| | |-+  Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?  (Přečteno 142164 krát)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #126 kdy: 19.06.2014, 14:42 »

Pripadne ak by existovali nejake izolacne dosky proti preskoku, ak by oddialenie nebolo z nejakeho dovodu mozne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #127 kdy: 19.06.2014, 20:30 »

Problemom vsak je privod k svietidlu na vonkajsom rohu budovy, ktory je vo vyske 4 metre nad zemou a od bleskozvodu je sice dostatocne daleko (asi 20 cm),  ale je velmi blizko k odvapu (4 cm),  ktory je vodivo spojeny s bleskozvodom. Zaujimalo by ma, ci sa bezpecna vzdialenost vztahuje aj na tento pripad, alebo staci uvazovat so vzdialenostou od bleskozvodu.
Kovový okap ,  ktorý nie je územnený ( podľa normy by mal byť ),  nesie napäťový potencial miesta, kde je vodivo spojený s bleskozvodom.   Vidím, že narábate s čislami, tak si to teraz už ľahko spočítate.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #128 kdy: 19.06.2014, 21:04 »

Pripadne ak by existovali nejake izolacne dosky proti preskoku, ak by oddialenie nebolo z nejakeho dovodu mozne.
To bohužel ještě dlouhou dobu nebude možné. Zkuste část okapové roury nahoře nahradit umělohmotnou nevodivou v délce , ,s,,  při Km=0,5. To bude určitě nejlevnější řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #129 kdy: 19.06.2014, 21:52 »

Kovový okap ,  ktorý nie je územnený ( podľa normy by mal byť ),  nesie napäťový potencial miesta, kde je vodivo spojený s bleskozvodom.   Vidím, že narábate s čislami, tak si to teraz už ľahko spočítate.
 
Takze okap pripojeny na bleskozvod je vlastne nebezpecnejsi, ako samotny bleskozvod, pretoze aj tesne nad zemou ma potencial taky, ako bleskozvod vo vyske napr. 4 metre?!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #130 kdy: 19.06.2014, 21:55 »

To bohužel ještě dlouhou dobu nebude možné. Zkuste část okapové roury nahoře nahradit umělohmotnou nevodivou v délce , ,s,,  při Km=0,5. To bude určitě nejlevnější řešení.

Sklenena doska o hrubke cca 1cm a rozmermi sxs by nestacila? Úsměv Sklo je pomerne dobry izolant, ak sa nemylim. Alebo porcelan.
Asi nahradim celu ruru plastovou, aj ked to posunutie odkvapu o par cm by tiez nemalo byt az take problematicke
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #131 kdy: 19.06.2014, 22:05 »

Takze okap pripojeny na bleskozvod je vlastne nebezpecnejsi, ako samotny bleskozvod, pretoze aj tesne nad zemou ma potencial taky, ako bleskozvod vo vyske napr. 4 metre?!

Prave citam toto: http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/okapy_zabijaci
Ak mi zajtra dojde revizia bez obhliadky, hlasim toho revizaka na TI. Nech si s nim urobia oni poriadok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #132 kdy: 23.06.2014, 12:19 »

Nechcete se podělit o tu revizní zprávu?

A jak probíhalo předání?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #133 kdy: 23.06.2014, 12:54 »

Takze okap pripojeny na bleskozvod je vlastne nebezpecnejsi, ako samotny bleskozvod, pretoze aj tesne nad zemou ma potencial taky, ako bleskozvod vo vyske napr. 4 metre?!

Asi tak nějak to může být.
 
A jsou i jiná nebezpečí, např. okap na přístřešku před vchodem, stačí procházet pod tím v okamžiku blesku a můžete vlastním tělem "zkrátit" blesku cestu do země... A ještě si to můžete vylepšit použitím deštníku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #134 kdy: 23.06.2014, 14:31 »

Právě se pokouším dořešit problém, který všichni během stavby opomněli.  Stožár od ESE, vede do podkroví, kde končí nedaleko kovového rastru pro sádrokarton. V tom jsou světla a vede tudy trasa kabelů, pro celé podkroví.
Nebudu ani komentovat pouze jeden svod od bambule a další věci. Na otázku jestli věří v boha a ESE, jsem byl poslán do ... ,  montážní firmou. Už vědí, že revize na „hromosvod“ nebude ode mne.      Stačilo seznámit je s cca 5 problémy, jen po prvních 5 minutách, bez hlubší prohlídky. Více jsem se o to nezajímal a věnoval se řešení slepého svodu (to uznali i tito montážníci) a pracím, na které jsem byl původně pozván

PS: může zrovna tak jít o stožáry antén a podobně. Na to velký pozor podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #135 kdy: 23.06.2014, 16:28 »

Nechcete se podělit o tu revizní zprávu?

A jak probíhalo předání?
Prelozili to na utorok 16:00. Mam z nich coraz horsi pocit, uz len to, ze zemnice su samostatne 3 a nie su v zemi prepojene, si myslim nie je najlepsie riesenie (i ked mozno akceptovatelne).
Napisal som im mail, v ktorom ziadam o upravy, mozem prilozit, ak ma niekto zaujem. Napisal som tiez na Technicku inspekciu, ci sa da overit, ci ma dotycna osoba vobec platnu vyhlasku na vykonavanie bleskozvodovyc h instalacii, zatial som nedostal odpoved.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #136 kdy: 23.06.2014, 16:30 »

Právě se pokouším dořešit problém, který všichni během stavby opomněli.  Stožár od ESE, vede do podkroví, kde končí nedaleko kovového rastru pro sádrokarton. V tom jsou světla a vede tudy trasa kabelů, pro celé podkroví.
Nebudu ani komentovat pouze jeden svod od bambule a další věci. Na otázku jestli věří v boha a ESE, jsem byl poslán do ... ,  montážní firmou. Už vědí, že revize na „hromosvod“ nebude ode mne.      Stačilo seznámit je s cca 5 problémy, jen po prvních 5 minutách, bez hlubší prohlídky. Více jsem se o to nezajímal a věnoval se řešení slepého svodu (to uznali i tito montážníci) a pracím, na které jsem byl původně pozván

PS: může zrovna tak jít o stožáry antén a podobně. Na to velký pozor podivej
nastastie toto nas problem nie je, jedine, co ponad strechu trci je komin a na nom je 1,5 metrovy "jimac". Ja som trval na to, ze revizneho technika vyberieme spolu, aby bol nestranny a nezavisly. A asi tu vlozim ten mail, alebo aspon cast...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #137 kdy: 23.06.2014, 16:35 »

Spominany mail:

 pan *****,

  tu je zoznam minimalnych ukonov, ktore pozadujem doriesit na vami vykonanej instalacii bleskozvodovej sustavy:
- oddialenie zvodu od steny v miestach, kde sa krizuje so silovou elektrickou sustavou, na vzdialenost 0,2 metra (STN 34 1390 - bod 115, tabulka 4) - to sa tyka dvoch zvodov z pravej strany domu (pri pohlade z ulice),  staci navarit cca 12 cm distancne tyce na uz existujuce uchytenie ochranneho uholnika (4 kusy drziakov) a upravit spoje v reviznej svorke. Na lavom zvode sa krizuje iba privod do vypinaca na svetlo, ale na pravom zvode sa krizuje s privodom do vypinaca na svetlo, 3f privodom do pivnice a s uzemnovacim vodicom prepajajucim ekvipotencialu a hlavny rozvadzac. Co sa tyka vzdialenosti od steny 20 cm, nevadi mi to, lebo zateplenie bude v hrubke 10-12 cm, takze po zatepleni to bude vyzerat priblizne rovnako ako teraz bez distancnych tyci.
- oddialenie odkvapovej rury, pripojenej na zvodovu sustavu, jej pospajanie proti iskreniu (napr. nitovanie) a jej uzemnenie aj na dolnej strane (STN 34 1390 - bod 113) - oddialenie sa tyka jednej rury na rohu, kde sa nachadza vonkajsie osvetlenie domu a rura je nebezpecne blizko steny (4 cm),  v ktorej je silova elektroinstala cia - okrem hore spomenutych troch kablov aj privod do svetla (staci oddialit na 20 cm od steny, 15 cm distancne tyce),  uzemnenie na spodnej strane sa tyka vsetkych odkvapov na dome (3 ks). Odkvapy nitovane uz su (pripadne to prekontrolujte),  takze prenitovat staci len tu cast po oddialeni toho jedneho zvodu. Pripojenie na zvod je mozne urobit tesne nad zemou a kde je to mozne, skryt napr. do omietky. Nepozadujem, aby ste kopali a pripajali sa na zemnic v zemi, staci pouzit krizovu svorku na zvode bleskozvodu tesne nad zemou a svorku na dazdovy zvod na druhej strane FeZn gulatiny. Bolo by vsak vhodne nechat rezervu na gulatine na oddialenie dazdovych zvodov, ktore sa budu oddalovat pred zateplenim. Pripadne mozte oddialit zvysne dve dazdove rury o cca 10 cm od steny a prenitovat a nemusi sa riesit ponechanie dodatocnej rezervy na gulatine.
- prerobenie zvodov, ktore mali byt skryte, na zvody oddialene (2 zvody na lavej strane domu pri pohlade z ulice). Tu ste navyse pouzili obycajnu trubku FX32 a nie netriestivu, aku vyzaduje norma na skryte zvody. Na tejto strane domu nie je ziadna skryta elektroinstala cia pod omietkou, kedze sa tu vsak bude zateplovat, postaci navarenie rovnako dlhych distancnych tyci (12cm) ako na opacnej strane.
- dodatocna ochrana spojov v zemi proti korozii zaliatim (STN 34 1390 - bod 81) - minimalne pre pripojenie uzemnovacieho vodica (odbocka na ekvipotencialu),  ale mozno by sa to malo aj pre kazdu uzemnovaciu tyc, uz len vzhladom na mechanicke poskodenie pozinkovania pri zatlkani. Necham na Vase zvazenie, ale minimalne to odbocenie na ekvipotencialu ziadam osetrit pred koroziou. Ci je to potrebne na kazdej zemniacej tyci necham na vyjadrenie RT pri revizii.
- pripojenie kostry satelitneho prijimaca na ekvipotencialn u svorku (STN 34 2820) + overenie bezpecnej vzdialenosti satelitneho prijimaca od odkvapovej rury (pripojenej na zvod bleskozvodu). V pripade, ze nie je dodrzana dostatocna vzdialenost, riesit izolaciou (oddialenim) bud odkvapu alebo satelitu.
- cislovanie zvodov, to ma netrapi, ale aj to vyzaduje norma (STN 34 1390 bod 82). Nemusite robit.
Ci bude treba prerabat aj nieco ine, zavisi od vyjadrenia revizneho technika.
Co sa tyka nastrojov, mam k dispozicii detektor kablov v stene a zvaracku, ktore mozem zapozicat. Nitovacku nemam.
Hrubo zvyraznene cinnosti povazujem za kriticke na funkciu a bezpecnost bleskozvodu, preto ich ziadam vykonat urychlene co najskor. Ostatne veci kludne pockaju, kym sa vratim zo zahranicia, aj ked si myslim, ze pre vas je vyhodnejsie to urobit vsetko naraz.

Tolko som zatial prediskutoval so znamym reviznym technikom, na dalsom stretnuti chcem este prejednat:
- minimalna hlbka ulozenia zemnica pod zemou (nie som si isty, ci je naozaj 0,5 metra, mne sa zda, ze to bolo menej, to este overim)
- vedenie zemniaceho vodica "pod chodnikom" (myslim, ze to by nemal byt problem, ale pre istotu sa ho na to spytam)
- zemny odpor sa mu zda pri danej sustave zemnicov podozrivo nizky (lepsi ako v raseline)

Predpokladam, ze tieto veci (zistenie vedeni v stene, naplanovanie bezpecnych vzdialenosti a pod.) sa mali riesit v projekte, takze vzniknuta situacia vznikla pravdepodobne len preto, ze sa robilo bez projektu alebo sa projekt dorabal podla realneho prevedenia. Budte si isty, ze ani mna netesi, ze to este nie je uzatvorene, ako vidite, drobnosti ma netrapia (oznacenie zvodov a pod.),  ale bezpecna vzdialenost od bleskozvodu je pre mna pomerne dolezita vec a nedal som si robit bleskozvod preto, aby som sa citil este horsie ako bez neho.

Ak by bolo potreba este pred uskutocnenim prac vykonat obhliadku situacie, nevahajte ma telefonicky kontaktovat a dohodneme sa. Ocenil by som, keby sme to uz uzavreli este pred tym, ako pojdem do zahranicia, teda najneskor do stvrtku 26.6. vecer.
Pravdepodobne si dam reviziu urobit nezavislemu reviznemu technikovi, ktoreho mozme spolu nejakym sposobom vybrat, aby neboli pochybnosti o zaujatosti a aby bol nezavisly.

S pozdravom
Kyselica
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #138 kdy: 23.06.2014, 16:42 »

Asi tak nějak to může být.
 
A jsou i jiná nebezpečí, např. okap na přístřešku před vchodem, stačí procházet pod tím v okamžiku blesku a můžete vlastním tělem "zkrátit" blesku cestu do země... A ještě si to můžete vylepšit použitím deštníku...
Kovovy pristresok nad vchodom mame neuzemneny. Mal by byt v ochrannom pasme jimacov a od kovovej strechy je snad 20 cm vzdialeny. Pytal som sa ich na to, povedali, ze to netreba pripajat na bleskozvod. Tak ci tak by mi to na dobrom pocite nepridalo Úsměv vzhladom na diskusiu o nebezpecnosti okapov dolu neprizemnenych
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #139 kdy: 24.06.2014, 08:16 »

Osobne si myslim, ze kovovy pristresok by sa mal uzemnit, a teda uzemnit tak, ze sa uzemnovaci drot potiahne co najnizsie k zemi a pripoji k bleskozvodu. Tym bude mat potencial zeme (alebo velmi blizko zeme). Takto ked je uplne neuzemneny, to moze byt nebezpecne (pod pristreskom asi 30 cm mame poistkovu skrinu, ktora je spojena s PEN a uz som videl, co to urobilo po zasahu blesku ked okolo skrine sli kable)
Dalsia vec, ktoru by bolo dobre prerobit je obvodovy uzemnovac, aspon v tvare U (nie je take jednoduche urobit plny obvodovy, kedze mame okolo domu chodniky a pod. - tie by sa museli rozkopat).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #140 kdy: 24.06.2014, 10:06 »

Osobne si myslim, ze kovovy pristresok by sa mal uzemnit, a teda uzemnit tak, ze sa uzemnovaci drot potiahne co najnizsie k zemi a pripoji k bleskozvodu. Tym bude mat potencial zeme (alebo velmi blizko zeme).

Dalsia vec, ktoru by bolo dobre prerobit je obvodovy uzemnovac, aspon v tvare U (nie je take jednoduche urobit plny obvodovy, kedze mame okolo domu chodniky a pod. - tie by sa museli rozkopat).
Môžte si prečítať úvahu z posledného príspevku:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11670.msg167872.html#msg167872

a odpoveď #71
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19175.msg135889.html#msg135889
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #141 kdy: 24.06.2014, 16:57 »

Takze klasicka vyhovorka, pokazilo sa im auto, vraj pridu zajtra, som zvedavy.
Pre pokojnu dovolenku pred odchodom aspon vymenim zvislu odkvapovu ruru za plastovu, a budem dufat, ze ak tu blesk trafi, tak prepatova ochrana zvladne ten bleskovy prud. Do telefonu som mu povedal, ze chcem obvodovy zemnic, minimalne do U, idealne do kruhu, lebo impedancia toho jedneho zemnica, ktory je pripojeny na ekvipotencialu je v porovnani so zvysnymi dvoma ovela nizsia, takze vacsia cast bleskoveho prudu pojde prave cez PEN a cez prepatovku. On mi na to povedal, ze tym, ze to spojim v zemi, si nepomozem, lebo tie odpory zvysnych dvoch zvodov su okolo 2 ohmov (comu uz prestavam verit) a ze spojene s PEN to bude aj tak, aj ked bude obvodovy zemnic. A ze pripajat uzemnenie na spodnej strany odkvapovej rury sa nerobi, lebo tym by vytvorili nahodny zvod a to sa z odkvapovych rur nerobi. Tak som sa ho spytal, ci je lepsi nahodny alebo slepy, nevedel odpovedat, iba, ze sa o tom porozpravame zajtra...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #142 kdy: 16.07.2014, 10:32 »

Napisal som tiez na Technicku inspekciu, ci sa da overit, ci ma dotycna osoba vobec platnu vyhlasku na vykonavanie bleskozvodovyc h instalacii, zatial som nedostal odpoved.

Ani nedostanete. Toto je vec Inšpektorátu práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #143 kdy: 25.07.2014, 16:32 »

Ani nedostanete. Toto je vec Inšpektorátu práce.
Nie tak celkom. Odpoved dosla na treti pracovny den.
---
 

 V zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie je pre montáž a inštaláciu elektrických zariadení povinnosť preukazovať oprávnením odbornú spôsobilosť dodávateľa tejto služby. (Pre odborné prehliadky a odborné skúšky už táto povinnosť platí.) Pracovníci, ktorí vykonávajú takúto činnosť však musia mať platné osvedčenie na činnosť na technických zariadeniach elektrických v zmysle § 16 uvedeného zákona. Osvedčenia aj oprávnenia vydávajú viaceré subjekty, odporúčam preto obrátiť sa s Vašou žiadosťou na Národný inšpektorát práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?