Marcel Hustak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.01.2015, 19:23 »



Potreboval bych poradit jak zapojit zasuvky pri rekonstrukci domu.
Vyhazel jsem stare AL vedeni a misto nej chci dat Cu ale je zde takova zaludnost, zasuvky jsou v jedne rovine a byly pospojovany mezi sebou vzdy jeden prichozi a jeden odchozi mimo krajni zasuvky.
Tim padem mam ve zdi jednu drzku (po vytahani starych Al kabelu),  od jedne zasuvky ke druhe.

Ma otazka zni jak zapojit ty zasuvky co nejlepe.
Dle normy je mozne z jedne zasuvky z druheho sroubku zapojit dalsi zasuvku a tak dal a dal, ovsem ma otazka je neni pak problem s prechodovym prodem kdyz je vlastne ten vodic prerusen v zasuvce, nemuze dojit k nebezpeci prehrazi pri zapojeni napr. konvice na posledni zasuvku.
A nebo je nutne zapojit kabel pres ty zasuvky nepreruseny pouze jej odizovalat a dat po sroubek a tak ve vsech zasuvkach.
Vzdy jsem zapojoval zasuvky kazdou na samostany kabel a ty pak spojit v pojistkovnici na pasovine, ale tady to bohuzel nejde takze proto takova otazka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.01.2015, 21:57 »

Řekl bych, že nejlépe uděláte, když si pozvete někoho, kdo má pro tuto práci opravnění a především znalosti.

Jinak kolega napovídá, že většinou se zapojují nejlépe v sedě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.01.2015, 22:15 »

Vzdy jsem zapojoval zasuvky kazdou na samostany kabel a ty pak spojit v pojistkovnici na pasovine, ale tady to bohuzel nejde takze proto takova otazka.
To je přece blbost, to se vám ta instalace zbytečně prodraží. Dělal jste to pro sebe, nebo dodavatelsky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2015, 22:15 »

Většina zásuvek je bezšroubových, takže toto dilema odpadne.
Já osobně si nedovedu představit tu práci zapojovat šroubové zásuvky bez přerušení vodičů.

Jinak kolega napovídá, že většinou se zapojují nejlépe v sedě.
Když jsou hodně nízko, tak i vleže. Hmota na břiše je téměř nestlačitelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.01.2015, 00:05 »

Aby přes ten lavor břišní v leže dosáhl na tu zásuvku....   jupí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Marcel Hustak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2015, 11:03 »

Dekuji vsem za rady.
Na pasoviny jsem si to delam vzdy pro sebe a na sobe clovek nesetri.

Co se tyce odpovedi ze bych si mel pozvat nekoho kdo tomu rozumi.
Diky bohu tomu rozumim sam nejen ze jsem ukoncil skolu elektro silnoprod, ale diky bohu mam i platne zkousky §6 a §7  Vyhl. 50.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2015, 11:21 »

Dekuji vsem za rady.
Na pasoviny jsem si to delam vzdy pro sebe a na sobe clovek nesetri.

Co se tyce odpovedi ze bych si mel pozvat nekoho kdo tomu rozumi.
Diky bohu tomu rozumim sam nejen ze jsem ukoncil skolu elektro silnoprod, ale diky bohu mam i platne zkousky §6 a §7  Vyhl. 50.

Tak proč se ptáte? Jako u každého přístroje se podívejte do návodu k montáži daného typu a zapojujte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.01.2015, 11:42 »

...
Diky bohu tomu rozumim sam nejen ze jsem ukoncil skolu elektro silnoprod, ale diky bohu mam i platne zkousky §6 a §7  Vyhl. 50.
To je docela ostuda pro ty, kdo vám dali "papír o ukončení školy",  je to docela ostuda a průšvih pro ty, kdo vám nechali udělat zkoušku podle §6 a 7 vyhl. 50/1978!!
Je to jako kdyby se chlubil řidičským průkazem někdo, kdo neví, že ta placka, kterou viděl u silnice, a myslí si o ní, že to je rajčatovo tvarohový koláč, je dopravní značka Zákaz vjezdu!

Prozradíte nám, kde může získat zkoušku podle vyhl. 50/1978 Sb. člověk, který má zásadní nedostatky ve znalostech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.01.2015, 12:04 »

On je náš obor tak široce rozvětvený, že i člověk s §§ 6, 7 nemusí přijít do styku s instalacemi zásuvek v domě, tak bych nebyl tak příkrý.
Dobře, že se zeptá, než aby byl mistr světa a pak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 10.01.2015, 13:54 »

Citace
Prozradíte nám, kde může získat zkoušku podle vyhl. 50/1978 Sb. člověk, který má zásadní nedostatky ve znalostech?

Já bych to tak nezevšeobecňov al...
Když jsem se se známým vsadil, že nemůže mít Vyhl.50, tak jsem prohrál! Pláč
ON vyučení instalatér (což jsem věděl) ,  dělal servisáka na plynové kotle a tam vyžadovali Vyhl50  na elektriku kotle, jako součást oprav...
Myslíte že ji měl ? ANO měl ! a to i s oficiálním dokladem ! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.01.2015, 14:36 »

Když jsem se se známým vsadil, že nemůže mít Vyhl.50, tak jsem prohrál! Pláč
ON vyučení instalatér (což jsem věděl) ,  dělal servisáka na plynové kotle a tam vyžadovali Vyhl50  na elektriku kotle, jako součást oprav...
Myslíte že ji měl ? ANO měl ! a to i s oficiálním dokladem ! zle

A jaký měl paragraf? §4 může mít i člověk bez elektrotechnic kého vzdělání a u mnoha firem je úplně jedno, který § pracovník má, je pro ně důležité, že má školení a zkoušku dle Vyhl.50/78 Sb.
Ale také jsem viděl §8 u člověka, který byl údajně i vyučený elektrikář, pracoval na údržbě, ale jeho úroveň znalostí byla na úrovni učně 1. ročníku a to dost přeháním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 10.01.2015, 15:29 »

A jaký měl paragraf? §4 může mít i člověk bez elektrotechnic kého vzdělání a u mnoha firem je úplně jedno, který § pracovník má, je pro ně důležité, že má školení a zkoušku dle Vyhl.50/78 Sb.
Ale také jsem viděl §8 u člověka, který byl údajně i vyučený elektrikář, pracoval na údržbě, ale jeho úroveň znalostí byla na úrovni učně 1. ročníku a to dost přeháním.

Měl § 6 aby mohl opravovat plynové kotle celkově..tj. i elektroinstala ci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.01.2015, 15:36 »

Měl § 6 aby mohl opravovat plynové kotle celkově..tj. i elektroinstala ci...

Zřejmě systém Zákazník si to přeje a to je pro mne svaté..... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 10.01.2015, 16:01 »

Zřejmě systém Zákazník si to přeje a to je pro mne svaté..... Úsměv

Asi kdo platí, ten má!! zle
Právě že jsem věděl, že "50" nemůže mít, tak jsem se vsadil ...Jenže ?
K čemu pak ten povyk kolem "50" je?? Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2015, 17:05 »

Asi kdo platí, ten má!! zle
Právě že jsem věděl, že "50" nemůže mít, tak jsem se vsadil ...Jenže ?
K čemu pak ten povyk kolem "50" je?? Zlej
To by mne docela zajímalo co měl uvedeno na přihlášce k přezkoušení v odstavcích 2, 3 a 4.   Hněv

* 50-prihlaska.pdf (517.79 KB - staženo 616 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.01.2015, 18:21 »


 ...Vzdy jsem zapojoval zasuvky kazdou na samostany kabel a ty pak spojit v pojistkovnici na pasovine, ale tady to bohuzel nejde takze proto takova otazka.



Vy fakt taháte běžně od každé zásuvky zvláštní kabel do pojistkovnice ??

Já na sobě taky nešetřím, ale teda toto...

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.01.2015, 18:23 »

To by mne docela zajímalo co měl uvedeno na přihlášce k přezkoušení v odstavcích 2, 3 a 4.   Hněv

Ale přihlášku po něm nikdy nikdo nebude chtít, důležitý je papír o přezkoušení a cesty k němu jsou i klikaté  tanecek

A při všeobecné představě, že kdo má přezkoušení dle Vyh.50/78 Sb. je odborník přes elektriku..... pak není důležité, jestli je to zedník, kočí......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 10.01.2015, 19:23 »

Ale přihlášku po něm nikdy nikdo nebude chtít, důležitý je papír o přezkoušení a cesty k němu jsou i klikaté  tanecek

A při všeobecné představě, že kdo má přezkoušení dle Vyh.50/78 Sb. je odborník přes elektriku..... pak není důležité, jestli je to zedník, kočí......

Přesně tak!!
Nic víc mě nechtěl ukázat!! Pak měl UNI MP a dělal  velkého odborníka elektro na kotle!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?