| | |-+  Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu?  (Přečteno 5977 krát)
Václav Dobeš
*
Offline Offline



« kdy: 04.10.2014, 10:59 »


Máte někdo zkušenost s vyhledáním zemního spojení na DC 220V rozvodu napájeného z aku baterie? Aku baterie napájí rozsáhlou síť u které je – pól uzemněn, s tím že ne všechny obvody se dají vypnout. Napětí proti zemi 70V DC.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2014, 11:52 »

Můžete to trochu popsat podrobněji? Mě to nějak není jasné:
- to uzemnění - pólu je úmyslné, nebo to je to, co potřebujete najít?
- 70V proti zemi - to je tam ve stavu "poruchy",  když je to rozvod DC 220V?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Dobeš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.10.2014, 14:58 »

Tak jsem prošel další část zařízení, a nic Smutek (kontroluji všechny snímače tlak, teplota, koncáky ..... uvolnění spojů zatékání vody...)
ano uzemnění - pólu je úmyslné
70V proti zemi = stav poruchy
Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 04.10.2014, 15:42 »

Trochu nerozumím Vaší odpovědi. Pokud máte provozní uzemnění jednoho pólu, pak napětí druhého pólu proti zemi je 220V.
Nebo se jedná o izolovanou soustavu a v tomto stavu je napětí jednoho pólu proti zemi 70V?
Toto nemusí být zemní spojení, záleží na rozsahu dané sítě a také záleží jakým přístrojem toto napětí proti zemi měříte? A také záleží jak je hlídáno zemní spojení.
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.10.2014, 19:24 »

Pokud u rozvodu 220V DC měřím 70V proti zemi, nevypadá to na běžnou závadu, že by se prorazil jeden pól rozvodu na zem.

Vezmu voltmetr, změřím napětí mezi + a -,  pak změřím napětí + proti zemi, - proti zemi, a z těch 3 hodnot a vnitřního odporu voltmetru se dá spočítat izolační stav. Někdy je třeba snížit vnitřní odpor měřidla paralelním odporem.

Je to metoda, která se dá použít tam, kde to nejde vypnout a měřidla izolačního stavu "protestují a nechtějí měřit" kvůli přítomnosti napětí.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)