Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?  (Přečteno 39961 krát)
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.11.2014, 17:30 »



Nově bydlím v bytě ve zrekonstruovan ém cihlovém domě v Chebu.
Do bytu mám přivedenou jednu fázi, která je centrálně jištěná jedním proudovým chráničem na celý byt.
Zjistil jsem, že mi každý den, nebo přesně řečeno poslední 4 dny pravidelně vždy v 16:52 hod. proudový chránič vyletí.
Již jsem tady přečetl mnoho diskuzí na téma proudový chránič a samozřejmě jsem se dočetl, že to může být způsobeno sepnutím nízkého tarifu, ale já mám v bytě pouze jednu fázi. Zjistil jsem, že sousední byt má vytápění přímotopy, tudíž nízký tarif využívá, ale nevím, jestli to může mít nějaký vliv na můj proudový chránič??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 10.11.2014, 18:23 »


Nově bydlím v bytě ve zrekonstruovan ém cihlovém domě v Chebu.
Do bytu mám přivedenou jednu fázi, která je centrálně jištěná jedním proudovým chráničem na celý byt.
Zjistil jsem, že mi každý den, nebo přesně řečeno poslední 4 dny pravidelně vždy v 16:52 hod. proudový chránič vyletí.
Již jsem tady přečetl mnoho diskuzí na téma proudový chránič a samozřejmě jsem se dočetl, že to může být způsobeno sepnutím nízkého tarifu, ale já mám v bytě pouze jednu fázi. Zjistil jsem, že sousední byt má vytápění přímotopy, tudíž nízký tarif využívá, ale nevím, jestli to může mít nějaký vliv na můj proudový chránič??

A máte v bytě nízký tarif nebo ne?
Myšleno jestli máte v bytě nějaké akumulační spotřebiče,(například el. Boiler, elektrokotel)?
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2014, 18:29 »

Obávám se, že tohle může být na delší bádání na místě, takhle na dálku neřešitelné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2014, 18:31 »

Nic takového nemám, topení a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Jak říkám, mám pouze jednofázový přívod z rozvodné skříně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 10.11.2014, 18:45 »

Nic takového nemám, topení a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Jak říkám, mám pouze jednofázový přívod z rozvodné skříně.

Jak píše kolega....to bude pro schopného ! elektrikáře na delší dobu... tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 10.11.2014, 19:00 »

To:Martin Matyáš

Potom je na řadě měření. Nic jiného nelze doporučit. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 10.11.2014, 19:12 »

Můžete zkoušet postupně vypnou nebo lépe vytáhnout ze zásuvky spotřebiče, které jsou tou dobou zapnuté nebo připojené, je-li to možné tak i ten kotel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.11.2014, 19:16 »

Samozřejmě pozvu revizáka a vše nechám proměřit, pouze mi jde o to, jestli může na spínání nízkého tarifu v rozvodné skříni reagovat můj PCH, i když mám pouze jednofázový přívod. Jsem přesvědčený, že to není žádným spotřebičem, protože se to děje opravdu pravidelně v 16:52 hod.  Ale nejsem odborník, tak uvidíme co zjistí revizák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.11.2014, 19:19 »

Nota bene, 16.50 sa v oblasti západ vypína nízky tarif pre C25d/C45d (povel A1B1DP6, kód 106),  takže korelácia by sa priam núkala. Ničmenej, tie časy platia pre pondelok až piatok, a keďže dotaz vo fóre ste založili v pondelok a píšete, že jav nastal posledné 4 dni, sme zasa na začiatku.

Ešte by sme mohli chvíľu teoretizovať, ak nám pošlete presný typ padavšieho chrániča a informáciu či máte pred ním, ale najmä za ním inštalovanú nejakú prepäťovú ochranu.

O výhodnosti jedného centrálneho chrániča ste sa presvedčili; možno jednoduchá decentralizáci a by problém vyriešila, ale to je tiež iba teória.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.11.2014, 19:32 »

To je právě to, co mě nejvíce mate. K pádu PCH došlo v 16:52 hod. i přes víkend a to k žádnému spínání či vypínaní v síti nedochází.


* DSC01239.JPG (106.42 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1254 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.11.2014, 19:45 »

Programovaný termostat či spínaná zásuvka není někde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.11.2014, 19:46 »

Mimo tému, ale nedá mi: kto a prečo tam strčil toho hokeistu k šíku Bonegy? :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.11.2014, 19:58 »

Pokojový termostat k plynovému kotli není napájen za sítě, ale tužkovými bateriemi. Spínaná zásuvka žádná není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 10.11.2014, 22:04 »

První, čím v takovém případě začínám, je ověření parametrů chrániče (nějaký mimořádně citlivý se vyjímečně najde) a změřením izolačního stavu za chráničem při vypnutém chrániči.
Další krok je "nastavit" vývody (nebo přívody) ke chrániči, aby se tam daly nasadit "kleště" od Eurotestu. Když se do nich dá L i N vodič, dá se měřit rozdílový proud již od jednotek mA.

Máte vybavení na takové měření? Pokud ne, tak sis tím asi sám neporadíte a budete muset v okolí najít někoho, kdo má čím to změřit.

Nechci pomlouvat Bonegu, ale právě u jejich chrániče jsem se už setkal s tím, že padal když přes něj šlo několik PC, rozdílový (unikající) proud byl do 10mA a chránič někdy reagoval na špičky sítě, zvýšení o několik V po odlehčení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 11.11.2014, 12:59 »

Můžete zkoušet postupně vypnou nebo lépe vytáhnout ze zásuvky spotřebiče, které jsou tou dobou zapnuté nebo připojené, je-li to možné tak i ten kotel.

Jde o to, že některý spotřebič nebo prodlužovák nebo i více spotřebičů společně může způsobovat vyšší unikající proud, blížící se hranici, kdy začíná reagovat proudový chránič. Potom mohou některé přechodové jevy v síti, jako např. spínání, vypínání, aj. ke kterým dochází třeba jen v určitou dobu, napomoci k překročení této hranice a tím způsobit vybavení proudového chrániče. Samozřejmě nelze vyloučit ani stav instalace a působení jiných vlivů.
Proto by další měření parametrů spotřebičů, prodlužováků, instalace, sítě a přechodových jevů v síti a jejich vzájemného působení, měl provést zkušený elektrikář nebo revizní technik, který ví co dělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 12.11.2014, 13:38 »

Jak to popisujete, pak podle mojí teorie je problém někde kolem poddimenzované ho vodiče PEN na stoupačce, kde jeho funkci částečně supluje plynové potrubí.
Teda pominu-li nějakou minelu v zapojení obvodů za chráničem, že by tam mohl být spojený N a PE.
Takže jestli je moje úvaha správná, úbytek na PEN od sousedových přímotopů se objeví jako rozdílové napětí u vás doma mezi N a plynovým potrubím.
Jestli má jiskřiště kotle svod s kostrou, nebo má kotlová elektrovýzbroj nemalou kapacitu mezi kostrou a N (nebo obojí),  pak by mohla změna proudu ve stoupačce způsobit vybavení chrániče, zejména má-li vyšší citlivost než má mít.
Zkusil bych napájet kotel ze staré elektroparagov ácké rozbočky, z pravé části - té, která otáčela fázi a nulák.
Pak bych nechal revizáka prověřit spojení kotle s kostrou a s plynovým potrubím.
A provést měření napětí mezi plynovým potrubím a PE či N kotle v odpojeném stavu kotle a při nízké sazbě (zapnutých přímotopech u souseda).

Řešení je vícero.
Izolační díl na plynovém potrubí
Impulzně odolný chránič, nebo jen s nominální citlivostí (nepřecitlivělý).
Doplňkové pospojení kotle na bod rozdělení
Zesílení PEN stoupačky (asi celého vedení)

V každém případě rozhodnutí dá revizák.
Nejprve prověří instalaci a spojení N-PE za chráničem, pak ostatní.
Jednoduché ověření, zda to dělá kotel, je krátkodobé napájení kotle ze zvláštního, nouzově přidaného proudochrániče . Pokud vypadne jen on a ne byt, je to poruchový okruh přes plynové potrubí. Vypadnou-li oba najednou, tak nevím.

 


* Plynový_kotel.gif (169 KB, 2289x2163 - prohlédnuto 687 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 12.11.2014, 16:32 »

Nechte si ověřit parametry chrániče.
Nechte si ověřit proud ochranným vodičem.
Pokud tam teče, pak nechte zjistit izolační stavy při vypnutém hlavním jističi a rozpojených nulách v rozvaděči mezi všemi N-vodiči, PE-vodiči na straně bytu a PEN vodičem přívodu.
Zbytek už popsal kolega Kurka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.11.2014, 18:53 »

Je pravda, že vodič PEN ve stupačce je také suplován plynovým potrubím. Jako možnou příčinu musím vyloučit jakékoliv chybné zapojení u nás v bytě, protože si pravidelně již nějakou dobu zapisuji časy, kdy k vypadnutí proudového chrániče dochází a tento čas je přesně dle mého času v 16:52 hod.,  každý den a nezáleží na dni v týdnu. Dnes jsem v 16:45 hod. v bytě zkusil vše vypojit ze zásuvek a čekal jsem, jestli opět v 16:52 hod. nastane situace vypadnutí mého chrániče a skutečně k tomu došlo. Jak zde již někdo uvedl, nemůže to být tedy způsobeno spínáním či vypínáním nízkého tarifu v sousedním bytě, protože by to podle času nesedělo na víkendové dny (a mě se tak děje i o víkendech). Podotýkám, že sousední byt, jenž je vytápěn elektropřímoto py (nemá zaveden plyn),  ještě není developerem prodán a tudíž je naprosto prázdný. Je možné, že kdyby bylo v sousedním bytě nastaveno na termostatu pravidelné spínaní topení kolem 16:52 hod.,  tak by na toto sepnutí mohl reagovat můj prouďák a vždy v tento čas vypadnout?? Dnes jsem chtěl před vypadnutím PCH zkontrolovat elektrohodiny sousedního bytu, jestli je tam nějaký odběr a poté to zkontrolovat po vypadnutí mého PCH, ale zase jsem na o zapomněl. Zítra mi přijde nový PCH EATON, tak ho zkusím vyměnit za stávající, a když to bude dělat pořád, tak už je na řadě revizák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 23 dotazů.