Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?  (Přečteno 17605 krát)
Tomáš Vrabec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.07.2014, 15:03 »



Vím, že je to dotaz spíše na klepmířské fórum, ale zajímá mne, zda-li někdo z kolegů nemá přehled v dané problematice.

Situace:
Bytový dům z roku 1963, Společenství vlastníků, 3 vchody po šesti patrech, plus nějaké společné prostory, dohadem 30ks rozvaděčů.

V začátkem roku 2013 proběhla generální rekonstrukce elektroinstala ce (v té době jsem tam ještě nebydlel).

K 1. 1. 2014 jsem byl zvolen do výboru SVJ a na poslední schůzi si vlastníci vzpoměli, že máme novou elektriku, máme vymalováno, ale ty rozvaděče, co zůstaly původní jsou jak pěst na oko.

Jedná se o rozvaděč Stavokonstrukc e Uhříněves typ 48, případně větší v suterénu a přízemích.

Poradíte kde a jakým způsob poptat renovaci dveří a rámů? Když jsem to zběžně procházel, není to jen o nátěru, ale chtělo by to i nějakou klempířinu ... vůbec z toho nejsem nadšený, ale obyvatelé jsou neúprosní ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.07.2014, 21:30 »

Tak to asi moc generální rekonstrukce nebyla, když zůstaly původní rozvaděče.

Asi bych to zkusil poptat u u rozvaděčářů co mají i zámečnickou dílnu. V Brně např ELFRA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.07.2014, 23:03 »


Vím, že je to dotaz spíše na klepmířské fórum, ale zajímá mne, zda-li někdo z kolegů nemá přehled v dané problematice.
Pokud by byla k dispozici nějaká fotka, pak by se třeba potvrdilo, že je nutné opravit pouze panty, nátěr a mechanizmus opotřebovaného čtyřhranu. Já osobně bych oslovil jakéhokoliv výrobce rozvaděčů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Damián KASTNER
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.07.2014, 08:13 »

Opravdu by to chtělo alespoň nějaké fotky. Otázka je jak moc by se muselo zasahovat do konstrukce skříně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Damian K.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 11.07.2014, 09:58 »

Pokud sáhnete do konstrukce rozvaděčů, to už bude trochu (až moc) drahý špás!
Znám tyto bytovky, a rozvaděče jsou v únikových cestách....... atd...atd..je to na dlouhé vyprávění!
Nehořlavost a podobné (ptákoniny) už budete muset udělat!
Bude to finančně hóódně náročné!
Natření by tyto velké finance zachránilo... Mrknutí

PS:Pokud máte bezednou studnu peněz, doporučuji jejich výměnu!
     A když si ještě zavoláte na pomoc požárníky..... ..to bude paráda! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.07.2014, 10:04 »

Kdyby to mělo být jen na oko, pak trocha kladívkové barvy dokáže zázraky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.07.2014, 11:24 »

PS:Pokud máte bezednou studnu peněz, doporučuji jejich výměnu!
     A když si ještě zavoláte na pomoc požárníky..... ..to bude paráda! Škleb
Já bych spíš doporučil něco jiného ...

Byla-li v roce 2013 generální rekonstrukce, pak zcela jistě existuje nějaká projektová dokumentace. V té projektové dokumentaci by mělo být požárně bezpečnostní řešení stavby. V tom požárně bezpečnostním řešení stavby by mělo být uvedené, zda jsou chodby klasifikovány jako únikové cesty, případně jaké (chráněné / nechráněné). Pokud toto v dokumentaci není, reklamujte u jejího autora a požadujte dodání. Nedodá? Stížnost na projektanta na ČKAIT.

Jedná-li se o chráněné únikové cesty, či o částečně chráněné únikové cesty s dobou evakuace delší jak 3 minuty, pak rozvaděče měly být v protipožárním provedení, viz ČSN 73 0810, čl. 6.1.7 (platná od roku 2009). Reklamovat, případně si na to přizvat právníka.

Nejsou-li chodby klasifikovány jako chráněné únikové cesty, pak bych se začal ptát toho co projektoval / rekonstruoval / přebíral, proč nejsou v rámci genereální rekonstrukce zrekonstruován y i rozvaděče. Kdo to takto navrhl / odsouhlasil. Případně ať to zacvaká ten, kdo tuto situaci způsobil.

Až pak teprve bych začal přemýšlet o tom, že začnu něco platit ze své kapsy ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Vrabec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.07.2014, 10:21 »

 omlouvám se, že jsem nechal téma bez odpovědi, byl jsem mimo ČR a bez PC.

Rozvaděče vypadají viz příloha.

Stavbu převzal původní výbor SVJ. Projektovou dokumentaci /pokud nějaká byla/ jsem zatím nezkoumal.


* IMG_0315.jpg (180.31 KB, 750x1000 - prohlédnuto 834 krát.)

* IMG_0322.JPG (239.53 KB, 750x1000 - prohlédnuto 810 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.07.2014, 19:24 »

V začátkem roku 2013 proběhla generální rekonstrukce elektroinstala ce (v té době jsem tam ještě nebydlel).

Pojem "generální rekonstrukce elektroinstala ce" asi není nikde přesně popsán, ale zcela určitě bych si pod tím nepředstavoval to, co je na vašich snímcích.  zle
Určující je, jaký rozsah dodávky je uveden ve Smlouvě o dílo, ale s největší pravděpodobnos tí se bývalý výbor SVJ nechal hooodně napálit!  palec

BTW byla provedena výměna kabelů "do" a "z" těch elektroměrovýc h rozvaděčů?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2014, 05:16 »

Jen se zeptám -a co ty mezery okolo jističe?? tam by se vešla pomalu ruka. myslíte že je to v pořádku po té generální rekonstrukci??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Tomáš Vrabec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.07.2014, 08:28 »

Jen se zeptám -a co ty mezery okolo jističe?? tam by se vešla pomalu ruka. myslíte že je to v pořádku po té generální rekonstrukci??

Okolo jističe není ani milimetr, to černé co vidíte je retrofit.

Kamil Novák:

Pojem "generální" spočíval v kompletní renovací svislých kabelových vedení a instalací nových modulových jističu pomocí retrofitů. Zároveň proběhla instalace rozvodů UPC a nová elektroinstala ce osvětlení chodeb.

To je vlastně vše, co se udělalo. Každopádně ano, kabely z HDS do rozvaděčů jsou nové. Přípojky do bytů jsou již v majetku jednotlivých vlastníků, takže co je za jističi je v jejich kompetenci.

Detaily neznám, každopádně tento způsob renovace by za mé přítomnosti ve výboru nebyl možný!!  Pláč Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2014, 14:35 »

Předpokládám, že už asi bude chybět "politická vůle" ke kompletní výměně rozvaděčů (vybourání stávájících skříní a nahrazení jinými).

Vypadá to na jednoduché zámečnické práce. Asi bude zapotřebí vysadit dvířka, porovnat, možná trochu vyvařit, překytovat, přebrousit, nalakovat a vyměnit "ohlodané" zámky.  

To samé i rámy.

Když by bylo nejhůře, dají se i vyrobit nové dvířka, tak aby pasovaly do stávajících rámů.

Jde to udělat, poptávejte u zámečníků.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.07.2014, 17:54 »

Já bych možná počkal.

Není daleko doba, kdy začnete uvažovat o výměně stoupačky. V jirkově vyhořela půlka paneláku a už se začínají ozývat SVJ, co by stála kompletní výměna.

Pak přijde požárník a hodí vidle do společných prostor. Rozvaděče špatně, lišty na chodbách špatně, vchodové dveře špatně, osvětlení špatně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 30.07.2014, 22:21 »

Pak přijde požárník a hodí vidle do společných prostor. Rozvaděče špatně, lišty na chodbách špatně, vchodové dveře špatně, osvětlení špatně...

A ty vidle by se opíraly o jaký zákon?

BTW: neptám se proto, abych nahrával tazateli, ale jako člen SVJ ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.07.2014, 11:03 »

Vedel by som si to tiež predstaviť tak, že na existujúci rám by sa osadil nový aj s novými dvierkami a tiež by som si tie krycie plechy vedel predstaviť ako otvaracie s možnosťou plombovania. Keby ste boli moc pri peniazoch tak aj nerez by bol pekný Úsměv Avšak to by musel niekto zmerať, navrhnuť odskušať a myslím, že 30ks by bola pekná zákazka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 31.07.2014, 13:50 »


...,  překytovat, přebrousit, nalakovat a vyměnit "ohlodané" zámky.  

To samé i rámy.


Ne že bychom byli nějací chudáci, ale volili jsme tuto cestu.


* Rozvaděč 01.jpg (245.45 KB, 525x700 - prohlédnuto 562 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Vrabec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.08.2014, 09:51 »

Já bych možná počkal.

Není daleko doba, kdy začnete uvažovat o výměně stoupačky. V jirkově vyhořela půlka paneláku a už se začínají ozývat SVJ, co by stála kompletní výměna.

Stoupačka je úplně nová. Jen nebyla vůle pro vybourání a osazení nových rozvaděčů.

Bohužel na to teď doplácí mnoho nových nájemníků, včetně mě, jelikož do současných rozvaděčů se nevlezou 3F elektroměry. Tak si každý buduje elekotroměrové skřínky u svých dveří. Nádherný paskvil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 01.08.2014, 11:42 »

A ty vidle by se opíraly o jaký zákon?

BTW: neptám se proto, abych nahrával tazateli, ale jako člen SVJ ...

Nejsem hasič, tak všechno dohromady nedám. Ale určitě se odpíchne od vyhlášky č. 23/2008 Sb. A pak od velmi dlouhého seznamu dalších nařízení a norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak napravit "zapadlé" elektroinstalační krabice?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
 Proč wapka vyhazuje jistič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100