| | |-+  Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?  (Přečteno 27507 krát)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 09.01.2015, 12:40 »

Odhadem pro indukční varnou desku 7,5 kW bez toho aniž bych četl návod tak by tam měl být průřez ochranného vodiče minimálně 6 mm.
Tedy neberte to zle, jen se ptám: taháte tedy pro sporáky 5x6, nebo vedle běžné 5x4, případně 5x2,5 ještě zvláštní ochranný vodič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zdenek svestka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Vždy správný průměr


« Odpověď #19 kdy: 09.01.2015, 12:47 »

Asi jsem to špatně napsala. Byt je pro nás "nový",  ale kupovali jsme ho po předešlých majitelích. Bylo uvedené, že v bytě je udělaná nová elektrika. Jinak panelový dům je z roku 79, je to pár let, co je po celkové rekonstrukci (zateplen, střecha, výtahy atp.)

Trojfáze by tam taky měla být. Ale to samotřejmě musí potvrdit profesionál.

Přímo v kuchyni je pak umístěn jistič 3x 16A

a na chodbě v domu je pak jeden jistič 25A

přikládám odkaz z fotkou jističe v kuchyni

https://lh5.googleusercontent.com/-hinb1fblVZM/VJS0fUH3BCI/AAAAAAAADzM/6h2aDyD6Mwo/w1153-h865-no/20141219_192627.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/oWBTLlVoLHLOL3IsCtancpvgqP9bitZcYt-mCBKGDZc=w593-h557-no

Co se týče tepla a vody, tu odebíráme vzdáleně.

Uvádím jističe jenom pro kuchyň, v chodbě bytu máme ještě také jiné jističe i pro další okruhy...
Vazena pani toto je pouze na vymnenu kompletne cele elektroinstala ce a samozrejmne privod od elektromeru do bytove rozvodnice take. Nebude to mala investice,proto by jste mnela urcite konzultovat vymnenu s profesni firmou,ktera vam udela projekt,revizni zpravu,a samozrejmne kalkulaci+nezapomente ze navyseni jistice o kazdou Amperu 500kc Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.01.2015, 13:50 »

Pane M. Vy jste elektrikář? Tedy pokud ano, nechtěl bych pracovat se zařízením na kterém jste dělal. Vy počítáte jen Ampery a výkon. Zajímá vás vůbec třeba průřez ochranného vodiče?

To by právě měl být předmět té kontroly. Revizák na místě musí říct, co a jak upravit. Když má tazatelka problém poznat sporákovky a počet fází jističe, nemá tady cenu řešit ještě průřezy. Jenom jsem konstatoval, že hlavní jistič vyhoví (tzn. není potřeba navyšovat paušální platby),  o vodičích v bytě jsem přece nic nepsal.

A jenom tak mimochodem, pokud výrobce desky napíše, že postačuje 5x2,5 nebo 5x4, není to víc než norma?

A taková indukční deska, která je nahoře skleněná, zabudovaná v izolační desce a přístup k ní zdola je nemožný kvůli troubě, se trošku liší od elektromotoru v plechové bedně, na kterou si může každý sáhnout... Vlastní uzemněný dolní kryt tam spíš funguje jako stínění a přístup k tomuto krytu většinou při zabudování trouby hravě splní podmínky IP4x, vlhkost zase může řešit doplňková ochrana.

Navíc je to konstrukčně na 90% sestava dvou 4kW 1f spotřebičů v jedné bedně, s oddělenýma deskama elektroniky pro každou fázi a jednou společnou ovládací deskou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 09.01.2015, 13:56 »

+nezapomente ze navyseni jistice o kazdou Amperu 500kc Pláč
Proč, když je tam 3x25A?

budu se zdokonalovat v cestine ale mam nemecky notebok s anglickou klavesnici bez cestiny proto tak pisu...

Nějak vám ta klávesnice blbne.

Vazena pani toto je pouze na vymnenu kompletne cele elektroinstala ce a samozrejmne privod od elektromeru do bytove rozvodnice take. Nebude to mala investice,proto by jste mnela urcite konzultovat vymnenu s profesni firmou,ktera vam udela projekt,revizni zpravu,a samozrejmne kalkulaci+nezapomente ze navyseni jistice o kazdou Amperu 500kc Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 09.01.2015, 14:55 »

Proč tady plácáte nesmysly?

Pane Romane, nebylo by vhodnější napsat například: Pane, mýlíte se, paní má jističe 3 x 25 A. Zkuste porovnat s výrokem - Plácáte nesmysly.
Myslím, že do kvalifikace patří i takt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 09.01.2015, 15:11 »

Až si nebudu vědět rady, určitě se na něho "s důvěrou" obrátím Smích 

Zdeňku, příspěvek jsem uvedl pro paní, že nejsem odborník. V okamžiku, kdy jsem to psal, nebylo evidentní (nebo jsem si nevšimnul),  že má 3 x 25 A. Můžete mi napsat, co v mém příspěvku, který se týkal organizačního zajištění a jednání s dodavatelem elektrické energie na navýšení jističe, nesedí? Přesně takto jsem to zajišťoval úspěšně v roce 2014 a myslíte, že tato informace by nebyla pro paní přínosem, kdyby potřebovala výměnu jističe? Myslíte, že by jí toto zajišťoval elektrikář?
Nicméně jsem v jednom příspěvku uvedl, že jsem laik a přímo hltám vaše názory, ktré jsou pro mne přínosem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 09.01.2015, 15:35 »

Myslíte, že by jí toto zajišťoval elektrikář?

Já nevím jak jinde, ale my toto zajišťujeme naprosto samozřejmě. Jen od zákazníka necháme podepsat, to co musí podepsat on o vše ostatní se postaráme.

To je jeden z rozdílů mezi patlaly a solidními firmami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 09.01.2015, 15:57 »

Já nevím jak jinde, ale my toto zajišťujeme naprosto samozřejmě. Jen od zákazníka necháme podepsat, to co musí podepsat on o vše ostatní se postaráme.

To je jeden z rozdílů mezi patlaly a solidními firmami.
Přesně tak. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tondys
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 09.01.2015, 16:21 »

Pokud by paní potřebovala jistič na více A, nebo někdo jiný z uživatelů, nepochybuji o tom, že to solidní firma zajistí.
Nicméně tato práce spotřebuje nějaký čas a uživatel si to může doma večer při kávičce u PC naklikat sám a sám pak podepsat smlouvy na zvýšení příkonu. A to zdarma tu organizační činnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.01.2015, 16:30 »

Tedy neberte to zle, jen se ptám: taháte tedy pro sporáky 5x6, nebo vedle běžné 5x4, případně 5x2,5 ještě zvláštní ochranný vodič?
Tak nějak standardně doporučuji 5x4 a CYA10, tyhle potvory mají mnohdy unikající proud poměrně významný a některé jsou vybaveny i solo zemní svorkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 09.01.2015, 16:31 »

Solidní firma nejede na krev a 20 minut na vyplnění formuláře se zákazníkem v rámci jiného jednání nebo řešení se vždy najde.... Konkrétně to dělám i tak, že s E.onem (Čezem, ...) komunikuji za zákazníka, zákazník mě jen podepíše žádosti a případně vypíše svoje kontaktní údaje... Samozřejmě, že toto musí být znát v ceně, jako i spousta jiných věcí. Ale že bych stál o zákazníka, který se začne pitvat v tom, jestli mám toto v ceně, a když si to vypíše sám, že to bude určitě levnější, se zrovna říct nedá.....

Ale to jsme lehce offtopic.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #29 kdy: 10.01.2015, 05:14 »

Tak nějak standardně doporučuji 5x4 a CYA10, tyhle potvory mají mnohdy unikající proud poměrně významný a některé jsou vybaveny i solo zemní svorkou.
Ano, přesně tak. jde přesně o unikající proudy a s tím spojená rizika, ale nejen o ně. Bohužel ale většina elektrikářů nebo rádoby elektrikářů má stále zažité nějaké staré předpisy, ale aby se seznamovali s novými požadavky a předpisy výrobců, na to jsou moc líní a nebo je to pod jejich důstojnost či vzdělanost. A platí i to co jsem napsal minule. Od podobných elektrikářů rychle pryč a hodně daleko. Protože to pak nejsou elektrikáři, ale jen amatérští bastlíři.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 10.01.2015, 13:05 »

Ale výrobce přeci nemůže určovat, jaké vedení a jaké jištění bude v instalaci, pouze může doporučit min, průřez a jištění, výrobce přeci nezná místní podmínky kde se a k jaké síti se bude výrobek připojovat. A většinou to řeší tak, že v návodu je psáno, že připojení musí splňovat podmínky dané místními předpisy v dané zemi.
A ten kdo bude navrhovat připojení musí přeci zohlednit např. i uložení a délku kabelu.....

Ale už jsem se setkal např. s dodavatelem chladících boxů, který tuto problematiku připojovacího vedení řešil tak, že do e-mailu pro zákazníka napsal, že je třeba připravit samostatný přívod /box měl vlastní jistič na vstupu 20A/ tak, že se třeba natáhne kabel od rozvaděče např. 3x2,5, do rozvaděče se osadí jistič 20A.......a to šlo o rozvaděč průmyslové kuchyně. Vůbec firma neřešila, jestli lze přidat další okruh do rozvaděče /v minulosti přidány již asi 3 okruhy/,  že kabel bude instalován v podhledu kde je standartní teplota rozhodně vyšší jak 20 stupňů, o délce ani zmínka, taktéž nic o připojení ochranného pospojení..... a udělat požární prostup? Co to je?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zdenek svestka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Vždy správný průměr


« Odpověď #31 kdy: 10.01.2015, 21:41 »

Proč, když je tam 3x25A?

Nějak vám ta klávesnice blbne.

proc? mozna pani planuje vice spotrbicu ,ale pravdepodobne ze by je pouzila najednou to nevim,az si naplanuje co vse chce tak pak uvidi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.