Mohl by mi někdo napsat vzorec pro spočítání doby zálohování UPS?
Např. Máme firemní záložní zdroj  3000VA, 2700W.
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.01.2012, 00:21 »

Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
mic
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2012, 01:24 »

Vetsinou se udava 5 minut pro max zatizeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Speed
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.01.2012, 09:56 »

Z uvedených podkladů to asi těško někdo vykouzlí.
Jaké je napětí vestavěných AKU baterií a jakou mají kapacitu?
Uvádí výrobce dobu funkce při maximálním zatížení?

Jedná se o tento přístroj. Sice je v popisku i graf jak dlouho vydrží, ale potřebuji spíš vzorec, abych mohl zvolit správné UPS pro různé počítače.  Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 14.01.2012, 10:33 »

a co zkusit web APC?  www.apc.cz    je tam konfigurátor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Drábek Martin
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.01.2012, 14:58 »

Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 14.01.2012, 16:33 »

Chtělo by to bližší info o zál. zdroji. Když se podíváte na APC, tak nejbližší zdroj podobný vašemu zadání je SURT3000XLI, tak počítejte, že 100W zátěž pojede na "baterky" cca 340 minut.

Ano nějak tak jak píše kol.Drábek...v ýpočtově
Ale, je tam toho více...stáří baterií, teplota baterií, nastavené nabíjení v UPS a td.....a td...je toho spousta !
Ve skutečnosti cca 1 rok staré baterie,při teplotě 25oC nevydrží 340 minut ale třeba jen 240 minut...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.01.2012, 18:02 »

Pochybuji, že existuje nějaký vzorec. Musí se vyjít z technických dat výrobců. I když něco spočítáte, tak napasovat na existující UPS, kde máte garantovanou dobu provozu. Nebo zadat údaje pro výrobu, ale na zálohování počítačů by to bylo trochu drahé. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 15.01.2012, 11:51 »

...
Jak dlouho udrží např. 1 laptop a 1 monitor s celkovou spotřebou 100W?

Laptop má vlastní AKU baterii. Je docela hloupé, kdyby se energie s UPS přelévala z AKU v UPS do AKU v laptopu a přitom se měnilo napětí z malého (AKU v UPS) na 230V AC a pak zpět na malé ve zdroji v laptopu...

Takže u krátkodobých záloh je zbytečné zálohovat laptop, notebook,... A při delších zálohách se používá elektrocentrál a nebo se místo klasické UPS používá velká AKU baterie a střídač.
UPS je především jako bezvýpadková záloha na krátkou dobu, na dobu, než se uloží data, seriozně ukončí činnost PC nebo než se zajistí náhradní napájení právě z elektrocentrál y nebo podobného zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Hr
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2012, 13:13 »

Výkon (ve W nebo VA) uváděný výrobcem je jen špičkový výkon který dodá měnič UPS.
Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh),  jejich stáří, teplotě, účinnosti měniče atd. To už tady padlo několikrát.

Před čím ale hlavně varuji - nezkoušejte připojit k UPS (která to nemá připravené od výroby) nějakou větší externí baterii. Teoreticky sice dobu chodu na baterii prodloužíte, ale většinou na dlouhodobý provoz (desítky minut/hodiny) není stavěn a dimenzován měnič - buď se zničí, nebo prostě vypne přehřátím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.01.2012, 13:20 »

Kolik energie se v ní dá uschovat ale závisí na bateriích (napětí * kapacita ve Vh)
Asi preklep, iste ste mysleli Ah.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Vojtek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.01.2012, 09:56 »

Doba zálohovania UPS sa počíta z kapacity batérií pomocou grafov alebo tabuliek výrobcov batérií. Pozor! Vzťah Q = I * t platí iba pre referenčnú hodnotu batérií, obvykle 10 alebo 20 hodín vybíjania (podľa katalógu dodávateľa batérií).
Tabuľky (grafy) udávajú A alebo W za určitý čas. Takto získaný údaj (prúd za určitý čas) je potrebné prenásobiť účinnosťou meniča UPS a prevodom bat. napätia voči 230 V. V prípade W charakteristík netreba prepočítavať napäťový prevod bat-sieť.

Napr. batéria FIAMM, typ FG20721 má Q = 7 Ah, Un = 12V (2 V na článok). Podľa tabuľky dosiahne dobu zálohovania 5 min. pri odoberanom výkone 318 W pri koncovom napätí 1,7 V/článok.

Bližšie údaje na j.vojtek@elteco.sk, www.elteco.sk alebo www.elteco-ups.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Hanzl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.12.2018, 11:58 »

Pro orientační výpočet můžete použít tento postup/vzorec:
Vstupní údaje:
Výkon měniče záložního zdroje (uvádí se ve W nebo VA): např. 500VA - toto je mezní výkon, který lze odebírat tak maximálně při zapnutí zátěže, nikoli trvale. Doporučil bych dimenzovat stálý odběr tak na 50% udávaného výkonu měniče, hlavním důvodem je schopnost měniče odvádět teplo z výkonových prvků.
Kapacita akumulátoru: např. 7,2Ah
Napětí akumulátoru: např. 12V
Zátěž- odebíraný výkon: např. 100W
Vzorec:
Množství energie, které pojme akumulátor = 7,2Ah x 12V = 86,4VAh
Měnič nikdy nevyčerpá veškerou energii z Aku, proto počítejme zhruba 80% kapacity, poté napětí na svorkách aku klesá a pod cca 10,2V se měnič vypíná. Počítejme tedy, že máme k dispozici 86,4VAh x 0,8 = 69VAh
Kontrola výkonu měniče versus odebíraného výkonu zátěže: 100W / 500VA = 0,2 => 20% Výkon měniče je dostatečný, protože bude zatěžován na 20% své kapacity.
Výpočet doby: Energii v aku vydělíme uvažovanou zátěží: 69VA / 100W = 0,69 hod. Teoreticky by tedy záložní zdroj měl podržet 100W zátěž na dobu 0,69 hodiny, což je 41 minut.
Toto je POUZE orientační výpočet, který má osvětlit vztahy mezi parametry záložního zdroje. Skutečná doba výdrže je především závislá na kondici aku, ztrátách na měniči, kapacity aku versus velikost odebíraného proudu - odběr z aku v příkladu je 100W / 12V = 8,3A, což je na takto malý aku poměrně dost. Nebojte se pro zvýšení kapacity řadit akumulátory paralelně, musejí být samozřejmě všechny jednoho typu (olověné, NiCd...) a nejlépe i téhož výrobce. Výkon měniče dimenzujte dle zátěže, případně dle zapínacího proudu zátěže. Akumulátorů samozřejmě nelze na malý měnič zapojovat nekonečné množství, protože co vybijete, musíte také nabít, dále do hry vstupují svodové proudy, samovybíjení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?
 Je fáze vpravo na elektrocentrále běžný stav?
 Má UPS v sieťi TN-C problém s provozom?
 Proč UPS odebírá proud přes PEN?
 Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jak ověřit ochranu elektrocentrály před úrazem elektrickým proudem?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Bylo by možné zajistit automatické přepínání síť - DA?
 Jak připojit na stávají rozvody chatky ke zdroji 230V s akumulátory?
 Kdo může obsluhovat elektrocentrály?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Je lepší centrála 1-fázová nebo 3-fázová ?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit nouzové osvětlení, které je napojené ze zdroje UPS?
 Mohu revidovat UPS stanici, když mám jen §6 vyhl.50/78?
 Jak změřit kapacitu baterie u zálohovaného zdroje?
 Jaká je životnost elektroniky UPS zařízení?
 Kdy je třeba ochranné pospojení UPS?
 Vydrží jistič UPSku?
 Jak připojit UPS a přitom zajistit ochranu zálohovaných zásuvek?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Lze použít UPS v kombinaci s FV panely v DC části?
 Jaké jsou bezpečnostní předpisy pro místnost UPS s operátorem?
 Jak bezpečně provozovat elektrocentrálu z roku 1986 ?
 Čím provést bypass UPS v nemocnici?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Aký typ sieti je na výstupe malých UPS ?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 AMPER 2012: Dieselgenerátory, které budou mít uživatelé i údržbáři rádi
 Jakými normami jsou popisovány pravidla pro UPS v nemocnicích?
 Hledáte často vhodnou UPS?
 Jaký velký jistič je vhodný k UPS APC SURTD5000XLI?
 Kedy a kde je nutné v zdravotníckom prostredí použiť UPS s izolovaným výstupom?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Eaton záložní zdroje napájení (UPS)
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Neměřil někdo z vás přechodové jevy na běžných centrálách, při pulzním zatížení?
 První beztransformátorové konstrukce UPS
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Proč UPS spíná i přes to, že je v síti napětí?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Výhody beztransformátorových UPS při správě baterie
 Jakým způsobem zálohovat technologii akvárií?
 Jaké technologie UPS používáte vy?
 Aku velkost istica zvolit pre pripojenie 16kVA 3-fazovej UPS?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Je predrazenie UPS pred domovni rozvod proti nejakej norme?
 SCHRACK: Superkapacitorová UPS
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová řada záložních zdrojů UPS s označením Smart-UPS On-Line
 Možem prepojiť vstupný N vodic UPS s vystupným ?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak správně připojit elektrocentrálu k síti?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Víte o novinkách 2015 v záložních zdrojích Schrack?
 Jaký je vztah zdánlivého a činného výkonu statické UPS?
 Jaký má účiník zátěže vliv na dobu zálohy UPS?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 Kam zapojit proudový chránič do zásuvky: před nebo za UPS?
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Tip na jednofázovou UPS řady Eaton 93PS
 Nové modely jsou nástupcem řady prvotřídních UPS Eaton 9130
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 Mohu k jedné zásuvce v třívodičovém rozvodu připojit 2 line-interactive UPS?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci?
 Která ČSN pojednává o záložních zdrojích?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Ochraňte svůj počítač před nečekanými výpadky sítě pomocí UPS
 UPS Eaton 3S pro elektroniku doma i v zaměstnání
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.