou výnimkou sú predlžovacie šnúry, rozbočky, P.E.S ...
Pre pripájanie UPS do následnej zálohovanej siete sa používajú UPS on-line nad 3 kVA osadené pripojovacími svorkovnicami.

Vysvetlenie:
Vidlica prívodnej šnúry UPS musí byť chránená proti dotyku živých častí po jej vytiahnutí zo zásuvky. UPS totiž pokračuje v napájaní.  Preto sa v UPS automaticky odpája sieťový prívod v obidvoch pracovných póloch.

V pevne pripojených UPS je situácia iná, obvykle je neutrál v nich priebežný a zachováva sústavu TN. Pozor ale na istiace/vypínacie prvky v sieti TN-S pred UPS! Nesmú odopínať N (ani nemusia, je to len istý trend ktorý je za istých okolností výhodný - viď iné príspevky na tomto fóre).
Poznámka na záver: Priebežný neutrál obvykle obsahuje EMC filtre, takže UPS sú konštruované pre sieť TN-S. Premostenie N neohrozí síce z pohľadu bezpečnostných noriem, ale naruší sa symetria diferenciálnyc h tlmiviek a medza rušenia nemusí vyhovieť predpísaným limitom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 02.02.2015, 14:42 »

Osobní zkušenost mi říká, že pokud N "překlenuji" mimo UPSku, může dojít, vlivem mnoha dalších jevů a vlivů,  i k jejímu zničení. Od té doby si na to dávám sakra velkej pozor, protože UPSka se většinou nedává jen tak bezdůvodně. Často " chrání "nemalé hodnoty.
A proto ani neřeším o jakou UPS jde. Prostě N nespojuji, především pokud se potká i více UPS vedle sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.02.2015, 15:07 »

Prostudujte si celou ČSN 33 2000-4-41, ed.2, je to z jistého pohledu základ pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, základ technických opatření, aby uživatele elektrického zařízení neohrozilo nebezpečné dotykové napětí.

S UPSkou je to na složitější vyprávění...Co ž o to, UPS pod stolem a do ni vraženej jeden PC s monitorem a případně lampička (LED)...Tam  to asi nikdo řešit nebude..
Ale taková 3kVA UPS, která napájí dvě tři pokladny na ČS PHM, 4-5 výdejních stojanů, ve kterých sem tam ukápne trošku benzínu, nějaký hladinoměry narvaný přímo v benzínu, .... jo tam se dějou (realizují) věci, že by se jeden nestačil divit.....

A propo, ještě jsem nenarazil na UPS, kde by výrobce umožňoval spojit N před a za UPS, resp. jsem nikde nenarazil na UPS, kde by to nebylo zakázané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Eduard Beňo
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.11.2016, 19:08 »

Mám UPS "sinusPRO 500E" a pri pokuse o spojenie zemniaceho vodiča s nulákom, resp pri spojení N na vstupe s N na výstupe je problém. Pri prepnutí na batériu (odpojení od siete) je všetko OK, ale pri znovu pripojení siete je problém. Menič sa vypne s tým, že je preťažený a hlási ešte neznámu chybu. Tak som sa tomu trochu venoval. Pri pripojení siete sa totiž medzi nulákom a zemniacim vodičom objaví krátkodobo (asi jedna sekunda) napätie 230V~ a potom ešte na okamih až 460V~ a následne klesne na nulu, prípadne niekedy na 29V~. Vie niekto poradiť čo s tým? Nemá niekto schému tohoto zdroja?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.11.2016, 19:20 »

Ale odpověď najdete v tomto vlákně, není třeba se ptát na to, co už bylo zodpovězeno.
Jestliže výrobce dá na trh nějaký výrobek, tak také napíše k čemu a jak by se měl používat!
Proč se pořád někdo v domácích podmínkách snaží "vylepšovat" to, na co má výrobce celý vývojový tým?
Pokud někdo z nějakého důvodu potřebuje mít spojen N na výstup s N přívodní sítě, tak může místo UPS nasadit "velkou sestavu -  AKUbaterie, nabíječ a střídač např. TSI Nova nebo některé typy Benning. Ty nemají "relé",  N nepřepínají, přepínají pomocí polovodičů jen L.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Eduard Beňo
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.11.2016, 10:25 »

Asi som sa nevyjadril dosť podrobne. Uvedená UPS-je primárne určená k obehovým čerpadlám UK. Tak je aj použitá. Bohužiaľ bez uzemnenia nuláku nevypne zapaľovanie plynu na kotly a tým sa vypne celý kotol. Zatiaľ som to vyriešil tak, že som uzemnenie spravil cez dve žiarovky. Tak to funguje, ale určite to nie je systémové, preto som sa pýtal či niekto k tomu vie niečo bližšie, keďže odpoveď som v tomto vlákne (ako ste naznačil) nenašiel. Opakujem preto ešte raz kde je problém: bez uzemnenia nefunguje, ale uzemniť sa nedá. Takže "babo raď". Uvítam každú radu ako tento problém obísť ináč ako som naznačil. Možno by som niečo vymyslel, keby som mal schému, ale tú sa mi zatiaľ nepodarilo zohnať. Výrobca určil výrobok na účel pre ktorý je použitý (teda pre kotly UK), ale bohužiaľ nefunguje tak ako fungovať má. Preto hľadám odpoveď, ktorú som bohužiaľ tu zatiaľ nenašiel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.11.2016, 14:15 »

... keďže odpoveď som v tomto vlákne (ako ste naznačil) nenašiel...
Kolega Schwarz měl možná na mysli spíše toto vlákno: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36468.0.html
Tam se to řeší vč. doporučení výrobce kotle (Junkers).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Jak dlouho fungují UPS záložní zdroje?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.