| | |-+  Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?  (Přečteno 40243 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 17.11.2014, 19:46 »

Bylo by dobré zjistit, zda je v pořádku zapojení elektroměrovéh o rozvaděče.
Je možná chyba, že by soused měl pro ovládání tarifu použit váš vodič N nebo Pen.
Případně by váš byt mohl mít toto ovládání zapojeno z minulosti před rekonstrukcí.. .
Na území Eonu se dříve zapojovalo ovládání tarifu v elektroměrovém rozvaděči odlišně od dnešních provedení. Při výměně elektroměru to technik přepojí jinak, odjede bez oznámení  a následkem této úpravy je pak padání chrániče. / jedná se právě o použití vodiče N před a za proudovým chráničem / Osobní zkušenost u několika odběratelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.11.2014, 20:25 »

Obávám se, že jste zbytečně vyhodil peníza za přístroj bez toho, abyste věděl kde je chyba.
Mám dojem, hraničící s jistotou, že máte u vás v bytě zbastlené ochranné pospojování, kdy máte spojený svůj vodič PE s vodiči PEN ostatních bytů přes náhodné zemniče.
Tím si přes svůj byt táhnete část zpětných proudů všech bytů se společnými rozvody. Nejen od vašeho souseda.
Až necháte provést patřičná měření a ověříte striktní rozdělení vodičů PEN, PE a N, dejte vědět, jestli mám správný odhad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.11.2014, 20:35 »

Samozřejmě se poté ihned ozvu a dám vědět, ale stále nemohu pochopit, proč k tomuto jevu dochází s železnou pravidelností přesně ve stejný čas Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 17.11.2014, 21:16 »

Kdybyste byl někde z okolí, docela by mě to zajímalo.  Takže na Domažlicku a "přilehlých oblastech" nabízím pomoc, ne z komerčních důvodů, ale hlavně za zvědavosti.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.11.2014, 21:21 »

Bohužel jsem z Chebu  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #23 kdy: 18.11.2014, 10:16 »

Nezapíná se tou dobou veřejné osvětlení?
Kdyby to s tím souviselo, tak něco není v pořádku, protože za normálních okolností by samo o sobě zapnutí veřejného osvětlení nemělo způsobit vybavení proudového chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #24 kdy: 18.11.2014, 10:36 »

Konkrétně u chráničů BONEGA jsem se už také setkal s tím, že "bezdůvodně" vypínaly.
Měření izolačních stavů nic zvláštního neprokázalo, parametry chrániče byly také v pořádku.
Použití bylo podobné, jako v popisovaném případě - centrální chránič pro byt. 
Po výměně za jiný typ problémy přestaly.

Mám pocit, že jsou tyto chrániče "přecitlivělé" a proto nevhodné při použití jako "centrální".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 18.11.2014, 15:08 »

To, že se problém objevuje v pravidelných časech, vylučuje chybu chrániče a směruje hledání k chybě na vodiči PEN . Buďto nu vás,  nebo u souseda. To se nejvíce projevuje během spínání  větší zátěže.  Třeba topení,  nebo nějaké technologie v nejbližším okolí.


Dejte pak vědět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #26 kdy: 18.11.2014, 17:18 »

Pokud se takříkajíc vrátíme k základům, proudovému chrániči je naprosto "šumák",  co se děje s PEN vodičem.
 
Pokud bude nějaký problém s PEN, je to samozřejmě velmi nebezpečné, na neživých částech el. instalace (např. na kostrách spotřebičů tř. I) může být nebezpečné napětí (proti zemi),  nicméně na funkci chrániče to nemá přímý vliv.

Na každý pád, měření je opravdu nutné, z toho je potom možné dělat nějaké závěry. Měřit by se měly minimálně izolační stavy, impedance poruchové smyčky, popř. tzv. "vnitřní odpor sítě",  parametry chrániče, případně unikající proudy spotřebičů atd.

Pokud budou v pořádku izolační stavy i parametry chrániče, v dané situaci bych začal právě s výměnou chrániče - aspoň na zkoušku.
Tím se rozhodně nic nezkazí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 18.11.2014, 17:27 »

Dnes jsem mluvil telefonicky s revizní technikem, který uvedl, ať zkusím ještě před jeho příjezdem shodit všechny jističe a nechat narozený pouze PCH. Poté mám počkat v inkriminovaném čase, jestli PCH opět padne nebo ne. Chce tím prý vyloučit chybu na straně zapojení v bytě a poté začít hledat přesnou příčinu zvenčí. Bohužel jsem nyní v Praze, takže to budu moci zkusit až v pátek. Mezitím mi ještě ve čtvrtek elektrikář vymění PCH Bonega za Eaton, tak uvidíme. Veřejné osvětlení mě vůbec nenapadlo, na to se budu muset také zaměřit. Každopádně už to chci mít z krku, protože v mé nepřítomnosti musejí chodit nahazovat kolem páté PCH sousedi (kvůli lednici) a je to i pro ně otrava Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.11.2014, 18:22 »

Tak před chvílí mi volala manželka, která mi řekla, že dnes padl PCH kolem 12:00 hod. před jejím odjezdem do zaměstnání. V té době v bytě dle slov manželky nic neběželo (nevařila, neprala, myčka vypnuta). Tím se to celé zase hroutí a už opravdu nevím Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 18.11.2014, 19:06 »

Když nad tím pořád přemýšlím, tak mě napadá, že tyto problémy začaly vlastně asi před měsícem, tedy v době, kdy jsme si koupili novou indukční varnou desku Amica Pi 6509 Ln (230V). Jedná se o varnou desku se zapojením do klasické zásuvky. Pamatuji si, že když jsme desku usadili do pracovní desky a poté zapojili do zásuvky, tak nám hned po připojení do sítě padl PCH. Desku jsme pouze připojili šňůrou do zásuvky a PCH padl. Nevěnoval jsem tomu pozornost, protože jsem PCH nahodil a deska funguje jak má, ale od té doby to vlastně celé zlobí....... To už jsou ale moje bezradné výkřiky do tmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #30 kdy: 18.11.2014, 19:20 »

TO : Martin Matyáš.

Dvě strany povídání a o ničem.
Toto na dálku nelze, a sám to nevyřešíte.
Objednejte si RT elektro, a máte po problémech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 18.11.2014, 21:07 »

Můžete zkoušet postupně vypnou nebo lépe vytáhnout ze zásuvky spotřebiče, které jsou tou dobou zapnuté nebo připojené, je-li to možné tak i ten kotel.
Je pravda, že vodič PEN ve stupačce je také suplován plynovým potrubím. Jako možnou příčinu musím vyloučit jakékoliv chybné zapojení u nás v bytě, protože si pravidelně již nějakou dobu zapisuji časy, kdy k vypadnutí proudového chrániče dochází a tento čas je přesně dle mého času v 16:52 hod.,  každý den a nezáleží na dni v týdnu. Dnes jsem v 16:45 hod. v bytě zkusil vše vypojit ze zásuvek a čekal jsem, jestli opět v 16:52 hod. nastane situace vypadnutí mého chrániče a skutečně k tomu došlo. Jak zde již někdo uvedl, nemůže to být tedy způsobeno spínáním či vypínáním nízkého tarifu v sousedním bytě, protože by to podle času nesedělo na víkendové dny (a mě se tak děje i o víkendech). Podotýkám, že sousední byt, jenž je vytápěn elektropřímoto py (nemá zaveden plyn),  ještě není developerem prodán a tudíž je naprosto prázdný. Je možné, že kdyby bylo v sousedním bytě nastaveno na termostatu pravidelné spínaní topení kolem 16:52 hod.,  tak by na toto sepnutí mohl reagovat můj prouďák a vždy v tento čas vypadnout?? Dnes jsem chtěl před vypadnutím PCH zkontrolovat elektrohodiny sousedního bytu, jestli je tam nějaký odběr a poté to zkontrolovat po vypadnutí mého PCH, ale zase jsem na o zapomněl. Zítra mi přijde nový PCH EATON, tak ho zkusím vyměnit za stávající, a když to bude dělat pořád, tak už je na řadě revizák.
Když nad tím pořád přemýšlím, tak mě napadá, že tyto problémy začaly vlastně asi před měsícem, tedy v době, kdy jsme si koupili novou indukční varnou desku Amica Pi 6509 Ln (230V). Jedná se o varnou desku se zapojením do klasické zásuvky. Pamatuji si, že když jsme desku usadili do pracovní desky a poté zapojili do zásuvky, tak nám hned po připojení do sítě padl PCH. Desku jsme pouze připojili šňůrou do zásuvky a PCH padl. Nevěnoval jsem tomu pozornost, protože jsem PCH nahodil a deska funguje jak má, ale od té doby to vlastně celé zlobí....... To už jsou ale moje bezradné výkřiky do tmy.
Měl jste odpojenou ze zásuvky i tu novou indukční varnou desku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Matyáš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 22.11.2014, 17:24 »

Dobrý večer všem. Aby tato mnou založená diskuze mohla být řádně ukončena, přicházím s informací, že byl problém vyřešen. Vzhledem ke skutečnosti, že dostat k sobě do bytu revizáka byl úkol téměř nadlidský (obvolal jsem v Chebu celkem 4),  rozhodl jsem se záhadu řešit sám, protože moje zoufalství z tohoto problému již překračovalo únosnou mez a sliby revizáků typu jsem tam u vás do dvou týdnů nebyly příliš uklidňující.
      Začal jsem tedy tím, že jsem úplně vše odpojil ze zásuvek a poté zase hezky pozapojoval zpět. Při tom jsem zjistil, že mi při zapojení indukční varné desky (230V) do zásuvky padl chránič. Zbystřil jsem a desku začal opakovaně vypojovat a zapojovat do zásuvky, kdy mi z 10 případů chránič padl 6x. Toto bylo celkem podivné, takže jsem volal výrobci, jestli se takhle deska má chovat normálně nebo je to důvod k reklamaci (stáří 1 měsíc). Vzhledem ke skutečnosti, že deska vaří, jinak se  chová zcela normálně a bez závad, bylo mi tedy řečeno, že bude chyba v mé elektroinstala ci a deska bude v pořádku. Vzhledem k tomuto zjištění, jsem tedy nechal desku 2 dny vypojenou ze zásuvky a světe div se, v inkriminovaný čas a vlastně nikdy chránič nepadnul. Desku jsem mezitím zavezl k rodičům, kde jsem ji vesele zapojoval a odpojoval ze zásuvky, ale jejich chránič nepadnul nikdy. Pak jsem doma zkontroloval zásuvku určenou pro desku, ale všechno Ok. Zkoušel jsem do ní připojovat snad všechno co jsem doma našel, a chránič nepadl. Pak jsem desku zapojoval do ostatních zásuvek v bytě a chránič jednou padl, podruhé ne atd. Bez měřáků a jiného vybavení se těžko zjišťuje příčina, takže jsem se tzv. na slepo rozhodl zkusit vyměnit proudový chránič za nový. Současnou Bonegu jsem vyměnil za Eaton a již dva dny je vše v pořádku. Desku již taky mohu vesele odpojovat a zapojovat a chránič nepadá, takže to vypadá, že byl zřejmě předchozí PCH špatný, ale nemůžu to podpořit žádnými čísly z měření Smutek A vlastně jsem také nevysvětlil, proč chránič většinou padnul ve stejný čas, ale sám netuším proč Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #33 kdy: 22.11.2014, 17:42 »

Konkrétně u chráničů BONEGA jsem se už také setkal s tím, že "bezdůvodně" vypínaly.
Měření izolačních stavů nic zvláštního neprokázalo, parametry chrániče byly také v pořádku.
Použití bylo podobné, jako v popisovaném případě - centrální chránič pro byt. 
Po výměně za jiný typ problémy přestaly.

Mám pocit, že jsou tyto chrániče "přecitlivělé" a proto nevhodné při použití jako "centrální".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 22.11.2014, 19:27 »

Jestli ten chránič ještě neskončil v popelnici (sorry, v SD),  možná by ho rád vyzkoušel výrobce nebo někdo z RT.
 A psal jsem to na začátku tohoto vlákna, že jsem se již setkal s chráničem Bonega, který nepravidelně padal i při rozdílovém proudu, na který by reagovat neměl, když se změnilo napětí v síti.
Možná to bylo něco podobného, mohlo se v pravidelnou dobu něco zapnout nebo vypnout, co způsobilo změnu napětí sítě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 22.11.2014, 19:30 »

Tak buďte rád, že jste ten chránič ještě nahodil Úsměv
viz můj příspěvek v jiné diskuzi zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30473.0.html

To vypadávání, může být kombinace přecitlivělého chrániče a sepnutí HDO, kdy po PENu proběhne nějaká napěťová/proudová špička.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?