Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 21.08.2014, 06:55 »


Moje kamarádka chce novou elektroinst. na chatě v četně nového elektroměrovéh o rozvaděče, přesunutého na fasádu.Tento elektroměrový rozvaděč bude společný s  jističi jednotlivých okruhu. Otázka zní, připojí jí ČEZ k síti, když nebude provedená kompletní vnitřní elektroinstala ce. Revize rozvaděče samozřejmě bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek - ELEKTRO
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.08.2014, 16:47 »

ANO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 21.08.2014, 18:38 »

Nevím jak u ČEZ, ale u ostatních distributorů ,je instalace za elektroměrem vůbec nezajímá !! Škleb Škleb
Tam můžete mít cokoliv (řečeno nadnešeně)! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.08.2014, 19:26 »

E-on bz problémů osadí elektroměr a zaplombuje i bez odvodního kabelu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.08.2014, 19:50 »

....Tento elektroměrový rozvaděč bude společný s  jističi jednotlivých okruhu.
...

Tohle vidím jako možný problém. Je třeba použít takové provedení rozvaděče, aby byla měřená část oddělena od neměřené.
Máte to od někoho "odborně způsobilého" navržené? Máte to konzultované s dodavatelem?
Pokud je hotové to, co "patří pod plomby" a je na tu část revize, zbytek dodavatele moc nezajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2014, 20:14 »

Stavba obvykle začíná tak, že se postaví elektroměrový rozvaděč. Ten distributor připojí pod napětí. Z něj se vyvede kablík na nějaký staveništní rozvaděč a staví se.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 21.08.2014, 20:41 »

Moje kamarádka chce novou elektroinst. na chatě v četně nového elektroměrovéh o rozvaděče, přesunutého na fasádu.Tento elektroměrový rozvaděč bude společný s  jističi jednotlivých okruhu. Otázka zní, připojí jí ČEZ k síti, když nebude provedená kompletní vnitřní elektroinstala ce. Revize rozvaděče samozřejmě bude.


To se ale musíte zeptat technika na ČEZu.  Úsměv
Tady nikdo nemá křišťálovou kouli ne věštění, a nedal jste sem foto toho dotyčného rozvaděče, jak vypadá..
 ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.08.2014, 21:01 »

Začal bych přečtením připojovacích podmínek.

To řešení s jističi v jedné bedně nějak nechápu, protože
- Kvůli každé prkotině poleze ven
- Rozvaděč někde uprostřed chaty sice bude připojen silnějším a dražším kabelem, ale oproti svazku kabelů se dá pravděpodobně dostat na nižší cenu (zvlášť pokud byude někde poblíž kuchyně)
- Nevystavoval bych jištění okruhů zbytečně velké vlhkosti a rozdílům teplot
- Je to na hranici dvou LPZ, jak budete řešit SPD?
- Je to na hranici připojovacích podmínek, proti jističům uvnitř nemůže nikdo říct jediný slovo.
- Co bude dělat, když bude třeba za pár let měnit rezervovaný příkon a ditributor se šprajcne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.08.2014, 06:15 »

 to cumim Do nedávna, alespoň si myslím, že se revize vyžadovala na celou instalaci.
Nedovedu si představit, jak dodavatel připojí "cokoli",  když např. podle připojovacích podmínek v některých případech (podle smlouvy) musí odběratel zajistit např. blokování některých spotřebičů povelem HDO, některé spotřebiče musí schvalovat dodavatel pro připojení atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.08.2014, 07:54 »

Honzo, vůbec není problém v tom co píšeš.
Když napíši revizi (potvrdím "přihlášku") na rozvaděč, který je připraven pro osazení třífázového, dvojsazbového elektroměru a HDO a do přihlášky vyplním příkony spotřebičů (akumulační ohřev TUV, příprava pokrmů, osvětlení, zásuvky) dle vyjádření k žádosti o připojení od ČEZ, pak normálně přijede technik a vše bez problémů osadí. Nezajímá ho, že je na měřený kabel napojen např. stavenišťák. To mu je tak nějak celkem jedno a mě také :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
IM
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2014, 10:12 »

E-on bz problémů osadí elektroměr a zaplombuje i bez odvodního kabelu :-)
Jak to můžete tak suverénně tvrdit, když z dotazu je zřejmé, že řešení je v rozporu s připojovacími podmínkami (jističe okruhů spolu v el měr. rozvaděči?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 22.08.2014, 12:00 »

Takže znova.

V ER nesmí být nic jiného, než jistič před elektroměrem a pro HDO, nulovací můstek, popřípadě svorkovnice a uchycení elektroměru a HDO. Rozvaděč musí být vybaven pro blokování spotřebičů (jistič, kabel).

Proto je nutné použít pro napájení jiný, staveništní rozvaděč. Distributor (občas) toleruje třífázovou zásuvku na boku ER (to je nutné domluvit),  nebo se dá vyvést ven spodem kabel se zásuvkou v krytí. Zásuvku tam dávám, aby staveništní rozvaděč nedostal nožičky, když na stavbě nikdo není). Přímo z této zásuvky se nic jiného napájet nesmí (není chráněna proudovým chráničem).

Požádat o připojení odběru, s odůvodněním, že jde o stavbu. V této fázi není nutné žádat o dvojtarif, nejspíš by ani nebyl přiznán.

Revize se potvrdí do žádosti a bude se týkat pouze tohoto rozvaděče.

Po dokončení stavby se provede se souhlasem distributora přepojení do rozvaděče domu, včetně zapojení blokování spotřebičů. Požádá se o změnu tarifu na dvojtarif, revizák potvrdí opět na žádosti vydání revizní zprávy (opět pouze na tento rozvaděč).

To samozřejmě neznamená, že se nebude vypracovávat revize na celou instalaci, jako doklad pro kolaudaci. Ta ale rozvoďáky nezajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 22.08.2014, 13:31 »

Citace
To samozřejmě neznamená, že se nebude vypracovávat revize na celou instalaci, jako doklad pro kolaudaci. Ta ale rozvoďáky nezajímá.

ANO tak!

Citace
Do nedávna, alespoň si myslím, že se revize vyžadovala na celou instalaci.

Nikdy! Co dělám revize (už nějakou desítku let) nechtěli nikdy!
To si pletete s kolaudací a podobně...za další instalaci (za elektroměrem) odpovídá vždy majitel nemovitosti!

Jednu dobu jsem jen podepisoval jaký-si papír, že zapojení odpovídá normám a zapojením provozovatele distribuční soustavy....te hdy nechtěli ani revizi jako takovou!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.08.2014, 09:17 »

Děkuji za vyčerpávající odpovědi, ale nakonec kamarádka bude žádat o navýšení rezervovaného příkonu takže  se vše prodlouží. Tím pádem bude dost času na provedení kompletní elektroinst. Abych se vrátil k vaši diskuzi. P. Jirka Š. píše že v ER rozvaděči nesmí být žádné bytové jističe. Já osobně jsem realizoval už dva ER rozv. s tímto vybavením (výr. Rozvaděče Šašinka). Mrknutí
Jirka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 23.08.2014, 09:30 »

... za vyčerpávající odpovědi, ale nakonec kamarádka bude žádat o navýšení rezervovaného příkonu takže  se vše prodlouží. Tím pádem bude dost času na provedení kompletní elektroinst. Abych se vrátil k vaši diskuzi. P. Jirka Š. píše že v ER rozvaděči nesmí být žádné bytové jističe. Já osobně jsem realizoval už dva ER rozv. s tímto vybavením (výr. Rozvaděče Šašinka). Mrknutí
Jirka

Jak který distributor...
ale musí být vše viditelně odděleno....(na druhé desce, ve druhé části velkého rozvaděče
..... a podobně.Někter ý chce jen ER samostatně !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.08.2014, 21:31 »

Kouknul jsem na Šašinku. Jističe pro instalaci mají od elektroměrové části odděleny. To není v rozporu s připojovacími podmínkami.

Mimochodem, vy byste chtěl mít záchod na pavlači?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.08.2014, 21:52 »

Kolegové, bavíme se zde o chatě. Ne zřídka je na chatách elektroměrový rozvaděč někde na obvodové zdi, případně i uvnitř objektu. Vážně jste přesvědčeni o tom, že mít jističe pro okruhy v rozvaděči venku by byl tak obrovský problém?
Samozřejmě, že se musí respektovat připojovací podmínky distributora. V případě, že jde o nové odběrné místo, tak asi bude muset být elektroměr volně přístupný, tzn. někde na hranici pozemku. Ale umím si představit, že si zákazník na základě nějaké korespondence s distributorem prosadí umístění ER jinam než na hranici pozemku.

To maji65: Po instalování rozvaděče od Šašinky, udělejte dvě věci.
    1) Dotáhněte/zkontrolujte jestli jsou dotaženy všechny šrouby (tedy ne vy, ale váš elektrikář)
    2) Vyměňte proudový chránič od BOnegy, za nějaký co se po pár vypnutích nerozzsype. Případně si nechte osadit, rozvaděč jinými komponenty než BONEGA.

Proč to píšu. Za poslední 1/2 rok jsem připojoval asi tak 10 staveništních rozvaděčů od Šašinky. A v dříve už jsme jich od něj nakoupili dosti značné množství, určitě to bude číslo mezi 50 a 100. A v těch 10ti letos namontovaných rozvaděčích už odešlo minimálně 5 chráničů. Jeden po měsíci, druhý po týdnu... Rekord byl, když mě chránič odešel po provedení měření času a vybavovacího proudu. Tzn. po DVOU vybaveních.
Vždy stejná závada. Nějaký mechanický problém. Dle sdělení p.Hudečka, ale o tom v BONEGA vědí (nějaký snad blbě vylisovaný díl na mechanizmu, či co).  Ale jak je tedy možné, že se to k...a dostane až ke koncovému zákazníkovi? Když o tom problému vědí?

Omluva za OT. Ale když jede člověk měnit chránič (který je namontován pár dní) na stavbu 50km ta a zpět, tak ho lehce popadne vztek.

Nevím, jestli je to problém všech typů, nebo jen některého. Tohle byly chránič 4pól, 63A, 0,03A, 10kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.08.2014, 06:38 »

Děkuji za postřehy ohledně Šašinky a mimochodem kamarádku jsem ukecal na umístění jist. dovnitř, z důvodu neoprávněné manipulace v její nepřítomnosti. Jedná se o zahradkařskou kolonii.
Jirka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.