Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 27.09.2014, 08:05 »

Vodítko pro jezevčíka se prostě na pitbula nehodí, spoléhat se na jeho klidné jednání (tak jak vám to vychází v sichru) je krátkozraké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 27.09.2014, 12:29 »

Nikde netvrdím, že se to má takto stavět, ale pán se ptal na to, jestli je to bezpečné.
Proti hovoří norma kde od roku 1996 je minimální průřez vodiče PEN 6mm Cu v neměřených částech instalace do vzdálenosti 30m jinak 10mm2

Na druhou stranu

Rozvody byly vybudovány před rokem 1996 - i když instalace nebyla plně dokončena
Pokud to nechá změřit a vyjde mu impedance i s bezpečnostním koeficientem 1,5
Doplní to o chránič
Rozvodnice bude udělána pořádně a nebude zprasena
Kabel bude v celku a všechny spoje budou řádně provedené a utažené

Pokud to bude chtít ještě posychrovat, doporučil bych mu
vložit hned za sporákovou kombinaci obvod tvořený varistory a tavnými pojistkami, jež při přerušení obvodu PEN vyřadí vodiče L a zamezí tak zničení spotřebiče.

Nevidím důvod, proč by měla být taková instalace nebezpečná.

Opravdu nejsem ten co se za každou cenu snaží vše ojebat, ale snažím se najít způsob, jak bezpečně provozovat něco co již existuje.
Pokud by za mnou přišel někdo, kdo se snaží za každou cenu ušetřit, tak ho s tím vyhodím, ale předělávat něco, co už existuje a lze to bezpečně provozovat mi přijde hodně alibistické. Myslím, že revizní technik je tu od toho, aby posoudil co je bezpečné a pokud není, aby navrhl takové opatření, aby to bezpečné bylo. Mnohem víc mě vytáčí RT, jež dají kladnou revizi na elektroměrovou přípojku i když ví, že rozvod v bytě je v katastrofálním stavu a v revizní zprávě uvedou, že revidovali pouze elektroměrový rozvaděč. Už se mi to párkrát stalo, že jsem na něco odmítl vystavit revizi a vždy se našel dobrodruh, který se pod to podepsal a vůbec mu nevadilo, že jde o bytový dům kde je plyn. Norma není závazná a na rozdíl od fyzikálních zákonů nefunguje všude stejně. Pokud něco bylo bezpečné v době svého vzniku, proč by to nemohlo být bezpečné v současnosti. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 27.09.2014, 13:54 »

to Jan Franěk: malé doplnění - jsou ještě bastlíři, kterým jde o to udělat to dobře, nikoli laciněji nebo něco ošulit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 27.09.2014, 13:55 »

To jste dobrej strelec. Na jednu stranu se vam nelibi revize na elektromer aby se v byte dalo nejakym zpusobem fungovat. Jako RT me je opravdu ukradeny co je za tim na co jsem napsal recizi.
Na druhou stranu chcete pouzit vodic Cu1,5 jako vodic PEN. A je me uplne jedno jak dlouho je ten kabel namontovanej. Kdyz nebyl zapojeny a oziveny a pouzivany, tak je to pro me jako by tam nikdy nebyl. Tecka.
Ano mozna bych to dokazal takto na bastl zapojit, ale s dodatkem investorovi, ze jsem tam nikdy nebyl a nikdy jsem to takto nezapojil. Bez jakychkoliv zaruk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 27.09.2014, 13:59 »

Bezpečnost je kombinací (ustanovení norem, fyz. zákony a předvídavosti vzniknuvšího poruchového jevu),  to třetí v tomto případě chybí, či lépe řečeno počítá se se šťastnou náhodou, a k tomu se tu kličkuje mezi závazností norem u staré instalace a bůhvíjakým alibismem, poslání revizáka je být korektní nikoli kokotní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #41 kdy: 27.09.2014, 14:11 »

Milane  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 27.09.2014, 15:57 »

No a to je pravě ten problém. Z RT se stává právník a alibista. Místo bezpečnosti ho zajímá norma a klidně svým podpisem ohrozí životy nájemníků kvůli dvou tisícovkám. Myšlení stylu, kdyby tam byl sporák už před rokem 95, tak to bude bezpečnější, než když ho tam připojím teprve teď a ještě udělám další opatření opravdu nechápu. Tím netvrdím, že výměna kabelu není to nejlepší řešení. Navíc on od nikoho žádnou revizní zprávu nepotřebuje a ani nikoho takovým řešením neohrožuje. Je to pouze na něm jak bude postupovat. Při proměřeném a zkontrolovaném PEN 1,5 budu v naprostém klidu, ale revizi na vybydlený byt v činžáku nedám ani kdyby mi za to platili zlatem. Navíc do přihlášky RT svým podpisem stvrzuje že provedl kontrolu elektroinstala ce a né pouze elektroměrové přípojky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #43 kdy: 27.09.2014, 18:00 »

Nechcete se namísto brečení nad stavem v oboru, vrátit zpět k tématu? Nerozhodný

Zkusme si rozebrat důvody pro a proti

Pro
kabel už je natažený, CYKY a v minulosti, dá se říct, mohl v určitých případech stačit. Tedy žádné sekání, s nějakýmy ALE

proti
nevhodný průřez kabelu, síť TN-C, nutnost zasahovat do hotového výrobku (rozvaděče),
neznámá délka a uložení kabelu, pravděpodobně nutnost slabšího předjištění kabelu, než je požadováno. Porušení platných předpisů.

Když se tak na to koukám,  Nerozhodný Nerozhodný Nerozhodný   mám jasno

Možná bych si to dovedl představit k použití pro samotnou varnou desku s tím, že bych jeden z fázových vodičů použil namísto vodiče N. Tedy v zapojení na dvě fáze bez trouby, normálně v síti TN-S. Možná bych potom, kdybych byl obeznámen se stavem přímo na místě, použil jistišč 13A a víc to neřešil. Možná to není tak úplně košer, ale řešení by se dalo asi docela dobře obhájit.

Jinak zase řešíme problém někoho jiného tím, že si přiděláváme problémy sami sobě. Tedy za nízkou odměnu a abychom cizímu člověku vyhověli (protože on to tak prostě nechce) ohýbáme normy a předpisy tak, že sami strkáme hlavu do oprátky. Kdyby to bylo alespoň pořádně zaplacené. I když ani to by asi později na právníka pak nestačilo. Navíc věřím tomu, že právě tento zákazník, by mě přes palubu hodil jako prvního.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 27.09.2014, 19:08 »

...
Zkusme si rozebrat důvody pro a proti
...
Ono by se na to dalo dívat i trochu z jiného úhlu pohledu. Kde je hranice?
Objekt byl postaven v nějaké době, kdy platily nějaké normy, byl zkolaudován,...
Kde je ta hranice, kdy se musí řešit nová revize, nový (doplněný) projekt, kdy je nutná dodatečná kolaudace,...?

Měl jsem kabel pro případ nějakého využití.
Využití se našlo, ale možná ne takové, jaké někdo předpokládal při stavbě

Já bych tedy bral tu variantu, kdy vznik nové bytové jednotky včetně kuchyně by bylo správné zastřešit novou kolaudací změněných prostorů, pak by tam měla být zpracována nějaká dokumentace, kterou by měl někdo schválit, na konci by měla být provedena revize,...
Nebo jsme tu "hranici" ještě nepřekročili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 27.09.2014, 20:57 »

Ono by se na to dalo dívat i trochu z jiného úhlu pohledu. Kde je hranice?
............
Nebo jsme tu "hranici" ještě nepřekročili?

Na mnoha školeních, jsem byl, vícero přednášejícími poučen o tom, že pokud přidám pár zásuvek, nebo světel a neměním jištění, tedy nepřidávám jistič, nebo ho nenavyšuji, jedná se o rozšíření instalace. Jakmile ale začnu hýbat s rozvaděčem, jde o částečnou, nebo úplnou rekonstrukci, případně novou část instalace (novou instalaci). S tímto názorem se ztotožňuji a dle toho k tomu i přistupuji.

Chápu ale, že je to pouze jeden z mnoha možných názorů.

Osobně ale nevidím moc důvodů k bastlení instalace, zrovna v případě kuchyně (navíc nové). Pro mě jsou kuchyně a koupelna místy, kde je zapotřebí věnovat elektroinstala ci  dostatečnou péči. Zkuste dát vybrat manželce, jestli chce být omezována počtem zásuvek, počtem zapnutých spotřebičů, nebo plotýnek. Co vám na to asi řekne. Osobně mám rád domácí stravu (je to na mě i vidět) a proto má kuchyň  přednost, před jiným   tanecek tanecek tanecek

Navíc se mi zdá, že se téma tak nějak vyčerpalo. ALespoň pro mne. Dál už jen jako čtenář  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 27.09.2014, 21:44 »

Tiež to vidím na howgh.
Ten výpočet som tu neuviedol preto že je správny na základe výsledku, ale preto aby som poukázal na riziká spojené so slepým prenosom takého teoretického výpočtu do praxe. On zas až tak vážne myslený nebol, aspoň som sa to v závere snažil naznačiť. Práve v tomto konkrétnom hraničnom prípade mi to prišlo ako vhodná ukážka toho, ako teória obmedzená nedostatkom vstupných údajov môže pôsobiť na prvý pohľad vierohodne. Ono to chcelo zhodiť zo stola hneď. V skutočnosti to vlastne nebude ani pre toho jazvečíka.
Sichr a jemu podobné podporné programy sú totižto vytvorené na podporu predaja a nie sú projekčným softvérom. Sú to obyčajné kalkulačky na zjednodušenie čiastočných výpočtov podľa normových vzorcov. A tak ich aj treba brať.
Sichr nikdy nevezme do úvahy samotný vek kábla a fakt, že jeho zostatková životnosť je možno 15%,  prirodzené starnutie izolácie, mastnoty, vysoké rozdiely okolitej teploty, mechanické opotrebovanie a už vôbec žiadnu povinnosť údržby, kontroly či nedajbože revízie. Tak samotného spotrebiča, ako aj inštalácie. V domácnostiach sa to prosto nenosí. Sichr má vo výpočtoch vždy ideálne izolačné stavy a prechodové odpory. 118 stupňov mu bude vyhovovať aj rok v kuse. A bolo by toho aj viac prečo so Sichrom opatrne.
Čo však chlapcom z Letohradu vyšlo na jednotku, je ich ekonomická optimalizácia. Krásna ukážka toho, ako sa dá nájsť to miesto nad minimálnou hranicou bezpečnosti o ktorom som hovoril, a pritom sa nedostať do pozície katastrofistu, ktorý bez ohľadu na financie a skutočné požiadavky zákazníka nakoniec nájde problém aj v samotnej existencii elektrickej inštalácie. Netvrdím, že je to v každej situácii jednoduché. Optimalizácia nie je všeobecný návod, je to správna cesta.
Ak by som to mal zhrnúť za seba, tak sa nedá úplne vylúčiť možnosť, že sa 4x1,5 nedá pre prevádzku šporáka s rozumným obmedzením využiť. Vrátane vyhovujúcej revízie. Myslím si ale, že ten výpis rizík a návrh opatrení v jej závere by majiteľovi na spokojnom spánku nepridal.

Na mnoha školeních, jsem byl, vícero přednášejícími poučen o tom, že pokud přidám pár zásuvek, nebo světel a neměním jištění, tedy nepřidávám jistič, nebo ho nenavyšuji, jedná se o rozšíření instalace.
Asi práve preto, že to všetci vedia, tak sa to každý snaží rozšíriť najlepšie ako vie. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 27.09.2014, 21:45 »

Navíc do přihlášky RT svým podpisem stvrzuje že provedl kontrolu elektroinstala ce a né pouze elektroměrové přípojky.

A taky se tam píše že, nechce se mě vypisovat celá citace, pokud nebude přihláška potvrzena RT, tak požadujeme doložení revizní zprávy. Přihlášku neorazím. Ale dodám revizní zprávu, kde je jasně napsáno odkud a kam je revize provedena. Ano vím, že jsou za odvodními svorkami z elektroměru šílenosti, ale jako RT na to mohu provozovatele upozornit. Ale obávám se že to nemůžu odstřihnout, nebo zakázat provozovat. V legislativě nejsem úplně kovanej, tak prosím zkušenější kolegy případně o vyvrácení, či potvrzení mého tvrzení.

Vím, že je v normě napsáno, že nesmím pustit zařízení.,  které bezprostředně ohrožuje život (nebo něco v tom smyslu). Ale kde je ta hranice která stanoví co je a co není bezprostřední ohrožení života.
Myslím, že 1,5 PEN může být stejně bezprostřdně ohrožující jako stará instalace Al 2,5...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 27.09.2014, 22:01 »

Sice nejsem zkušený, nicméně existuje institut krajní nouze ve všeobecné rovině či nařízení vlády v rovině "průmyslové",  v prvním případě se může dle judikatury jednat o nebezpečí neskutečné.
Co se týká oné hranice, tato je na uvážení revizáka coby zkušeného lékaře rozhodujícího se mezi amputací a vyhnání bolesti prášky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #49 kdy: 28.09.2014, 10:48 »

Jsem přesvědčen o tom, že ani revizní technik nemůže narušit soukromé vlastnictví a jen tak vstoupit do objektu, pokud není dobrovolně vpuštěn. Pokud tedy bude investor požadovat pouze revizi odběrného místa, klidně ji provedu s tím, že co je na druhém konci měřeného kabelu, se netýká ani mě, ani revizní zprávy. Je velmi málo rozumných investorů, kteří by spláchly obě revize najednou a získali tak představu o stavu své instalace. Vlastně bych jim v ceně revize bytu/domu, klidně zrevidoval i samotné odběrné místo.

Sice nejsem zkušený, .....

Před tvými zkušenostmi a rozhledem smekám. ALe to bych opravdu musel spatřovat přímé ohrožení zdraví a životů, abych okamžitě sáhl po štípačkách. Jinak bych se toho obával.


Ale to jsme zase už mimo hlavní téma.  Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.178 sekund, 22 dotazů.