Autor Téma: Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?  (Přečteno 25926 krát)
odvedle
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.01.2015, 18:41 »

Děkuji vám za názory.
Rozhodl jsem se že to nebudu lámat přes koleno a do domu koupím nový proudový chránič.
Jediný co mě zaráží, že se "vadný" proudový chránič v domě tímto způsobem projevil až po připojení garáže. Nejsem odborník na elektriku, ale zdá se mi to moc velká náhoda. A popravdě na podobné náhody nevěřím.
Co by to udělalo nebo jak by se to chovalo bez připojení garáže?? Toť otázka?!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 03.01.2015, 18:44 »

Nechte si změřit unikající proudy, ve vodičích PE.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 03.01.2015, 18:46 »

Opak je pravdou. Trvalým sepnutím dochází postupně k magnetizaci jádra. Jeho oddálením pak dojde k demagnetizaci a tím k resetování citlivosti. Netestovaný RCD zvyšuje svoji citlivost až nad přípustnou mez (pod mezní rozdílový proud).
Já tedy mám informace jiné.
Že trvale sepnutý (neaktivovaný) chránič postupně zatuhává (mechanicky) a případně se i magnetizuje (obzvláště tehdy, jsou-li přítomny spotřebiče s půlvlnným odběrem, např. fén) a jeho citlivost klesá.
Občasným vybavením se pak jednak mechanicky rozhýbe, jednak demagnetizuje, čímž se obnoví jeho původní citlivost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 03.01.2015, 19:36 »

.............p roblém je v tom, že po každém stisku ten chránič je citlivější a citlivější, takže ho vlasně tím ničíte. ovšem neříkám tím, že se nemá testovat.

A tahle bajka je odkud?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 04.01.2015, 00:32 »

V garáži ten kabel jde hned do chrániče a za ním se dělí N a PE.
Opravdu?

Zaujalo mě toto. Pokud tomu tak opravdu je, hledal bych problém jinde. Začal bych celkovou revizí zapojení.
Ty nejzáhadnější závady mívají nejtriviálnějš í rozuzlení.

Jinak si vzpomínám na jednu příhodu z praxe. Podzemní garáže jedné bytovky. Asi 10 let stará instalace a náhodně padající chránič. Za ním skupina jističů a jeden světelný obvod s nepřesvědčivým stavem. A na něm "X" zářivkových svítidel.
Rozdělám svítidla, izolace OK. Složím svítidla, izolace řádově desítky až stovky kilo. Rozdělám jedno svítidlo po druhém, pořád dobré, u posledního stále dobré, izolace kabeláže OK, svítidel také. Poskládám opět a opět špatně.
No, nebudu napínat, to pouze některé patice ve svítidlech měli svod na kostru, který nebyl vidět. Jak se s ní pohnulo, někdy se to projevilo, někdy ne.
Jestli budete dohledávat takový druh závady, přeji vám hezký víkendový program  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 04.01.2015, 09:52 »

Jeste mne napada, jak je prizemnen bod rozdeleni PE-N v garazi? Ma vlastni zemnic, nebo jste si vypomohli vodovodem ci obdobnym potrubim do baraku? I tam by mohl byt problem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
odvedle
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.01.2015, 10:48 »

Bod rozdělení PEN v garáži má vlastní zemnič, tyč v zemi a do ní připojen žlutozelený z rozvaděče.
Totéž je i v domu, je to asi 5 metrů od sebe.
Snad se to spolu nějak "nehádá"?.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 04.01.2015, 11:46 »

To by se nemelo. Resil jsem kdysi pripad, ze to bylo prizemneno na vodovodni trubku z baraku a tam to problem delalo, tak mne to jen tak napadlo. Ale takhle fakt nevim...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 04.01.2015, 11:57 »

Popsané chování může také způsobovat problém/závada na PEN.
To by bylo nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 04.01.2015, 14:31 »

Popsané chování může také způsobovat problém/závada na PEN.
To by bylo nebezpečné.

S tím souhlasím a pro doplnění i mého prvního příspěvku přikládám narychlo načrtnutý obvod /omlouvám se za ruční práci/. Bleskem jsou označená 3 místa možné závady.


* IMG_4549.JPG (116.95 KB, 1024x768 - prohlédnuto 479 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 04.01.2015, 15:05 »

Při správném zapojení nemůže a NESMÍ procházet přes chránič vodič PEN!
Vodič N za chráničem je pouze pracovní a NESMÍ tam být spojen s PE. Aby na obrázku teklo něco přes chránič, co bude mít vliv na jeho vypnutí, musel by být nějaký svod mezi N a PE v části rozvodu za chráničem. Chyba v zapojení, nebo závada na spotřebiči třídy I.
Ale vypadl by ten chránič, za nímž je závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 04.01.2015, 15:25 »

Při správném zapojení nemůže a NESMÍ procházet přes chránič vodič PEN!
Vodič N za chráničem je pouze pracovní a NESMÍ tam být spojen s PE. Aby na obrázku teklo něco přes chránič, co bude mít vliv na jeho vypnutí, musel by být nějaký svod mezi N a PE v části rozvodu za chráničem. Chyba v zapojení, nebo závada na spotřebiči třídy I.
Ale vypadl by ten chránič, za nímž je závada.

Asi jsem to blbě nakreslil, ale PEN přeci nemám přes chránič, ty blesky naznačují možné závady. Pro zjednodušení jsem za FI nakreslil jen 1 spotřebič.
A pokud budou obvody za FI2 v pořádku, ale vada bude na PEN před chrániči, pak i vada v obvodech FI1 způsobí jeho vybavení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 04.01.2015, 16:11 »

Mezi vodičem N a PE nemusí být nutně ani závada, stačí si zde představit kapacitu instalace a připojených spotřebičů, případně působení přechodových jevů.

V tomto případě na PEN může být nebezpečná závada na různých místech a ta může také způsobovat vybavování proudového chrániče, záleží na charakteru a poloze případné závady, na stavu elektroinstala ce a dějů v ní probíhajících, na provedení/uspořádání elektroinstala ce, zemění, aj.
Samozřejmě nelze vyloučit ani jiné závady, např. proudový chránič, vlhkost atd.

Popsané chování může také způsobovat problém/závada na PEN.
To by bylo nebezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 04.01.2015, 16:42 »

...
A pokud budou obvody za FI2 v pořádku, ale vada bude na PEN před chrániči, pak i vada v obvodech FI1 způsobí jeho vybavení.
Pokud bude závada v části za Fi1 a bude tam nějaký problém s PEN, Fi2 "nemá proč" zareagovat, pokud v části obvodu za ním nebude další závada. A na tom si trvám! Pořád to, co poteče tam po N, poteče zpět po L (nebo naopak).

Chránič je "několik" cívek na společném jádře, možná by bylo zajímavé vyzkoušet jaký vliv na citlivost chráničů různých výrobců má "vyzkratované" jedno vinutí. Jestli při spojení N před a za chráničem "hodně krátkým kouskem vodiče" způsobí, že bude padat okamžitě i při minimálním odběru za chráničem, nebo napak bude potřebovat výrazně vyšší rozdílový proud, než je jmenovitý...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 04.01.2015, 17:21 »

Pokud bude závada v části za Fi1 a bude tam nějaký problém s PEN, Fi2 "nemá proč" zareagovat, pokud v části obvodu za ním nebude další závada. A na tom si trvám! Pořád to, co poteče tam po N, poteče zpět po L (nebo naopak).


Ale on bude reagovat FI1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
odvedle
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 05.01.2015, 16:27 »

Tak po dnešku je snad problém vyřešen. Zatím v pohodě funguji.
Pozval jsem si zkušeného revizáka. Dlouho hledal a pak našel silný přechoďák v domě na jedné fázi, před chráničem kde se kabel dělí na dům a garáž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 05.01.2015, 18:29 »

To je sice krásné, že to našel, ale jde o jednu věc - ten chránič byl "napěťově závislý"? Pokud ne, tak nebyl moc kvalitní výrobek, když by mu to vadilo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
odvedle
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 05.01.2015, 18:37 »

Jujda, to už je na mě moc odborné. Jen vím že je to Kanlux a když elektrikář připojoval garáž tak si vypnul hlavní jistič u elektroměru. A po zapnutí dům jel, nic jsme nemuseli dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)