Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.10.2014, 12:42 »

Rekonstruovali jsme elektřinu v prvním podlaží a sklepě. V projektu v poznámce je uvedeno: Pro zaručení ochrany před přepětím musí být zařízení napojeno přes přepěťovou ochranu 3. stupně v zásuvce! (viz přiložený projekt). Elektroinstala ci již máme hotovou, ale myslím, že elektrikáři si této poznámky nevšimli. Muže mi někdo objasnit, co tato věta znamená?


* Elektroinstalace 1.NP-návrh-page-001.jpg (689.62 KB, 2000x1414 - prohlédnuto 2380 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.10.2014, 13:57 »

Tohleto někdo nazývá projektem? Tomudle já říkám ROZSYPANEJ ČAJ ...
:-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.10.2014, 14:01 »

Tohleto někdo nazývá projektem? Tomudle já říkám ROZSYPANEJ ČAJ ...
:-D

Už jsem podobný projekt viděl i já!!
Na dotaz ,  co to je, projektant řekl, že kabely si taká každý jak mu to pasuje!!
Tak je zbytečné to značit! Škoda práce..... Kroutím očima

Ochrana před přepětím by měla být dnes standartní věc! tanecek
Provést komplexní ochranu před přepětím...
Od vstupu do budovy až po poslední zásuvku, spotřebič.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.10.2014, 14:02 »

Tohleto někdo nazývá projektem? Tomudle já říkám ROZSYPANEJ ČAJ ...
:-D

Smích to já neposoudim, protože nejsem elektrikář. Každopádně elektrikář ten projekt kreslil. Toto jr samozřejmě verze pro zákazníky. Taky to je pouze jedna strana (ten projekt měl více stránek). Na otázku jste bohužel neodpověděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.10.2014, 14:09 »

Už jsem podobný projekt viděl i já!!
Na dotaz ,  co to je, projektant řekl, že kabely si taká každý jak mu to pasuje!!
Tak je zbytečné to značit! Škoda práce..... Kroutím očima

Ochrana před přepětím by měla být dnes standartní věc! tanecek
Provést komplexní ochranu před přepětím...
Od vstupu do budovy až po poslední zásuvku, spotřebič.....

Ze ochrana před prepetim je standartní věc vím, ale raději bych si to po elektrikarich prekontroloval, jestli je všechno jak má být. Tzn. hodila by se rada, jak by to mělo vypadat v praxi, co hledat v rozvaděči atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.10.2014, 14:30 »

Takto ode mě vypadal projekt pro stavební povolení, kde chtěl SÚ nějak nakreslit co, kde, jak (pomiňme jestli na to má právo).

K otázce:
 Poznámce o třetím stupni bych rozuměl, tak, že na základě požadavků investora (tedy vás),  budou osazeny zásuvky s přepěťovou ochranou stupně III (spíše tedy svodiče přepětí)/případně svodiče přepětí do krabice . Je zbytečné toto osazovat všude. Ale doporučuju to osazovat tam kde se uvažuje připojení nějaké elektroniky (např u TV, PC atd, atd...)

K tomu co máte hledat v rozvaděči. Když tam je taková velká červená krabička a na ní je napsáno DEHNventil nebo DEHNschield, tak to bude v pořádku


* DV.jpg (164.94 KB, 589x480 - prohlédnuto 606 krát.)

* Dehnschield.jpg (167.25 KB, 483x480 - prohlédnuto 588 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.10.2014, 14:42 »

Takto ode mě vypadal projekt pro stavební povolení, kde chtěl SÚ nějak nakreslit co, kde, jak (pomiňme jestli na to má právo).

K otázce:
 Poznámce o třetím stupni bych rozuměl, tak, že na základě požadavků investora (tedy vás),  budou osazeny zásuvky s přepěťovou ochranou stupně III (spíše tedy svodiče přepětí)/případně svodiče přepětí do krabice . Je zbytečné toto osazovat všude. Ale doporučuju to osazovat tam kde se uvažuje připojení nějaké elektroniky (např u TV, PC atd, atd...)

K tomu co máte hledat v rozvaděči. Když tam je taková velká červená krabička a na ní je napsáno DEHNventil nebo DEHNschield, tak to bude v pořádku

Děkuji za odpoved, žádná taková červená krabicka se v rozvaděči nenachází. V rozvaděči jsou pouze jistice a proudove chrániče. Ohledně zasuvek III stupně ochraně před prepetim - pokud se nepletu tak např. od ABB jsou to takové zásuvky, které mají červenou kontrolku....t akovou zásuvku námelektrikari také nenamontovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.10.2014, 15:05 »

Ano, ano. Zásuvky s přepěťovkou mají většinou kontorlku. Ale pokud nemáte v rozvaděči Svodiče přepětí typ I a typ II, tak je typ III v zásuvce k ničemu.

Že nemáte červený krabičky od DEHNa, to ještě neznamená, že tam nejsou od nějakého jiného výrobce. Možná, když pošlete fotku rozvaděče, tak vám řekneme jestli tam je nějaká "náhražka".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.10.2014, 15:40 »

Na otázku jste bohužel neodpověděl.
Mno, milý pane, proč se tážete na fóru, když máte placeného "odborníka" elektrikáře?
Proč se neptáte onoho elektrikáře?

Nuže

ČSN 33 2000-1:2009, čl. 131.6.2
Citace
Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů nebo ze spínacích procesů.

Jakou ochrannou úrovní impulsního výdržného napětí požadujete?
Kategorii II dle ČSN EN 60664-1 ed. 2, Tabulka B.1, tzn max. 2,5 kV?
Anebo bategorii I dle ČSN EN 60664-1 ed. 2, Tabulka B.1, tzn max. 1,5 kV?

Od toho se pak odvíjí, jaké mají kde být přepěťové ochrany ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.10.2014, 16:04 »

Ano, ano. Zásuvky s přepěťovkou mají většinou kontorlku. Ale pokud nemáte v rozvaděči Svodiče přepětí typ I a typ II, tak je typ III v zásuvce k ničemu.

Že nemáte červený krabičky od DEHNa, to ještě neznamená, že tam nejsou od nějakého jiného výrobce. Možná, když pošlete fotku rozvaděče, tak vám řekneme jestli tam je nějaká "náhražka".
Posílám fotografie rozvaděče. Dle mého laického názoru, tam žádné "náhražky" nejsou.


* rozvadec1.jpg (17.38 KB, 483x859 - prohlédnuto 852 krát.)

* rozvadec2.jpg (37.77 KB, 1527x859 - prohlédnuto 787 krát.)

* rozvadec3.jpg (45.8 KB, 1527x859 - prohlédnuto 782 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.10.2014, 16:12 »

Mno, milý pane, proč se tážete na fóru, když máte placeného "odborníka" elektrikáře?
Proč se neptáte onoho elektrikáře?

Nuže

ČSN 33 2000-1:2009, čl. 131.6.2
Jakou ochrannou úrovní impulsního výdržného napětí požadujete?
Kategorii II dle ČSN EN 60664-1 ed. 2, Tabulka B.1, tzn max. 2,5 kV?
Anebo bategorii I dle ČSN EN 60664-1 ed. 2, Tabulka B.1, tzn max. 1,5 kV?

Od toho se pak odvíjí, jaké mají kde být přepěťové ochrany ...

Nechtěl jsem, aby to vyznělo jako nějaká narážka na vás.... Elektrikáře se určitě zeptám. Problém je jen v tom, že se jedná o velkou firmu, kde projekt kreslila jedna osoba a reálnou práci (zásuvky, světla, rozvaděč....) dělala osoba jiná... Elektroinstala ce je již hotová, proto bych měl rád něco "v ruce" než se budu elektrikáře dotazovat, abych od něj neslyšel odpověď, že je vše v pořádku. Jaké mají být přepěťové ochrany nevím, protože v oboru elektro mám pouze "základní" vzdělání. Hlavně se obávám toho, že vzhledem k umístění našeho dvoupatrového domu, který je oproti ostatním domů vyšší, aby nedošlo při prvním zásahu bleskem do hromosvodu ke shoření všech spotřebičů, vyhoření zásuvek atp..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 30.10.2014, 16:39 »

Vaše "odborná" firma vás hezky vzala na hůl, protože v rozvaděči žádnou ochranu proti přepětí nemáte osazenou, i přes to, že norma hovoří o tom, že musí být ochrana protti přepětí (viz má předchozí citace). Takže možno začít reklamovat. Nejen že nedodrželi požadavky norem (mmáte ve smlouvě o dílo ustanovení o tom, že musí dodržovat normy ČSN?),  ale nedodrželi ani vlastní projekt ... zhotovitel k pohledání. Kdopak to je, prozradíte?

EDIT: Co analýza rizika, když se obáváte úderu blesku? Ta součástí projektu je? Tak je taky povinnou součástí,  to dokonce předepisuje vyhláška 268/2009 Sb, což je víc než norma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.10.2014, 16:52 »

Vaše "odborná" firma vás hezky vzala na hůl, protože v rozvaděči žádnou ochranu proti přepětí nemáte osazenou, i přes to, že norma hovoří o tom, že musí být ochrana protti přepětí (viz má předchozí citace). Takže možno začít reklamovat. Nejen že nedodrželi požadavky norem (mmáte ve smlouvě o dílo ustanovení o tom, že musí dodržovat normy ČSN?),  ale nedodrželi ani vlastní projekt ... zhotovitel k pohledání. Kdopak to je, prozradíte?

EDIT: Co analýza rizika, když se obáváte úderu blesku? Ta součástí projektu je? Tak je taky povinnou součástí, to dokonce předepisuje vyhláška 268/2009 Sb, což je víc než norma

Hned zítra volám a reklamuji! Jedná se o velkou firmu sídlící v Praze. Název neprozradím. Jenom bych se ještě zeptal. NEODBORNÁ firma, jak jsem řekl, která nám dělala elektroinstala ci. Prováděla i slaboproud EZS, internet.... mj. TV rozvody. Anténa zůstala původní. Pouze udělali nové kabely od antény k TV zásuvkám v jednotlivých pokojích. Stožár nebo jak to nazvat, na kterém je anténa umístěna je spojen s hromosvodem, což bych řekl, že je správné...(protože stožár = kovová tyč, která je cca 2m nad střechou) Neměla by ihned za anténou na "hl. koaxiálním kabelu" být umístěna nějaká součástka, která ochrání zařízení, která jsou připojena na koaxiálním kabelu TV, zesilovače. atd? Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.10.2014, 16:56 »

Tak tak, mnohdy stačí i selský rozum ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.10.2014, 16:58 »

Tak tak, mnohdy stačí i selský rozum ...

A mohu se zeptat o jakou součástku jde? Případně jestli mi dáte nějaký typ konkrétní součástky, která by tam měla být? Abych hned při zítřejším telefonátu jim vynadal i za toto...Smích Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2014, 17:02 »

Pokud je anténa spojena s jímací soustavou, je Vaše instalace tak jako tak v ...... Neexistuje žádná součástka, která by impulsní proud , ,pohltila,, ,  prostě po tom koaxu do bytu poteče část (spíše celý) bleskový proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.10.2014, 17:07 »

Pokud je anténa spojena s jímací soustavou, je Vaše instalace tak jako tak v ...... Neexistuje žádná součástka, která by impulsní proud , ,pohltila,, ,  prostě po tom koaxu do bytu poteče část (spíše celý) bleskový proud.

Neexistuje žádné řešení? Náš dům je o trochu vyšší než ostatní. Stožár, na kterém je umístěna anténa je cca 2m nad střechou. Je spojen s jímací soustavou, jak jsem již zmiňoval. Myslím, že pokud by s jímací soustavou spojen nebyl, tak při zásahu bleskem by to bylo pravděpodobněj i ještě horší, protože všechen proud by tekl po koaxiálu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2014, 17:12 »

Myslím, že pokud by s jímací soustavou spojen nebyl, tak při zásahu bleskem by to bylo pravděpodobněj i ještě horší, protože všechen proud by tekl po koaxiálu...
Pokud na konci hromosvodu máte 10 OHM a na konci koaxu v TV 1-2 OHMY z PEN distribuce, jak se podle zákona co formuloval pan Kirhoff rozdělí tok proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?