« Odpověď #36 kdy: 29.10.2014, 13:36 »

Zásadně bych to řešil bezdrátově. V současné době je spousta výrobců jejichž výrobky by šlo uvedený problém elegantně vyřešit. Stačí projít internet. Rozhodně bych nic nesekal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 29.10.2014, 17:55 »

Je to namalované na dvou obrázcích servisního manuálu ke kotli. Je to strana 72 a 73.

Ať prohlížím jak prohlížím, nikde nevidím zapojený jeden modrý. Na fotce se základní deskou je černá klema, na popisovém nákresu desky je pouze zvýrazněn N na J3 na pozici 1. Ta oranžová čárka mířící do svorky 2 není jakože vodič.
Nikde zmínka o napájení cizím potenciálem. Naopak na všech schematech servisního manuálu je na J3 NO kontakt.
Ale možná nemám aktuální manuál a tenhle neučí, jak to ožulit, jen jak to zapojit správně podle výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Dragula
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 29.10.2014, 17:56 »

Přikládám schémata od fa. PROTHERM dle návodu. Úsměv


* Snímek obrazovky (11).png (371.99 KB, 794x561 - prohlédnuto 961 krát.)

* Snímek obrazovky (12).png (65.13 KB, 795x562 - prohlédnuto 670 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 29.10.2014, 18:03 »

Obrázky stejné, jen v popisu mám "spínání HDO" mám to bohužel tištěné a nemám poruce scan.
Zřejmě upgrade, ovšem stále koliduje se schematy. Nic ve zlém...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 29.10.2014, 18:29 »

Přikládám schémata od fa. PROTHERM dle návodu. Úsměv
Hm, a to N se na pozici 1 bere odkud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 29.10.2014, 19:37 »

Co se mi podařilo najít na stránce Protherm je konektor J3  zapojen jako kontakt. Tedy jak jsem psal relé v podružném rozvaděči ,  spínané HDO a přes kontakt propojený konektor J3 Neviděl jsem zapojen pouze jeden vodič. Nechci se v žádném případě přít s technikem Prothermu,  asi tedy ví jak to oficielně uvedené zapojení obejít.
Napadá mě že svorka N 1 je tedy v desce propojena s N kotle, tedy z přívodního kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 29.10.2014, 19:46 »

Zabývám se kotli jiných výrobců, kterým stačí pro provoz jen přivést N spínané HDO, takže nevylučuji, že to umí i Protherm, ačkoliv v instalačním manuálu je uvedeno něco jiného.

Co je zde ale stále nevyřešeno, je CY vodič se základní izolací přímo v omítce, na kterém bude v době VT fázové napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Ondřej Dragula
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 29.10.2014, 19:55 »

Ano je to tak, N na svorce N1 konektoru  J3 je propojena s N kotle. Je trochu škoda, že manuál dodávaný s kotlem, není totožný se servisním manuálem, který dostáváme my.  Několikrát jsem to již urgoval a to nejen u elektrokotlů.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 29.10.2014, 20:05 »

Pracovní vodič světle modré barvy uložený v omítce je prasárna  zle.
Ale v tomto popisovaném případě se na vodiči potenciál fáze neobjevuje ani v době vysokého tarifu. Tím neschvaluji toto uložení, ale přeberte si to.  
Jen je třeba dodat že pokud bude kotel zapojený za chráničem, tak se propojí N za chráničem s N od HDO a to se všemi důsledky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Nečekal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 29.10.2014, 20:25 »

Ano je to tak, N na svorce N1 konektoru  J3 je propojena s N kotle. Je trochu škoda, že manuál dodávaný s kotlem, není totožný se servisním manuálem, který dostáváme my.  Několikrát jsem to již urgoval a to nejen u elektrokotlů.  Jsem v rozpacích

Já jsem napsal HDO na N1, ale už jsem si to nepamatoval přesně, každopádně to by mi ten kotel nešel, ale on jde, takže na N2..  Úsměv
Kolega se tohle dozvěděl na školení, takže mi dokázal poradit, ale jak je vidět tak ani na odborném portálu jsme se málem nedobrali pravdy, díky tedy za váš příspěvek p.Dragulo. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 30.10.2014, 05:26 »

Pracovní vodič světle modré barvy uložený v omítce je prasárna  zle.
Ale v tomto popisovaném případě se na vodiči potenciál fáze neobjevuje ani v době vysokého tarifu. Tím neschvaluji toto uložení, ale přeberte si to.  
Jen je třeba dodat že pokud bude kotel zapojený za chráničem, tak se propojí N za chráničem s N od HDO a to se všemi důsledky.
Ono to je nejspíše takto, na horní svorce je tvrdý potenciál N rozvodu kotle, na dolní svorce "relátko" oproti fázi, takže buďto klemou či z hdo přivedu na dolní svorku N, potenciál fáze se tedy na samostatném vodiči objevuje v "klidovém" stavu, jediné řešení neodporující jak normám, tak zdravému rozumu je vodič vyměnit za kabel s dvojitou izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 30.10.2014, 06:45 »

To už neokecám. Jsem v rozpacích  Pokud je výrobcem kotle  použito nějaké nízké napětí.
Muselo by být deklarované jako bezpečné PELV.
A dodatek o chrániči by tím byl nesmysl.
Omlouvám se za unáhlenost.



 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 30.10.2014, 19:34 »

Řešil jsem tento kotel před loňskou zimou a musel jsem, na popud servisního technika, který kotel spouštěl, dodat zmiňované relé, kterým jsem dával povel HDO kotli. Jinak by kotel nespustil, případně by padla záruka. Takže je mi úplně jedno, jestli bez něj kotel funguje, nebo ne. Nechci připravit svého zákazníka o záruku, případně ji nést sám.

Proč neoslovíte přímo technickou podporu výrobce? Není on tím, kdo by v tomto „sporu“,  měl mít konečné slovo? Jak prosté.   na zdravi  ukončilo by to všechny dohady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.