Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?  (Přečteno 8240 krát)
Jan Melichar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.01.2015, 16:58 »



Potřebuji na štítek vyrazit příkon stroje, nicméně napadá mne několik variant tohoto označení. Jedná se o stroj, který má na vstupu 3-f výkonový transformátor (7kVA). Maximální příkon stroje při práci je 5 kVA (měřeno dle skutečného odběru z 3-f napájecí soustavy),  ale díky transformátoru je zde velký špičkový proud při zapnutí. Nevím, pro jakou variantu se rozhodnout:

a) na štítek napíši 5 kVA, protože vím, že jmenovitý pracovní příkon je takový
b) na štítek napíši 20 kVA, protože je to přibližný špičkový příkon
c) na štítek napíši oba údaje (jmenovitý a špičkový)

Problém nastane ve chvíli, kdy technik řeší jištění stroje. Pokud si přečte příkon 5kVA a zapojí tam daný jistič (třeba typu "B"),  bude ho to neustále vyhazovat. Pokud napíši na štítek 20 kVA, tak to nadimenzuje tak, že to pravděpodobně nic nevyhodí, ale bude to číslo, které naprosto neodpovídá realitě, a je tedy v podstatě bezvýznamné. To bych psal nerad.

Je z hlediska nějaké normy stanoveno, co má příkon na štítku přesně označovat, a případně zda se nějak může předepsat i jištění? Jaká je praxe?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.01.2015, 11:52 »

Myslím si, že zapínací proud trafa by se měl omezit a mělo by to být záležitosti stroje.
Pak by měl být na štítku instalovaný příkon 7 kVA.

Tento údaj mne zajímá z důvodu stanovení technických podmínek pro stanovení průřezu přívodního vedení a jeho jištění.
Případné nároky na přívodní vedení uveďte v technické dokumentaci.
Technik ( provozovatel) neřeší jištění stroje, to řeší výrobce.
Prostudujte ČSN EN 60204-1 ed. 2
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 06.01.2015, 12:59 »

O štítcích říká norma pro strojní zařízení

16.4 Značení zařízení
...a proud při  plném  zatížení  pro každé napájení
... jmenovitý zkratový výkon zařízení

...Proud při plném zatížení uvedený na štítku nesmí být menší než provozní proudy všech  motorů a jiných zařízení, které mohou být za obvyklých podmínek v provozu současně.


Takže na štítek 3x400V/5kVA resp. 3x8A 400V/50Hz.

Slušní výrobci mají na štítku symbol pojistky, u které je hodnota doporučeného jištění. - Ve Vašem případě třeba 3x63A gG.

Průřez vedení a jištění se nikdy nedá určit ze štítku, ale pouze z návodu k obsluze a ze skutečných parametrů vedení (délka, zkratový proud zdroje, uložení vedení, typ kabelu...).

Podle normy pro stroje musí být uvedeny v návodu údaje o spotřebiči potřebné k výpočtu přívodu a  jištění vedení
 
čl 17.2.  2) b) požadavky na elektrické napájení
 (čl 17.2.  11) a informace, týkající se zatěžovacích proudů, špičkových rozběhových proudů a dovolených pokledů napětí, kde to přichází v úvahu

Na druhou stranu, jištění nemůže určovat výrobce stroje, ten jen oznámí návodem zákazníkovi, jaký si stroj vezme  proud a příkon a kdy.

A pokud připojení nového stroje nedělá nejprve projektant, ale jen provozní elektrikář podle štítku, ať to takovému šetřivému provozovateli pořád vypadává, jinak se nenaučí, že elektrika jsou více než tři dráty.
Pak to dají projektantovi a ten jim v takové firmě spolu s revizákem najde spoustu závad z hlediska dodržení zkratové odolnosti při napojení strojů, že bude bude zase o jeden nebezpečný provoz méně.




Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.01.2015, 13:40 »

Pán Kurka

Poprosil by som číslo strojnej normy s ktorej ste čerpali tieto informácie
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 06.01.2015, 16:23 »

Á, pardon,
moje norma živitelka, ČSN EN 60204-1 ed. 2, pokud je mi známo, na Slovensku ji máte prakticky shodnou se stejnými národními dodatky.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.01.2015, 16:42 »

Když už se mám jako RT vrtat v nějakém stroji a posuzovat něco kolem bezpečnosti jeho provozu, i když jen po elektrické stránce, chtěl bych o něm vědět podstatně víc, než jen to, co vyčtu ze štítku.
Ke stroji by měla být dokumentace, ze které se dá vyčíst mj. i doporučení jištění...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Otras
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.01.2015, 19:48 »

Pán Kurka

Ďakujem pekne
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 -
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.