Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 22.11.2014, 21:19 »

Na fotografii chrániče Bonega je viditelné, že chránič je typ AC. Pro obvod s indukční varnou deskou by se měl použít typ A. Jaký typ Eatona máte nyní?
Setkal se již někdo s padáním chrániče AC v obvodech s elektronikou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 22.11.2014, 21:29 »

Není to  spíše tak, že typ AC je na elektroniku méně citlivý než A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 22.11.2014, 22:39 »

Ač Boneze z jistého úhlu pohledu fandím, sám pro sebe jsem si ji po zkušenostech zakázal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Hudeček - BONEGA
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #39 kdy: 24.11.2014, 15:04 »

Rád bych odpověděl za firmu BONEGA:

  • 1. Pošlete nám prosím proudový chránič na pečlivé posouzení (na naše náklady). Pokud byla chyba v chrániči, pomohlo by nám to v dalším zlepšování.
  • 2. Důvod pravidelného vypadávání avšak nebývá obvykle problém jistících přístrojů (jak už bylo zmíněno výše)
  • 3. Co se týče poruchovosti proudových chráničů BONEGA, od srpna jsme zavedli několik inovací samotných přístrojů, které výrazně zlepšili spolehlivost. Podařilo se nám tak snížit reklamace de facto na nulu. Připravujeme ohledně této inovace podrobnější informace včetně grafů atd.

Budeme rádi, pokud nové chrániče vyzkoušíte sami v praxi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 24.11.2014, 15:51 »

Pane Hudečku, myslíte, že po jarně letním extempore s x chrániči mám ještě odvahu něco zkoušet? Myslím, že už mě to stálo dost peněz. Vrcholem pak bylo, když jsem místo reklamovaného chrániče dostal opět chránič, na kterém mohla být ta samá výrobní vada v době, kdy už jste o tomto (jiný problém než zde zmiňovaný) problému věděli. Mluvil jsem o tom s Vámi, a nějak jsem se nedočkal otázky: Budete to chtít nějak řešit? Na otázku jak je možné, že dva měsíce víte o problému a já ještě dostanu potenciálně problémový kus jsem odpověď taky nedostal. Jenom že vás to mrzí.... Ale za to si toho moc nekoupím. Pokud ty mrtvoly chcete k analýze, tak se pro ně stavte nebo si někoho pošlete. Já už s nimi nehodlám dělat nic jiného, než je nahrnout do popelnice, pokud už to někdo neudělal a už vůbec nic co by mě mohlo stát ještě nějakou korunu víc než to stálo do teď. Náklady s výměnou asi 6-7 chráničů se dostaly někam k cifře 25 000Kč - nový chránič (v jednom případě kupovaný za značně přehodnocenou cenu, ale o víkendu nebylo zbytí),  čas zaměstnanců nebo můj, cestovní náklady..... a to nepočítám ty, které se povedlo naúčtovat investorovi s tím, že jsou poškozené necháním otevřených dveří u staveništních rozvaděčů a podobně (nicméně po výměně za jinou značku už problém zmizel a rozhodně ne proto, že by se s rozvaděči začlo zacházet lépe. Tímto u mě bonega na řádně dlouhou dobu (možná na vždy) skončila. Dodavatel rozvaděčů, od kterého se ke mě dostalo vašich produktů nejvíce dostal informaci, že pokud dodá rozvaděč s vašimi komponenty bude mu obratem odeslán zpět s požadavkem na úhradu nákladů za dopravu. Bohužel pro vás tato změna ani nějak neměla vliv na cenu těchto rozvaděčů a jsou osazeny jedním z "mainstreamovýc h" dodavatelů.

A opravte si tu  hrubku. Inovace určitě nic nezlepšili,  ale možná zlepšily.    Mrknutí

A když se vrátím k diskuzi a jejímu tématu: Máte pravdu, že za toto asi nemůže chránič sám o sobě, možná přecitllivělos tí na nějjaký přechodný děj. Ale ta pravidelnost je dost zarážející.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #41 kdy: 24.11.2014, 17:10 »

Jen doplním ze zkušennosti... .
Je tomu asi 10-12 let na jednom dět.JIPu ,  nový rozvaděč chrániče tehdy ještě klasika,
asi 10-15 ks jich přestalo fungovat, při revizi se na to přišlo.
Zavolal jsem na výrobce ne rozvaděče ale na distributora SCHRACK. Napsal jsem jim o co jde, kolik kusů to dělá.....posla li stejný počet kusů nazpět do nemocnice (všechny v rozvaděči) a požádali o zaslání na jejich náklady zpět k nim na rozbor situace.
Čili jsme to během chvilky vyměnili a provoz nemusel stát!
Dones fungují, a za  ty špatné se omluvili, výrobní chyba!
Férové jednání, protože to stálo max chvíli práce údržby s výměnou kus za kus!
Asi se to stává.... Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 24.11.2014, 17:17 »

Já to beru, že se to stává. Však mě nejvíc na****o, že jsem dva měsíce po tom co byl tento problém znám dostal to stejné na výměnu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 24.11.2014, 18:36 »

Tomu se říká outsourcing výstupní kontroly  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 24.11.2014, 20:32 »

Zatím za hodně nevýhodných podmínek pro dodavatele služby  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 25.11.2014, 02:23 »

Pravdou je, že montážní firma je v tomto v té nejhorší pozici. Musela zákazníka získat,  pak realizovat domluvenou zakázku a nakonec drží záruky,  bez ohledu na to, co může, nebo nemůže ovlivnit. To se týká i všech produktů, které během realizace použije. Není divu, když po takovém zážitku, s některým z výrobků,  zcela změni dodavatele. Já takto odřízl na příklad Elko ep.
Je jasné,  že se to může stát každému výrobci.  Ale velmi záleží na tom, jak se k problémům následně postaví a jestli nenechá svého partnera na holičkách.

Jinak se obávám,  jestli se problém pouze neodsunul na později. I když výměna chrániče ve většině případů pomůže,  stále me zaráží ta pravidelnost padání chrániče.  To ukazuje na vícero možných, souběžných problémů v instalaci a výměna chrániče možná ten problém jen na čas oddálila. Uvidíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 25.11.2014, 14:23 »

Ohaduju, že problém mohl být v té varné desce. Má nějaký časovač ? Mohla by tak pravidelně jednou denně porvádět nějakou akci, při které pošle špičku po PE a tím vybaví chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 27.11.2014, 08:45 »

Myslím, že to může být takto:

1. pro tento typ spotřebiče je obecně vhodný PCH typu G/A
2. tazatel zvolil PCH s malou rázovou oddolností, 250A
3. Bonega má tento parametr zřejmě na hraně, PCH jiných jsou nastaveny "tvrději"
4. stejný čas připisuji změnám parametrů sítě ke změně tarifu (možnost výskytu vyššího rázového proudu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #48 kdy: 27.11.2014, 09:28 »

Často se zde mluví o "selském rozumu".

I když se tento způsob uvažovaní v elektrice nedá vždy používat, zde se to zrovna hodí.

Jeden chránič vypíná, druhý ne, aniž by se cokoliv jiného změnilo, tak kde je chyba?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 28.11.2014, 16:32 »

Jeden chránič vypíná, druhý ne, aniž by se cokoliv jiného změnilo, tak kde je chyba?

Sedliacky rozum akurát hovorí, že rozdiel je medzi chráničmi. V ktorom z nich je chyba,  na to už treba meranie. A možno sú oba "v norme",  obrazne i doslovne.

Ja len aby ten sedliacky rozum mevyprodukoval unáhlené a nepodložené závery. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #50 kdy: 29.11.2014, 15:25 »

Dobrý večer všem. Aby tato mnou založená diskuze mohla být řádně ukončena, přicházím s informací, že byl problém vyřešen. Vzhledem ke skutečnosti, že dostat k sobě do bytu revizáka byl úkol téměř nadlidský (obvolal jsem v Chebu celkem 4),  rozhodl jsem se záhadu řešit sám, protože moje zoufalství z tohoto problému již překračovalo únosnou mez a sliby revizáků typu jsem tam u vás do dvou týdnů nebyly příliš uklidňující.
      ...
Jestli je to pravda, potom jsou rady typu "objednejte si revizního technika" mimo realitu. A to co si takový revizní technik řekne za to, že vůbec po dvou týdnech dorazil a něco změřil, bude asi pro normálního člověka neskutečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #51 kdy: 29.11.2014, 23:32 »

Jestli je to pravda, potom jsou rady typu "objednejte si revizního technika" mimo realitu. A to co si takový revizní technik řekne za to, že vůbec po dvou týdnech dorazil a něco změřil, bude asi pro normálního člověka neskutečné.
Kolik si za podobný zásah, který provádím v rámci servisu pro bytové družstvo mohu říct? Pětikilo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 29.11.2014, 23:59 »

... A to co si takový revizní technik řekne za to, že vůbec po dvou týdnech dorazil a něco změřil, bude asi pro normálního člověka neskutečné.
Měli bychom se konečně začít učit to, co je "v kapitalismu" naprosto normální - dělám to, co umím, abych si vydělal na práci odborníka, který pro mě udělá to, co neumím.
Když si vezmu kolik času tady tazatel věnoval psaní, čtení odpovědí, psaní reakcí, tak za takový čas by se dalo vydělat tolik, že by z toho "moji práci při hledání závady" zaplatil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #53 kdy: 30.11.2014, 00:28 »

Jiří  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.