| | |-+  Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?  (Přečteno 48134 krát)
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #54 kdy: 23.10.2014, 15:52 »

Pane Vašíčku, prosím, přečtěte si ještě jednou celou diskusi, abyste pronikl do jádra věci o které se tu již pár dnů bavíme. O odbočku tu přece vůbec nejde.
Jde tu o vývod z RE. S odbočkami se tu velice nešťastně zapletl Jirka Svejkovský a od té doby to tu každý převrací jak horký brambor v hubě.

... za pochopení.

Sleduji diskuzi od začátku, takže jsem seznámen s tím, co se tu řeší....

p Svejkovský to napsal správně v příspěvku 27 a 29
a já s ním souhlasím > můj příspěvěk č. 44
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #55 kdy: 23.10.2014, 16:29 »

Sleduji diskuzi od začátku, takže jsem seznámen s tím, co se tu řeší....

p Svejkovský to napsal správně v příspěvku 27 a 29
a já s ním souhlasím > můj příspěvěk č. 44

Tak jsme to pochopil asi každý jinak, podle svého.
Já tvrdím stejně jako kolega Rotrekl, že odvod z elektroměru do bytu nebo domku (RE- RB) není žádnou odbočkou. Stále nechápu, proč se tu o tom tak sáhodlouze debatuje.
U mě by také neprošel přívodní kabel do domu a bytu  CYKY-J4x6mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 23.10.2014, 16:47 »

Nemusí se zrovna jednat o černý odběr, abychom si mohli představit  neměřené části instalace bez elektroměru/měření, ale diskuzi máme pěknou tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 24.10.2014, 11:12 »

To Martin Vašíček:
 Ano, vím o tom, že u PRE je PEN přes elektroměr. A že musí být vydrátováno Cu10 i fáze i PEN. Ale ta odbočka před hl. jisitčem 4x CY6/CYKY 4x6 ze stoupaček, by dle výkladu toho článku, o kterém se tu už tejden dohadujeme, asi prošla. A na odvodních svorkách z elektroměrovéh o rozvaděče (myšleno v bytovce),  kde jsou/bývají odvodní svorku už v neplombovateln é části, by neměl být nějaký zásadní problém provést ono rozdělení PEN na PE a N. Takže taky nevidím důvod proč tahat 4x6, když bez problému mohu natáhnout a připojit 5x6.
 Řešení elektroměrovýc h rozvaděčů, kde je odvodní kabel připojen přímo do elektroměru, považuju, za kravinu a nechopnost výrobců vyrobit kvalitní rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
burys
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 16.02.2015, 20:41 »

Panove ja to mam takto: z pojistkove skrine mam cyky 4x16 do Er vedeno v zemi delka 20 m jisteno 40A gG. Z er mam cyky 4x6 delka 27 m vedeno v zemi a ve stene. Jisteno 25 A char B. Ubytek napeti dle sichr -1.4%,  impedance naprosto Ok,  max. Proudove zatizeni kabelu ve zdi pri okolni teplote 30 st je 29A coz je taky OK. Nicmene me mrzi ze jsem tento kabel pouzil. Beru to za svoje osobni selhani. Planuji doplnit paralelni kabel cyky 4x6 pro jistotu. Du  je ale jiz 4 roky hotov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 16.02.2015, 22:43 »

Zamyslel bych se nad tím, jestli nebude lepší a nakonec levnější dát AYKY 4x16mm.
On paralelní chod vodičů je kolikrát věda...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 17.02.2015, 15:21 »


U mě by také neprošel přívodní kabel do domu a bytu  CYKY-J4x6mm2.

Tak mám šťastie, mám CYKY X*10.Nejdem teraz na chalupu spočítať to X, ale, že to je 10 to viem naisto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 19.02.2015, 07:51 »

Teda, já nestačím koukat  Šok

A při tom je to tak jasný:
1. U RD, kde je jeden elektroměr, není z přípojkové skříně odbočka, ale hlavní vedení, do rozvaděče min. 10 Cu nebo 16 Al. Bez pardónu.  podivej
2. Mezi svorkou elektroměru (= součástky v rozvaděči) a vývodem z rozvaděče je sakra rozdíl. Rozvaděč jde vydrátovat 6kou, pokud to sedne elektricky, ale pod podmínkou, že PEN neprochází elektroměrem (pak se pro něj musí použít CY10-CY25)  podivej
3. Na vývodu rozvaděče v TN-C taky nemá Cu 6 co dělat, není to žádná odbočka ani vývod elektroměru (součástky)  podivej
4. Požadavek na TN-C v neměřené části je přece logický, za bodem rozdělení se nesmí PE a N spojovat, navíc kočkopes 3L+N+PEN není v normě definován.  podivej A nikdo nezaručí, že by někdo v budoucnu chtěl připojit rozvaděč v TN-C, tak je to sjednocený.
5. Požadavek rozdělení PEN za elektroměrem je taky jasný - nejbližší vhodný místo. Je blbost dělat rozdělení u ER, když ten je v plotě 30m od domu a dávat tam kvůli tomu nerez do výkopu. Ale připojovaví podmínky tomu nebrání ani u ČEZu, ani u EONu. Pokud je rozvaděč v přední stěně domu hned na ulici, HOP za stěnou a rozvaděč kdoví jak daleko uvnitř, tak není dvod, proč nedělit na výstupních svorkách rozvaděče co nejblíž k uzemnění...
6. Proč mají výrobci elektroměrovýc h rozvaděčů v dokumentaci "vývod z měřené části"?
7. Když mám v plotu ER, kabel pod zahradou a udělám z něho odbočku do dílny, altánku, k bazénu apod.,   je tahle odbočka měřená, nebo je měřený jenom "hlavní rozvaděč" v domě/chatě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #62 kdy: 19.02.2015, 11:01 »

Což ale není případ tazatelovy novostavby RD...

Když budeme uvažovat starou instalaci a výměnu vývodu z ER, mám možnosti:
v případě porcelánového můstku:
1) použít kabel CYKY-J 4x10
2) rozdělit na můstku a použít 5x6

V paneláku:
Nevím jak u vás, ale u eonu při změnách v ER nesmí zůstat PEN průchozí přes elektroměr, ale musí být veden přímo a do eletroměru N. I zde mám možnost použít 4x10 nebo 5x6.

Uznávám, že NA.19.2 je napsaný tak, že svádí k výkladu použití 4x6, ovšem prvních pět slov tohoto dodatku " V neměřených částech pevných instalací" je pro mě srozumitelný a dostatečně silný argument, abych řekl ne. Že je v pokračování dodatku věta, která "jakoby" popírá těch prvních pět slov pro mě neobstojí.

Zajímal by mě názor pana Beláně.

Lehce vstoupím do diskuze, výjimka na 6 Cu vznikla na základě požadavku rozvodných závodů z důvodu snadnějšího připojování pevných vodičů do elektroměru a  také možná proto, že porcelánové můstky 25A, které jsou standardně používané u ČEZ  a EON jsou jen pro připojení vodiče 6mm2.
Norma je navíc nešťastně napsaná, protože dle ní pokud budu mít vydrátovaný rozvaděč 10 Cu, nemohu použít na vývodu 6 Cu, neboť to nesplňuje podmínku stejného průřezu. Další polemika bude o pojmu co to je odbočka k elektroměru, je to vodič z pojistkové skříně nebo vodič z hlavního jističe? Pokud by bylo napsáno vodiče do elektroměru, tak je to jasné.
Bohužel se dostáváme do oblasti slovíčkaření, protože normotvůrce u výjimek neumí napsat jednoznačný  a nezpochybnitel ný text.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 19.02.2015, 16:38 »

U RD, kde je jeden elektroměr, není z přípojkové skříně odbočka, ale hlavní vedení
Je to naopak. U RD s jedním elektroměrem není hlavní domovní vedení, ale jen odbočka k elektroměru (v celém úseku od HDS do RE).

Rozvaděč jde vydrátovat 6kou, pokud to sedne elektricky, ale pod podmínkou, že PEN neprochází elektroměrem
Rozvaděčová norma nepřipouští použití PEN 6 mm2.

Požadavek na TN-C v neměřené části je přece logický, za bodem rozdělení se nesmí PE a N spojovat
Je to čistá konvence daná distributorem. Distributoři, kteří dovolují neměřený přívod TN-S, mají v RE oddělené svorkovnice N a PE.

Další polemika bude o pojmu co to je odbočka k elektroměru, je to vodič z pojistkové skříně nebo vodič z hlavního jističe?
Odbočka k elektroměru je vedení, které začíná odbočením od HDV nebo HDS a končí na vstupních svorkách elektroměrovéh o rozvaděče. HDV se v místě odbočení nepřerušuje (vyjma první svorkovnice) a to, co z něj odbočuje, je odbočka, protože tato odbočná svorkovnice není vstupní svorkovnicí RE. Pokud je jen jedno celistvé vedení z HDS do RE (kde se ovšem případně nevylučuje ze vstupních svorek RE smyčka do dalšího RE),  jedná se o odbočku k elektroměru. Viz čl. 7.3.1 a 7.3.2 ČSN 33 2130 ed. 2 a 3.

Prakticky lze tedy PEN 6mm2 použít normativně jen v případě elektroměrovýc h desek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 20.02.2015, 06:52 »

Rozvaděčová norma nepřipouští použití PEN 6 mm2.

Však jo. Pokud prochází PEN elektroměrem, tak min. 10ku.

Pokud neprochází elektroměrem, tak je tam jenom vodič ze středu napěťových cívek, který neplní funkci ochrannou. Takže to není PEN ale N  podivej a tam by to modré CY6 celkem slušelo Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?