Radyon
« kdy: 12.08.2014, 16:23 »


Ve starším panelovém domě mi asi 14 dnů zpět začal praskat jistič.
Nic nového jsem do sítě nezapojoval.
Obvod je hliníkový.
Napadlo mě, že by to mohl způsobovat počítač, resp. počítačový zdroj, tak jsem ho odpojil že sítě.
Praskání zmizelo jen na chvilku, pak se zas objevilo ale v menší míře.
Tak jsem ještě zkusil zapojit do jiné zásuvky, to nepomohlo.
Dále jsem si všiml, že třeba mikrovlnka při běhu problikává nebo že lednice jakoby vypinala na mikrochvilky.
Při vytahování kabelu ze zdroje počítače, zdroj divně bzuci, jakoby nechtěl ten kabel pustit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 13.08.2014, 06:25 »

Zavolejte si elektrikáře !
Za další ,jsou volné hliníkové spoje!!  Všude, ne jenom v "jističích".... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 13.08.2014, 07:22 »

Viděl bych to stejně, budou to uvolněné spoje, s tímto problémem si raději nezahrávejte. Muže se přihodit, že v namáhaném místě uhoří drát a oprava bude daleko náročnější. Navíc elektrikář vám prohlídne i ty jističe, jestli na nich není i nějaká další závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2014, 07:25 »

V horším případě bude volný nebo opálený PEN a hrozí úraz.
Takže bych radši vypnul hlavní jistič a volal elektrikáře hned.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.08.2014, 07:53 »

Mohu jen potvrdit úvahy ostatních a doporučit také návštěvu odborníka a do té doby raději elektroinstala ci nepoužívat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 13.08.2014, 12:07 »

Ešte dodám, že taká závada, mimo toho, že môže ohroziť spotrebiteľa úrazom el. prúdu, môže aj poškodiť niektoré spotrebiče. Čím skôr si zaistite elektrikára.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
MrPeter
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.08.2014, 12:35 »

Ač nejsem zastánce "volání elektrikáře" na každou "blbost",  tak na tohle bych ho rozhodně a rychle přizval. Tohle je přesně ten stav, po kterém následuje zpráva v televizi: "Požár způsobila elektroinstala ce".

PS.: Jinak by mělo stačit dotáhnout svorku na jističi. Nejlépe přejít všechny spoje v celém domě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 13.08.2014, 12:39 »

Závadu je možno identifikovat postupným měřením hodnot impedance smyčky L - N, případně L - PE, daného obvodu, od zásuvky ke zdroji. Nejedná se obvyklou činnost elektrikáře, ale RT.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.08.2014, 12:59 »

Každopádně to jiskření bych přirovnal k varovnýmu vrčení pitbula, který se chystá zakousnout do tazatelových sedacích svalů. Rychle vypnout a proměřit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?