« kdy: 29.07.2014, 06:55 »

Stará se distributor sítě o "SVÉ" zařízení sám(zaplombované části) nebo to povinně
přenechal reviznímu technikovi při  revizi celého objektu? V tomto případě - panelového
domu.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.07.2014, 08:45 »

Když to distributor nepožaduje, nemám důvod se mu v tom hrabat.
Ale v rámci revize je správné ověřit izolační stavy a to nejde,pokud nevlezu "pod plomby" a neodpojím si vývod z elektroměru, jinak bych místo izolačního stavu měřil napěťovou cívku.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 29.07.2014, 08:49 »

Nevím co myslíte "SVÉ" ,  ale distributor končí v pojistkové stříňi ! Dál je mu to "putna"....(myslím tím revizi) tanecek tanecek

Pokud víte kde je ? tak už pak není problém s revizí!    Nerozhodný
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2014, 09:03 »

Jak píše kolega Šohajda, majetek distributora je po HDS, stoupací vedení v domě je vlastníka domu a distributora nezajímá.
Taky to podle toho často vypadá...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2014, 11:31 »

Každá revize elektroinstala ce má obsahovat to, co je uvedeno v předmětu revize a v rozsahu revize (začátek, konec).  Proto název Revize elektroinstala ce paneláku je nesmyslný.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2014, 12:15 »

Jak píše kolega Šohajda, majetek distributora je po HDS, stoupací vedení v domě je vlastníka domu a distributora nezajímá.
Taky to podle toho často vypadá...

No že by HDS byly v nějakém skvělém stavu?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2014, 12:19 »

No že by HDS byly v nějakém skvělém stavu?
U nás se tomu eOn docela věnuje, u nás na domě je vidím tak jednou za 2 roky při kontrole, čištění.
Pokud narazím na nějakou špatnou a zavolám, neprodleně reagují a opravují/mění...
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2014, 12:24 »

Narážel jsem právě na HDS ČEZu plné pavučin a bordelu. Při otevření HDS kolikrát přes pavučiny ani nevidím výbavu. Když vidím, jak jsou pavučiny pokryté kapičkami vody, nechce se mi ani kolikrát věřit, že to ještě nebouchlo.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.07.2014, 15:23 »

Pokud tedy provádíte periodickou revizi elektroinstala ce (po 4letech) v
panelovém domě tak nelezete pod plomby, byty se také nedělají,
tak tím pádem zůstávají jen odvodní svorkovnice pro byty a společné prostory?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 29.07.2014, 18:43 »

U nás se tomu eOn docela věnuje, u nás na domě je vidím tak jednou za 2 roky při kontrole, čištění.
Pokud narazím na nějakou špatnou a zavolám, neprodleně reagují a opravují/mění...

Mohu potvrdit u EONu na jihu moravy....
Měnil jsem pojistky u nich v PRIS a hleděl jsem....Všechn y panty namazány, pojistkové držáky ve vazelíně, zámky přímo ve vazelíně.....t o nikdy nebývalo !
Jednou větou, poklona! tanecek
Chodí i jednou za rok čistit vývody vn v podnicích, pokud jim to patří ...(přívody vn do podniků).....
(Elektrika od němců -EON se starají.. Mrknutí)
Měl jsem jich otevřených asi 5(než jsem narazil na správné pojistky) a pavučinu by jsi hledal lupou!

Já osobně plomby oddělám, nahlásím (obráceně  Škleb) a pak to zaplombují zpět bez poplatku!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.