Autor Téma: Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?  (Přečteno 15580 krát)
Pavel Sýkora
« kdy: 10.05.2014, 14:41 »



Mam amatérský dotaz týkající se možného umístění el. rozvodnice (bytový elektroměr je umístěn ve společném prostoru BD) v blízkosti plynoměru.
Mám WC (1,2x0,9x3,6 m) kde je umístěný plynoměr (volně v prostoru).
Potřeboval bych cca 60 cm nad ním umístit rozvodnici pro elektřinu.
Je to možné udělat či nikoliv?
Pokud ano, jsou nějaké speciální požadavky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.05.2014, 15:58 »

To je taková složitější věc, která se nedá řešit na dálku, to chce vidět a pak byste asi nestál o nějaký "dojem jednoho člověka" a pokud bych se pod nějaký návrh měl podepsat, už by to asi nebylo "za děkuju".
Nechcete projektík? Můžeme se dohodnout (pokud jste zdaleka, jistě tam najdete někoho podobného.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.05.2014, 17:09 »

Spíš po konzultaci s projektantem na místě. Můžete kolidovat např s ČSN 33 2130.
Rozvaděč na WC není úplně super, zvlášť v tak malém. Ještě bych zvažoval ATEX Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.05.2014, 17:09 »

Na uvedený rozměr WC dost těžko nacpete rozvaděč do místa, kde by vyhovoval normám ČSN.  podivej
Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm.  Tam už bude zasahovat mísa....  zle
Z jedné strany bývá panel, z druhé koupelna - slabá zeď.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Pavel Sýkora
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.05.2014, 18:03 »



Vlastne nic noveho se nebuduje, je to stavajici stav jak to ted v byte je. Jen me zajima, zda muze byt takto rozvodnice situovana ci nikoliv pripadne co je potreba splnit za pozadavky.

Dovolil jsem si nakreslit schema, aby to bylo jasnejsi.


* plyn_ele.png (41.87 KB, 552x1600 - prohlédnuto 873 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.05.2014, 08:11 »

To jako, když budete mít při potřebě dlohou chvíli, tak si budete cvakat jističi?  tanecek Osobně bych to řešil přemístěním na druhou stranu zdi. Jednak tam předpokládám chodbu, kde bude dostatek místa a jednak montér nebude muset stát při montáži nebo údržbě v míse. Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče. Pokud budete chtít revizi, tak vám to poctivý revizák napíše jako závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 11.05.2014, 17:28 »

Citace: Jaroslav Mrázek link=topic=29665.msg227138#msg227138 ate=1399788711
Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče.

Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm.  Tam už bude zasahovat mísa....  zle



Kde je přesně uvedené, těch 80cm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.05.2014, 17:37 »

Kde je přesně uvedené, těch 80cm?

To jsem se chtěl taky zeptat, jediné o čem vím, tak v připojovacích podmínkách distributora. Nikde jinde jsem to nenašel. Maximálně, že k rozvadči musí být volný přístup...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.05.2014, 18:14 »

Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodn á jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3

Takže zase studium... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 11.05.2014, 20:02 »

Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodn á jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3

Takže zase studium... Mrknutí


Bohužel, kolego ani v jedné toto není Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.05.2014, 06:06 »

Kde je přesně uvedené, těch 80cm?

Pane kolego, v ČSN 33 2130 ed.2 čl. 5.1.9.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 12.05.2014, 07:45 »

Pane kolego, v ČSN 33 2130 ed.2 čl. 5.1.9.
Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 12.05.2014, 21:43 »

Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.05.2014, 22:25 »

Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?
Naopak.
Když budu otevírat dveře rozvaděče širokého 60 cm, abych se tam ještě vešel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.05.2014, 22:50 »

Se trochu obávám,že 20 cm pro normální trup+pivásek bude pro většinu elektrikářů nedostižná meta tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.05.2014, 23:30 »

Milane, podceňuješ elektrikáře.
Jsou to lišáci podšitííííí.  Mrknutí
Domnívám se, že nepatřím mezi objemnější elektrikáře... angel
A nakonec, každý máme svoji fintu, jak na to.  vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.05.2014, 06:14 »

Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Máte pravdu. Ale může to být alespoň jako vodítko, jak splnit požadavek ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 132.12 o zajištění dostatečného prostoru pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení a přístup pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy. Jinak rozvaděč měření a rozvaděč jištění se liší právě jen v umístění obchodního měření, tak není logický důvod, neaplikovat tento volný prostor na všechny rozvaděče. Požadavek normy je jako nutné minimum a rozvaděč nad mísou je minimálně prasárna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 21.05.2014, 19:55 »

Stará 4SN 33 2000-1:1995, čl. 132.12 uvádzala, že pred rozvádzačom musí byť dostatočný montážny priestor.

Súčasná STN 33 2000-1:2009, čl 132.12 uvádza to isté.

Rozmer tam síce nie je, ale za dostatočný priestor sa dá považovať taký, ktorý nemôže ohroziť bezpečnosť pracovníka alebo obsluhy pri manipulácii s prvkami rozvádzača, prípadne jeho možnosť úniku pri ohrození.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.