Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?  (Přečteno 17288 krát)
Zbyněk Šoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.01.2015, 11:20 »

Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                       - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                       - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2015, 13:49 »

Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                       - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                       - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm
Koupelnový rozvaděč je pro mne novinka!
Kdo to poradil? Jen ne, že nějaký elektrikář!
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2015, 14:27 »

Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Tomáš Kurel
*
Offline Offline



revizní technik E2A, elektromontáže, servis


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2015, 15:33 »

to je zajímavý projekt:-)
třeba si pán dělá pro každou místnost v domě podružný rozvaděč
můžete nám tu koupelnu alespoň namalovat, jak to tam bude vybavené?
vířivá vana s výhřevem, bojler, sauna, pračka, sušička, ....?
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.01.2015, 16:45 »

Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
Já bych tam když už rád viděl chránič typu A, fény "na půl plynu".
Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.01.2015, 18:46 »

Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 29.01.2015, 19:17 »

... v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
...
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany),  v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami",  v koupelně nalepit 2 obkládačky...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zbyněk Šoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.01.2015, 09:22 »

To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany),  v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami",  v koupelně nalepit 2 obkládačky...


Podružný rozvaděč řeším z důvodu abych nemusel sekat přívody (pro pračku, bojler, zásuvky, světla) až z hlavní rozvodné skříně. Nazval jsem ho "koupelnový",  ve skutečnosti bude v komoře vedle koupelny a bude sloužit jen pro koupelnu.

Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.
Stačí mi pro pračku, topný žebřík, bojler (předpokládaný výkon cca 2 kW),  zásuvky 10 A jistič na každý okruh, abych mohl např. napojit 2 jističe na každý vývod 3f 20A jističochránič e
Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #8 kdy: 30.01.2015, 09:48 »

Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.

A co toto...

ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.01.2015, 12:39 »

Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.
Zkuste se na to podívat z jiné strany. Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu. Rozvaděč bude v budoucí zóně 3 s odpovídajícím krytím. Podle jakého článku jaké normy budete po provozovateli vyžadovat investici na přesun rozvaděče do jiné místnosti?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.01.2015, 21:55 »

.... Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu.
...
Norma "7-701" je pro místnosti s vanou nebo sprchou. To nemusí být klasická koupelna.
Přestavte si šatnu pro několikasměnný provoz s nepravidelnými nástupy, místnost cca 6x12m, lavice, stůl, skříňky,... A pak někdo vyhodí jeden stůl a nechá tam v rohu udělat 2 sprchy, co vše "změníte" na druhém konci místnosti?
Takže tady bych si dovolil citovat Milana Hudce - "...chce to cit pro hru..."
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
bohus
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.12.2016, 08:48 »

,  prosím odborníky o radu. Mám zrekonstruovan ý WC se sprchovým koutem a potřebuji rozvaděč pro tuto místnost osadit jističi a proudovým chráničem. Z hlavního rozvaděče do rozvaděče pro tuto místnost bude přivedena jedna fáze (v hlavním rozvaděči již není místo). V Místnosti bude žebřík, světlo a zásuvka u umyvadla a WC. Elektrikář mi natahal tyto okruhy : 1 světla, 2 zásuvky u umyvadla a WC (bidet),  3 zásuvka pro žebřík. Bohužel už mi neřekne jaké jističe a proudový chránič osadit. Nějakou zkušenost se zapojováním mám, ale na parametry proudového chrániče a jističů bych se vás rád zeptal. Potřebuji hodnotu (označení) jističe do hlavního rozvaděče  a hodnoty (označení) proudového chránicče a jističů do rozvaděče pro WC. Přikládám schéma rozvaděče a dispozic prvků na WC se sprchou. Za radu moc děkuji.


* Bez názvu.jpg (69.27 KB, 1070x936 - prohlédnuto 1666 krát.)
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2016, 10:30 »

Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  Škleb
Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.12.2016, 11:03 »

Co to bylo za "elektrikáře",  který vám udělá elektroinstala ci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. podivej zle
Zaznamenáno
bohus
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.12.2016, 11:04 »

Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  Škleb

Ne v koupelně rozhodně rozvaděč nebude, jen dodám, že žebřík má 400W
Zaznamenáno
bohus
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.12.2016, 11:11 »

Co to bylo za "elektrikáře",  který vám udělá elektroinstala ci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. podivej zle

Ne, já tím elektrikářem opravdu nejsem, ale život přináší různé situace. A výrobce rozvaděče mi to taky nedělal. zle
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.12.2016, 12:35 »

Aby šlo odpovědět:

1)  jste elektrikář s Osvědčením pro montáž elektrického zařízení?
2)  hodnota hlavního jističe před elektroměrem
3)  typ a průřez spojujícího kabelu mezi hlavním rozvaděčem a podružným rm
4)  kde je rozdělená síť na TNC a TNS
5)  Kdo vám nakreslí jednopólové schéma zapojení s důrazem na bezpečnost
6)  Jak a kde provedete pospojování v koupelně a kde to sesvorkujete
7)  zřejmě již máte i rozvaděč, přiložte jeho fotografii
Super!  ještě si myslíte, že je to úloha pro laika?

Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma. Odborně nainstaluje a vydá vám k tomu revizní zprávu, která zaručuje, že je vše v oblasti bezpečnosti splněno.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Chojda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.12.2016, 20:11 »

Osobně bych si doma do koupelny rozvaděč určitě nedal. I kdyby to žádná norma vyloženě nezakazovala. Prostě bych z toho neměl dobrý pocit, raději bych pár dní sekal Úsměv

Pane Šochu, pokud budete mít přívod do tohoto rozvaděče až za hlavním proudovým chráničem (předpokládám jediný pro celý dům),  postrádá druhý proudový chránič v novém rozvaděči smysl. Na Vašem místě bych to raději rovnou rozdělil a proudový chránič v novém rozvaděči použil jen pro koupelnu. Vyvarujete se tomu, že by vám pak mohla vlhkost v koupelně způsobovat výpadky celého domu. Pokud tam budete jistit větve jednotlivě, použil bych raději samostatný proudový chránič + jističe. Kombinace jističo-chrániče + jističe vás nejspíš zbytečně vyjde dráž.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.