Lufux
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.04.2014, 01:19 »



Potřebuji připojit svůj a sousedův pozemek k energetické síti.
Od ČEZU jsem dostal návrh smlouvy, kde mám uvedeno že připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení AYKY 3x 120+70 do nové kabelové skříně SS 200.
Pilíř bude stát na hranici pozemku mezi mnou a sousedem, chceme se připojit společně do jednoho pilíře.
Já budu potřebovat 3 fázové připojení 3x25A se dvěma elektroměry, protože budeme mít tepelné čerpadlo a soused jeden elektroměr pro chatu.
Pilíř chci zděný s plastovými skříněmi aby byl co nejužší, výška mi je jedno.

Má otázka zní: kolik skříní a jaké budu potřebovat a jaké budou rozměry základů pod tento pilíř?
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2014, 07:22 »

Je otázkou, co vlastně potřebujete.
Pro tepelné čerpadlo nepotřebujete dva elektroměry, ale dvojsazbový elektroměr a tzv. "přijímač HDO".

Pokud bude ze strany ČEZu připraven plastový pilíř SS 200 (dvě sady pojistek),  nejjednodušší by bylo, těsně vedle pilíře ČEZu osadit druhý plastový pilíř, desingově stejný, pro elektroměr a HDO.

Pokud chcete mít elektroměrový rozvaděč zazděný, není nic jednoduššího. než si elektroměrový rozvaděč opatřit a zazdít ho. Elektroměrový rozvaděč by měl splňovat požadavky distributora (ČEZ).
Samozřejmostí by měly být prostupy pro kabely, obvykle se to řeší dvěma trubkami KOPOFLEX min. 40 mm.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lufux
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2014, 22:54 »

pilíř chci určitě vyzdít.. takže chápu to dobře že dole bude jedna skříň ss200 se dvěma sadami pojistek a nad ní další s jednim dvousazbovým a jedním normálním elektroměrem pro souseda? nebo nahoře musí být dvě skříně?
Zaznamenáno
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2014, 05:58 »

Posílám montážní postup od ČEZu v příloze. Lze vyčíst jak na stavbu zděného pilíře. Rozměrový výkres pilíře s ELM musím najít. Nahraju jej v příštím příspěvku.

* 160-montaz-kabelovych-rozpojovacich-skrini-a-piliru.pdf (53.75 KB - staženo 1248 krát.)
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2014, 06:11 »

Aktuální přípojková skříň od ČEZu SS200. Podle jejich rozměrů bych volil skříň ELM.

* SS200 pro ČEZ.pdf (108.35 KB - staženo 725 krát.)
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 26.04.2014, 08:11 »

Ve společnosti E ON to řeší oni, resp. jejich podnikový montážní dodavatel...
Mají vždy určité typy skříní, kteří chtějí tam nebo jinde dát....Pokud by jste si to chtěl udělat u E ONu sám, musíte dodržet všechny typy skříní ,jimi schválené....n eexistuje tam dát něco "podobného"....!
Když něco takového od nich nechám udělat, dělají projekt, stavební řízení, souhlasy vlastníků pozemků a podobné "papíroviny"....není to jen postavit pilířek!!

Myslím si, že to bude podobné i ČEZu...... Šok
Pochybuji že to bez projektu půjde....tam bude pak jaký typ skříně tam musí být !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2014, 06:10 »

Osazení přípojkové skříně SS200 v plastovém pilíři je plně v režii ČEZu ( finančně i realizačně  Mrknutí ). Na vás je příprava ELM pilíře ( dle Vašich představ zděného ). Spojení plast a cihly nikdy nebylo ideální ( esteticky ). Vizuelně vypadá lépe plast+plast. Využil bych sestavu od DCK Holoubkov - např. Helga ( naleznete v katalogu výrobce ). Na osazení plastového pilíře s SS200 s Vámi uzavřou SoBS na VB ( projekt a smlouvu připraví projektant z výběrového řízení ). Zvažte pro a proti. Pokud máte foto - nahrajte ho na web.
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!