Autor Téma: Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?  (Přečteno 9565 krát)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 10.09.2014, 11:09 »

Naše firma si nechává dodat budovu na klíč, byl jsem osloven abych pomohl stvořit požadavky na dokumentaci, za obor elektro, kontroly a zkoušky. Revize na instalace a rozvaděče jsou mi jasné, ale nevím co s rozvaděči vn a se strojním zařízením. Napadla mě tato forma.

Revize na instalované spotřebiče, dle ČSN 33 1600 ed. 2
Revize na elektrické zařízení, dle ČSN 33 2000-6, 33 1500
Kusové ověření rozvaděčů nízkého napětí, dle souboru ČSN 61439
.... rozvaděčů vysokého napětí, dle ...
.... strojních zařízení, dle 60204.

Mohli by jste na to kouknout co k tomu vn a co k strojním zařízením, včetně toho jak se dokument přesně jmenuje podle normy (revize, kontrola, ověření),  u strojních zařízení plavu totálně je to mimo můj sortiment, abych se přiznal pořádně ani nevím, jak rozlišit co je spotřebič a co už je strojní zařízení. Když tak připište i jak tyto prvky rozlišit. Dnes mě vytáhli k tomu, že ke klimatické komoře požadovali revizi a potřebují vědět jestli v dokumentaci, kterou dodavatel dodal je dokument, který se za toto dá považovat. Trochu mě zachránilo, že
v dokumentaci bylo, že komora je strojní zařízení s CE podle IEC 60204 u toho si pamatuji ze školení, že se revize nedělá, takže jsem mohl říct aspoň to, ale co je místo toho přesně nevím.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.09.2014, 20:41 »

Pane kolego, to co chcete, tak to je na celý seminář.
Dotknu se jen strojního zařízení.
ČSN EN 60204-1 ed. 2 je v kapitole 17 velice podrobně vyjmenováno, co má technická dokumentace obsahovat. V 17.2 je například 12 bodů podrobně rozepsaných. Má být dodáno osvědčení o provozních zkouškách. Pokud to někdo nazve Protokol o funkčních zkouškách, budiž.
Pak bych doporučovat NV176/2008 Sb. a přílohu 7, kde je kromě jiného uvedeno, že dodavatel musí dodat dokumentaci posouzení shody a ES prohlášení o shodě.
Zde jen malá poznámka, že dodavatel vám chce dodat plno certifikátů komponentů, které použil, ale certifikát, že to je uděláno podle skutečné platné dokumentace a jeho prohlášení o shodě nějak schází. A hrozně se diví, že něco takového má dodat.

Trochu stručněji.
Od každého subdodavatele tvrdě vyžadovat technickou dokumentaci se všemi náležitostmi podle NV a norem a dodat DOKUMENTACI K prohlášení o shodě. To není jen jedná A4, že potvrzuje na svou čest atd....to je jen to završení.

Postupy k posuzování shody najdete v každém zákoně ,  kde jsou technické požadavky na výrobky.  22/1997, NV 378/2001, NV 17/2003, NV 616/2006, NV 176/2008 a ve všech těchto důležitých dokumentech je příloha Náležitosti a obsah technické dokumentace.

Minulý týden jsem měl podobný případ s velkou klimatizační jednotkou. Původně jsem měl dělat revizi jen na přívod ale odběratel mne požádal, aby jej zastoupil při přejímce. Ono ale nebylo co revidovat, protože přívod natažen z rozvaděče, kde byl osazený jistič a dále zapojeno přímo do frekvenčního měniče, který byl na tělese vzduchotechnik y. Hledal jsem hlavní vypínač a překvapilo mne zapojení přímo do měniče, který má krytí IP21 v průmyslovém prostředí.  Požadoval jsem předložení dokumentace. Samozřejmě nebyla. Nebyla dokumentace prohlášení o shodě. Navíc instalace provedena prasacky. V dalším kole schovali FM do tunelu vzduchotechnik y a hlavní jistič dali do plastové skřínky, kde zavedli kabely bez průchodek.
Odběratel pochopil...... tak pánové, až budete mít řádnou dokumentaci, až bude perfektně provedená instalace,  ( a my to zkontrolujeme) dokumentace shody a prohlášení o shodě, protokol o funkčních zkouškách, tak provedeme přejímku. Dodávaný předmět je za několik stovek tisíc. Dnes mi volali, zdá bych někoho nesehnal na dokumentaci a kolik by to asi stálo. Přitom dělají klimatizaci 15 roků a ještě nenarazili.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2014, 06:52 »

Díky, vaše cenné rady poskytnu dále.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jak se dokumentovalo predani vybudovane pripojky ER zavodum?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.