| | |-+  Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?  (Přečteno 142174 krát)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.06.2014, 07:49 »

ano, tak som to ratal. pri 50kA bleskovom prude a 0.005 ohm odpore asi 4 metrov FeZn 10mm. Prave preto sem pisem, aby mi to niekto vysvetlil, preco je nespravne urobit tu odbocku tak, ako ju urobili oni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.06.2014, 08:00 »

Zvodic bleskovych prudov mame. Myslite vytrhnutie toho zltozeleneho kabla z reviznej svorky? Preto, ze je ohnuty a bleskovy prud by sa ho snazil vyrovnat?
Co sa tyka vzdialenosti, mate na mysli vzdialenost medzi reviznou svorkou a zemnicom? Tam je vzdialenost asi 4 metre a odpor vodica by mal byt 0.005 ohmu, co je pri bleskovom prude 50kA "iba" 250V. Zemny odpor je asi 2 ohmy.
Krabice, to je mozno tak trochu moja vina, pretoze som im povedal, ze planujeme zateplovat dom, preto dali aj husie krky na zvod.
Na těch 250 V jste přišel jak? To jste uvažoval DC proud a ohmický odpor?
Strmost je 10 mikro s a svod je indukčnost, ale jestli chcete s tím provedením žít, tak žijte, až do zásahu byste mohl být spokojený.
Ako môžte usúdiť všetko sa odohrá veľmi rýchlo. Prepätie na indukčnosti eqipotencialne ho prepojenia môže ohroziť aj život.   Zvodič bleskových prúdov nezaberie a prepätie od blesku vám odpáli elektroniku ( možno aj susedom ). Zateplovaciu hmotu  blesk rozmätá ( neodporúča sa dávať zvod pod zateplenie ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.06.2014, 08:13 »

Ja netvrdim ze usudzujem spravne. Ja to chcem pochopit, preco je taky velky rozdiel odbocit na ekvipotencialu v zemi a zo zvodica, ked asi aj bleskozvodari to beru tak, ze intuitivne je to stale ten isty kus drotu, ktory by mal mat rovnaky potencial, ci uz z neho urobim odbocku vo vyske 1 metra nad zemou, alebo v zemi. Nevravim, ze je to tak spravne, preto prave pisem sem, aby mi to pomohol niekto vysvetlit. Keby ma to netrapilo, tak tu ani nepisem, ale nieco mi vravi (asi tiez intuicia),  ze to tak asi nie je dobre.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 07.06.2014, 08:22 »

Tak kolik bude na tom drátu, který odbočí do svorkovnice, i když to vezmem čistě ohmicky, tak to bude při 50kA bleskového proudu a 2Ohmech uzemnění 100kV. (Těch 250V nebo kolik jste se dopočítal úbytku na drátu je fakt zanedbatelných).

Navíc připojíte ochrannou přípojnici a tu propojíte s PEN sítě, která bude mít odpor k zemi kolik? 0,5 - 1 Ohm

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.06.2014, 08:32 »

Ved prave preto, ze tych 250V je zanedbatelnych, znamena to, ze napatie na odbocke v zemi by bolo namiesto sucasnych 100kV iba 99.75kV. Spravne? Ak to tak je, potom naozaj vyhovuje aj odbocka meter nad zemou.
A ano, je to prepojene s PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.06.2014, 09:08 »

Ved prave preto, ze tych 250V je zanedbatelnych, znamena to, ze napatie na odbocke v zemi by bolo namiesto sucasnych 100kV iba 99.75kV. Spravne? Ak to tak je, potom naozaj vyhovuje aj odbocka meter nad zemou.
A ano, je to prepojene s PEN.
Chybou vášho uvažovania je, že stále beriete bleskový prúd  ako jednosmerný a nie ako krátký impulz, kde rozhoduje indukčnosť vodičov na velkosť napätia oproti zemniacemu napätiu pri hodinách. Už vám to tu p. Hájek povedal. Vy tomu ako laik ani nemusíte rozumieť, ale dobre tušíte, keď ste tuto tému založili, že je to zle.  Rozumieť by to mali tí, čo to pripojenie urobili 1 m nad zemou. Možno si chceli uľahčiť prácu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.06.2014, 09:28 »

No, viem ako vyzera bleskovy prud (8/20us a 10/350us),  chybou je, ze to ratam podla vzorca pre jednosmerne napatie a neuvazujem indukcnost vodicov.
Laicky, ak sa prud v zemi rozdeli do viacerych vetiev, tak napr. v tom jednom bode, kde bude odbocka na EQI, nemusi tiect ziaden prud do zeme, alebo len velmi mala cast a teda nevytvori sa taky ubytok napatia voci zemi, ako na zvode, kde su vsetky tieto prudy zosumarizovane . Samozrejme treba vziat do uvahy aj to, ze v zemi bude urcite zvyseny potencial v okoli zemnica pri udere blesku, ale aj tak by asi mal byt ten potencial na odbocke nizsi, ako keby sa urobi odbocka na zvode. Proti logike mi len islo stale to, ze na kuse kovu je +- rovnaky potencial ( a myslim ze takto uvazovali aj bleskozvodari) a preto mi to prislo jedno, kde na tej casti drotu sa urobi odbocka. Podobne ani na uzemnovacom/nulovacom mostiku neuvazujem, ze by tam bol nejaky rozdiel potencialov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.06.2014, 09:45 »

chybou je, ze to ratam podla vzorca pre jednosmerne napatie a neuvazujem indukcnost vodicov.
Pri takomto uvažovaní si treba uvedomiť aj skinefekt, kedy vf zložky prúdu sa tlačia k obvodu vodiča a potom treba rátať s vyššími hodnotami jednosmerného odporu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.06.2014, 09:59 »

Dakujem za nakopnutie, tusil som ze to bude prave kvoli tomu, ze je to v podstate reakcia RLC obvodu na skokovu zmenu napatia/prudu, a ze preto maju tie krivky bleskoveho prudu taky priebeh aky maju. Cize nestaci ratat iba realnu zlozku odporu, ale aj induktanciu a preto sa obocka v zemi sprava inak ako na zvodici, lebo odchodom prudu do zeme sa rapidne meni aj derivacia prudu a teda aj indukovane napatie. Aj ked ta realna zlozka odporu je stale vysoka a napatie indukovane je mensia cast toho celkoveho napatia na zvode.
Nasiel som anglicky clanok, kde je to pekne popisane: http://www.researchgate.net/profile/Miguel_Martinez20/publication/236952092_Models_of_grounding_systems_under_lightning_discharges_simple_electrode_configurations/file/72e7e51a60bcb2471c.pdf
Nastudujem a snad budem z toho mudrejsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.06.2014, 13:48 »

No já to vysvětluji laikům takto: mějme vedle sebe dva stromy,  přičemž vyšší není vzácný a slouží pro nižší i coby hromosvod, čím výše nad zemí tyto svážeme ocelovým lanem, tím spíše bude poškozen bleskem vzácnější ze stromů, vědecky založeným kolegům se omlouvám za zjednodušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.06.2014, 14:25 »

No já to vysvětluji laikům takto: mějme vedle sebe dva stromy,  přičemž vyšší není vzácný a slouží pro nižší i coby hromosvod, čím výše nad zemí tyto svážeme ocelovým lanem, tím spíše bude poškozen bleskem vzácnější ze stromů, vědecky založeným kolegům se omlouvám za zjednodušení.
dava to logiku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.06.2014, 20:51 »

tak som si to trochu nastudoval. Typicka induktancia FeZn 10mm gulatiny je asi 10^-6 H/m. Rychlost zmeny prudu moze byt az 200kA/us = 200000000000 A/s. Takze ubytok napatia na zvodici moze byt az 200kA/us * 10^-6 H/m = 200 kV / m!
Takze je poriadny rozdiel, ked bude odbocka v zemi a ta bude mat rozdiel potencialov od vzdialenej zeme par tisic voltov, a je rozdiel, ak to bude 200 000 voltov, ako je to urobene teraz. Toto by malo byt posudzovane ako trestny cin vseobecneho ohrozenia, aj ked z nevedomosti - ale oni na to maju predsa mat vzdelanie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #30 kdy: 07.06.2014, 21:00 »

Toto by malo byt posudzovane ako trestny cin vseobecneho ohrozenia,
Moje řeč.

Trestné činy obecně ohrožující

§ 272 Obecné ohrožení
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 07.06.2014, 21:10 »

Ked si pomyslim, ze   tomu pri udere blesku mame 50kV (delene na 4 zvody) na vsetkom kovovom v dome: radiatory, vodovodne trubky, plyn, kazdy kolik v zasuvke a tym padom aj kazdy zapojeny kovovy spotrebic. Nevraviac o tom, ze to komplet ponici vnutornu elektroinstala ciu.
Toto je krasny priklad toho, ze zly bleskozvod je horsi ako ziadny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.06.2014, 21:26 »

Ked si pomyslim, ze   tomu pri udere blesku mame 50kV (delene na 4 zvody) na vsetkom kovovom v dome: radiatory, vodovodne trubky, plyn, kazdy kolik v zasuvke a tym padom aj kazdy zapojeny kovovy spotrebic. Nevraviac o tom, ze to komplet ponici vnutornu elektroinstala ciu.
Toto je krasny priklad toho, ze zly bleskozvod je horsi ako ziadny.

Je to pravda, Hromosvod o několik desítek metrů zkrátí dráhu blesku, takže je vyšší prvděpodobnost, že vás blesk navštíví, než kdyby tam nic nebylo. A v okamžiku výbojese ukáže, jak jste na jeho návštěvu připraven... Takže raděj žádný, než špatný.

Potenciál v domě není zas takový problém, pokud nevedou sítě ven. Pokud bude na jednom radiátoru 235kV a na druhým 235kV, nepoznáte to,ani když se budete obou držet. Ale jak tam bude něco z venku, tak máte malér. 235 230V mezi PE a L v zásuvce není žádná hitparáda...

A za  to provedení by zasloužili kastraci po zednicku (dvě cihly a prásk). Krabice pod omítku přišroubovaná na omítku, navíc neschválená pro hromosvody. V ní spojení FeZn, AlMgSi a Cu  zle A krytí takový, že při první přeháňce z ní poteče voda... Dejte si do googlu elektrochemick ou korozi, ale raděj až ráno, jinak se vám bude blbě usínat...

Na to ani nemusí být bouřka, aby s tímhle byly problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 07.06.2014, 21:27 »

Moje řeč.

Trestné činy obecně ohrožující

§ 272 Obecné ohrožení
(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
(4) Příprava je trestná.
§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

Skoda, ze nedbalost nie je to iste co nevedomost. V pripade bleskozvodarov je to skor nevedomost. Nedbalost by to bola, keby vedeli, ze je to nespravne, ale z nejakeho dovodu to tak neurobia. Na druhej strane odoborna skuska, ktoru by mali mat zasa znamena, ze by to mali vediet. Neviem, ako sa taketo nieco moze stat, ak maju platnu vyhlasku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 07.06.2014, 21:33 »

Je to pravda, Hromosvod o několik desítek metrů zkrátí dráhu blesku, takže je vyšší prvděpodobnost, že vás blesk navštíví, než kdyby tam nic nebylo. A v okamžiku výbojese ukáže, jak jste na jeho návštěvu připraven... Takže raděj žádný, než špatný.

Potenciál v domě není zas takový problém, pokud nevedou sítě ven. Pokud bude na jednom radiátoru 235kV a na druhým 235kV, nepoznáte to,ani když se budete obou držet. Ale jak tam bude něco z venku, tak máte malér. 235 230V mezi PE a L v zásuvce není žádná hitparáda...

A za  to provedení by zasloužili kastraci po zednicku (dvě cihly a prásk). Krabice pod omítku přišroubovaná na omítku, navíc neschválená pro hromosvody. V ní spojení FeZn, AlMgSi a Cu  zle A krytí takový, že při první přeháňce z ní poteče voda... Dejte si do googlu elektrochemick ou korozi, ale raděj až ráno, jinak se vám bude blbě usínat...

Na to ani nemusí být bouřka, aby s tímhle byly problémy.
A to, ze stojim na zemi v dome, a drzim sa rukou radiatora, tam nie je rozdiel potencialov? Alebo podlaha v dome ma rovnaky potencial ako radiator? To by potom radiator ani nekopal ak by sa tam dostalo 230V, ved tych 230V by sa prenieslo aj na podlahu a vsetko by bolo ok...
Mame prepatovku, ale ci je stavana na preklenutie 235kV, neviem... Hlavne, ked ju montovali oni.
Vravel som im, ze budem zateplovat, asi preto tam dali tieto krabice. Podla coho viem zistit, ze je neschvalena?
Co je elektrochemick a korozia viem... Nastastie za ten mesiac co to tam je nestihla prebehnut, lebo toto riesenie tam dlho nebude.
Asi by sa uz patrilo aj napisat, co je to za firma, nech si ludia daju pozor.
A udat by sa ich asi patrilo, mozem tym zachranit tych ludi, ktorym uz montovali bleskozvod a (podla vyjadrenia bleskozvodara) - takto to robia vsade a zatial nebol ziaden problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 07.06.2014, 21:41 »

Este skuste poradit nejaky rychly fixup, aby som sa nemusel pocas burky tak velmi bat.
Ja navrhujem odpojit ten spoj z reviznej spojky a vybrat cely ten zltozeleny kabel co ide na EQI svorku. Z eqi svorky taktiez vsetko poodpajat, kedze tymto prichadzam o prizemnenie a pri poruche PEN vodica mam fazu na vsetkom v dome. Skratka docasne sa zmierim radsej s 230V na spotrebicoch v pripade nepravdepodobn ej poruchy PEN vodica, ako s 50kV vsade pri zasahu bleskom. Prast jak uhod Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?