Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 05.01.2015, 17:00 »


Plánuji koupit sklokeramickou varnou desku, co mě však zaujalo je připojení této čtyřplotýnkové desky na jednu fázi 230V. Vždyť jistič 16 A je schopen utáhnout dlouhodobě nějakých 3700W a co na to vodič o průřezu 2.5mm2?
Nebo to je uděláno tak, že deska dovoluje zapnout naráz jen některé plotýnky?

Nebo výrobce snad počítá, že bude vždy naplno využita jen jedna velká plotýnka nebo dvě malé? Když zapnu 3 plotýnky, tak to přeci neutáhne ...
Máme vyvedený v kuchyni i 400V, nebylo by lepší tedy zvolit desku na tři fáze?

http://www.levneelektro.cz/p8…sky-electrolux-ehf46240xk#zl1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.01.2015, 09:33 »

Odkaz níže je nefunkční. Případně si ověřte technické parametry na stránkách výrobce desky. Každopádně, pokud máte již proveden trojfázový přívod, tak lze jednoznačně doporučit použití varné desky s dvou či trojfázovým připojením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.01.2015, 10:31 »

S deskou, ktera mela ctyri plotynky, deklarovany vykon 6kW a maximalni proud 13A jsem se jiz setkal. Delalo ji tusim Gorenje. Elektronika desky limitovala prikon tak, aby nebyl prekrocen (treba tri plotynky nastavene "na ctyrku" cyklicky prepinala mezi sebou, nebo kdyz byla jedna plotna "na sedmicku",  druhou pustila maximalne "na trojku" a tak podobne).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.01.2015, 13:05 »

Jsou tuším i takové,  které umožňují tu limitaci nastavit.
Bohužel pan Electrolux ve veškeré dokumentaci, kterou veřejnosti nabízí,
http://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2013\892\958492CS.pdf
o takových fíčurách taktně mlčí a neuvádí ani potřebné jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.01.2015, 13:35 »

Ono je to často tak, že verná deska je složená ze dvou, každé na 230V. Ty se dají zapojit buďto "paralelně",  pokud má někdo dost silný jištění, nabo každá půlka na jinou fázi z do třetí fáze lupnout troubu. Ale to by měl slušný prodejce popsat v dokumentaci k výrobku...

Mimochodem, když už vybíráte v obchodě, který má v názvu "levné",  dělal jste si srovnání s obchodem bez tohoto přívlastku? Ono se může ukázat, že je to levnější jenom proto, že je to věc nepoužitelná, neschválená pro provoz v ČR (čti nebezpečná) nebo provozně nákladná a výrobce/dovozce se toho chce zbavit za každou cenu... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.01.2015, 13:56 »

Ono je to často tak, že verná deska je složená ze dvou, každé na 230V. Ty se dají zapojit buďto "paralelně",  pokud má někdo dost silný jištění, nabo každá půlka na jinou fázi z do třetí fáze lupnout troubu. Ale to by měl slušný prodejce popsat v dokumentaci k výrobku...
To vidím jako nejpravděpodob nější.
Má to ale jeden háček. Pokud není takové zapojení výslovně uvedeno v průvodní dokumentaci, pak se uživatel vystavuje riziku, že při záruční poruše bude namítáno "mezi svorkami/vodiči XX a YY bylo připojeno napětí 400 V, na což není izolace stavěná, ta je na 230 V".

Ale může se taky jednat o výrobek původně určený do zemí, kde jsou silné jednofázové přípojky, a o rozprodej nějaké nerealizované dodávky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.01.2015, 14:05 »

Nevím, zda přímo tento typ, ale bývají tam originální plechové klemičky, jejichž pomocí lze provést vícefázové připojení. Bývá přibalen leták s možnými variantami.
Tazatel by mohl poslat foto svorkovnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 06.01.2015, 14:10 »

Tazatel by mohl poslat foto svorkovnice.
Jj, jenže to by musel nejdřív toho zajíce v pytli koupit. Už vidím, jak mu v e-shopu levneelektro rozbalují zboží, aby ho mohli otevřít a vyfotit svorkovnici  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.01.2015, 14:17 »

Ale může se taky jednat o výrobek původně určený do zemí, kde jsou silné jednofázové přípojky, a o rozprodej nějaké nerealizované dodávky...

To jsem právě myslel tou narážkou na "levné"...

Jj, jenže to by musel nejdřív toho zajíce v pytli koupit. Už vidím, jak mu v e-shopu levneelektro rozbalují zboží, aby ho mohli otevřít a vyfotit svorkovnici  Smích

Tak potom jsou dvě možnosti - koupit jinde nebo koupit tam a pak se divit... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.01.2015, 15:38 »

Většina varných desek má více možností zapojení.
Je celkem běžné, že se klasická varná deska nebo sporák dá zapojit na jednu, na dvě nebo na tři fáze.
U indukčních varných desek je z nějakého důvodu poměrně časté zapojení jen na jednu nebo na dvě fáze.

Co se ještě týká jednofázového/třífázového připojení - většina výrobků je určená pro více zemí.
U nás (ČR) je např. standardem pro RD třífázová přípojka a jistič před elektroměrem 3x 25A, v některých zemích to tak ovšem není a RD se připojují jednofázově (jistič před elektroměrem 50 nebo 63A).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající


« Odpověď #10 kdy: 06.01.2015, 15:50 »

Jsem slyšel od jednoho známého že ve španělsku mají pro obytné domy a byty pouze 1F přívod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek
josef trunecky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.01.2015, 19:48 »

. Sice už 6 let servisáka nedělám ale ještě jsem neviděl varnou desku která by nešla připojit jak jednofázově tak vícezázově (dvě až tři).Mluvím tedy o klasické čtyřplotýnkové .Většinou je to vždy stejné, plotýnky jsou klasicky na 230V a pro "snížení náročnosti" se dají připojit na více fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.01.2015, 22:16 »

Ještě je možnost zeptat se přímo prodejce před koupí a nebo koupit a když bude nevyhovujcí vrátit v zákonné lhůtě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.01.2015, 22:23 »

I v návodu je psáno napájení jen 230V, podívám se na to přímo v obchodě...
Chci tímto všem poděkovat za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.01.2015, 23:45 »

Zájem prodejce je najít hejla a prodat.
Jak se s tím kupující popere není jeho problém.
Ano jsou připojovací podmínky pro spotřebič, ale neplatí stejně pro všechny státy EU. Každý dodavatel elektřiny má jisté připojovací podmínky a ty bohužel nejsou všude stejné v rámci EU.
Takže co lze v Itálii, Španělsku atd....,  bohužel neprojde bez ztráty jistého komfortu užívání spotřebiče v České kotlině.
ČEZ má maximum 25A při jednofázové přípojce, což je cca 5,5 kW...

Tak, pokud budu vařit naplno, nemohu používat další spotřebiče a ještě mi bude pár kW chybět - hlavní jistič mi vypne po chvíli provozu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.01.2015, 07:26 »

Setkal jsem se s tím, že u čtyřplotýnkové varné desky (indukční) s příkonem cca 6 kW byla již připravena šňůra pro připojení (jednofázová, odhadem asi 3Cx 4).

Uživatel varnou desku koupil "na internetu",  evidentně byla určena pro jiný trh než ČR (i když označení CE měla také).

Pro připojení varné desky byl v místě připraven samostatný okruh s jističem B16/3 a kabel CYKY 5Cx 2,5, což lze v ČR považovat za standard.

Na situaci jsem uživatele upozornil, snažil se nejdříve desku vyměnit, komunikace s prodejcem varné desky byla ovšem poněkud problematická, když to řeknu slušně.

Z návodu k varné desce (nebyl dodán v češtině) bylo zřejmé, že je možné i zapojení na dvě fáze.

Dopadlo to tak, že jsem připojovací šňůru vyměnil (nebylo to úplně jednoduché, ale šlo to) a desku jsem zapojil na dvě fáze. Zřejmě jsem tím porušil podmínky pro případnou reklamaci, uživatel se s tím ovšem smířil, asi už neměl sílu na další boj s prodejcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.01.2015, 11:59 »

Podobný prípad som zažil s doskou Bosch,
doska preukázateľne jednofázová, prívod 5x2,5, 16A
tam to bolo riešené tak, že sa v software nastavil
prúd predradeného istenia, doska potom
rozdeľuje zátaž tak, aby to užívateľ nepoznal.

Investor bol upozornený na obmedzenie
už pred kúpou dosky, riskol to,
 zatiaľ nezaznamenal obmedzenie,
už je to rok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.01.2015, 12:52 »

Jak se s tím kupující popere není jeho problém.
Ano jsou připojovací podmínky pro spotřebič, ale neplatí stejně pro všechny státy EU. Každý dodavatel elektřiny má jisté připojovací podmínky a ty bohužel nejsou všude stejné v rámci EU.
Takže co lze v Itálii, Španělsku atd....,bohužel neprojde bez ztráty jistého komfortu užívání spotřebiče v České kotlině. ČEZ má maximum 25A při jednofázové přípojce, což je cca 5,5 kW...
Podobný prípad som zažil s doskou Bosch, doska preukázateľne jednofázová, prívod 5x2,5, 16A tam to bolo riešené tak, že sa v software nastavil
prúd predradeného istenia, doska potom rozdeľuje zátaž tak, aby to užívateľ nepoznal.
Stejné jsme to měli před pár lety s indukční deskou Siemens koupenou v Německu (s Boschem je to stejná výrobní stáj),  která byla z výroby připravena na 1x32A/230V, přičemž vždy 2 fázové vodiče a 2 nulové vodiče byly pod jednou lisovací dutinkou. Stačilo "rozcvaknout" fázové vodiče od sebe, což byl dle manuálu standardní postup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.