Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 26.04.2014, 11:22 »

Myslím, že pro začátek by mohlo stačit, kdyby se povedlo aby nová zařízení a instalace odpovídala platným normám.
Pokud se revizák podepíše pod to co jsem nahodil o kus výše.... Nebo to posouzení bezpečnosti nebudou dělat zase jenom lidi? Dyť by to dělali zase ti stejní, jen by to nebyli revizáci, ale "posuzovači bezpečnosti".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 26.04.2014, 12:06 »

Je úplně jedno, jak se to bude jmenovat, Jestli revize, posudek, nebo průkaz bezpečnosti. Pokud bude v oboru vládnout bordel, jaký vládne dnes, tak na tom stejně nesejde.

Jak z toho ven? Především začít u sebe. Každý kdo si to zkusil ví, že to není vůbec jednoduché. Věčné stesky kolegů, že kdyby to dělali podle norem a předpisů, tak nedostanou žádnou zakázku, to celé jen podtrhují. Nemůžu chtít po jiných dodržování předpisů a sám si to dělat tak, jak mi to zrovna vyhovuje. Čím víc lidí bude takto smýšlet, tím víc to bude společenskou normou.
A vlastně by stačilo, jak říká Honza Hájek, kdyby zákazníci vyžadovali jen všechno to, na co mají za své peníze nárok a nenechali se šidit.

Zpět k tématu.
Je jasné, že každá norma, odpovídá době svého vzniku. Tedy i znalostem, materiálům a postupům, známých v té době. Vzpomeňme, jaké se dříve stavěli domy a jaké se staví dnes. Čím složitější bude objekt, čím vyšší hodnoty, čím více lidí v jednom objektu bude potřeba ochránit, tím bude náročnější příprava a realizace ochrany. Kdybychom k tomuto nepřihlíželi, ještě jezdíme parními vlaky a na koních. Jak si někdo může myslet, že mu k ochraně budou stačit předpisy vzniklé před 50lety i více lety Zajímalo by mě, jestli by si taky stavěl dům z vepřovic, svítil petrolejkou, nebo se chodil oplachovat ke studni do necek. TO asi ne. Tak proč mu to nevadí zrovna u ochrany své i svého majetku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #20 kdy: 26.04.2014, 12:49 »

Takže, když tato situace nastane, jsem si vědom, že něco, co provozuji, není podle poslední edice platných norem - jako například elektroinstala ce u mě doma (a jak u vás ostatních?) - a snažím se podle toho chovat.
Závěrem bych svůj názor shrnul tak, že prohlásit "vše, co není dle platných edicí ČSN je nebezpečné" je hezká myšlenka s přínosem pro bezpečnost, ale velice často není v žádném případě technicky a ani ekonomicky realizovatelná . A to napříč všemi obory - nejen v elektrotechnic e. Vždycky musíme hledat kompromis.
Má to jeden dost podstatný maličký předpoklad, nikomu se nic nestane. Jakmile se někomu něco stane, dochází k porovnání se ztrátou člověka.

Cituji zdroj placený z našich daní:
Je důležité uvědomit si, že dopravní nehody mají dopad nejen v rovině osobní bolesti, ale také v oblasti ekonomické. Finanční ztráta v důsledku usmrcení jedné osoby je vyčíslena na cca 18,7 milionu korun,

zdroj: uzanijedna.cz

Takže lze očekávat, že obhajoba typu: Stálo by to několik desítek tisíc vyzní zcela v neprospěch žalovaného.

Myslím, že se shodneme, že je v zájmu nás všech, aby pokud někdo zaviní neštěstí, zaplatil skutečné škody, které způsobil a ne ušmudlaných několik set tisíc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 26.04.2014, 12:56 »

Je úplně jedno, jak se to bude jmenovat, Jestli revize, posudek, nebo průkaz bezpečnosti. Pokud bude v oboru vládnout bordel, jaký vládne dnes, tak na tom stejně nesejde.

Myslím, že by pomohla věta na konci revize:

Já RT XYZ, potvrzuji, že zařízení je bezpečné a jsem si vědomý své hmotné i trestní zoodpovědnosti za toto prohlášení.
V příloze kopie pojistné smlouvy kryjící případné škody až do výše XXX pokud by přesto došlo k nějaké škodě. Pojistná smlouva nekryje případy kdy by mnou uvedené skutečnosti nebyly pravdivé.


Každý by pak pochopil, že revize dělaná od stolu má cenu jako starý pivní tácek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #22 kdy: 26.04.2014, 14:21 »

Má to jeden dost podstatný maličký předpoklad, nikomu se nic nestane. Jakmile se někomu něco stane, dochází k porovnání se ztrátou člověka.
Pane Hájku - souhlasím. Určitě se shodneme na tom, že pokud se dělá něco od začátku (nová stavba, nový výrobek na trh, nová instalace atd.),  pak netřeba diskutovat o tom, že se to musí udělat správně a v souladu s aktuální legislativou. Pokud jedu 30 let starým vlakem, což mě potká nejen u nás, ale i v "západnějších" státech, také víc riskuji (a dopravce taky). Ale jako technik si myslím, že prostě není možné, aby reálný svět okamžitě kopíroval vývoj norem. Na to nejsou prostředky a možnosti. Hovoříme tady spíš o  34 1390 versus 62 305, ale kolik platných (a stále se měnících) ČSN-EN-... napříč všemi obory je? Diskutovat o tom podle mého názoru lze, provést se to nedá.
]
Takže lze očekávat, že obhajoba typu: Stálo by to několik desítek tisíc vyzní zcela v neprospěch žalovaného
To, co napíšu teď, možná vyvolá polemiku. Prakticky všem autonehodám bych mohl zabránit tak, že nařídím omezení maximální rychlosti vozidel na 20 km/h. To chceme? Mohl bych zdesetinásobit výdaje za bezpečnost provozu v podniku, takže budu zcela nekonkurencesc hopný a podnik nakonec zavřu nebo ho budu provozovat dle nějaké starší normy a občas se stane nehoda. Co má větší cenu, léta provozu a občas prů.er nebo "safety first" za úplně každou cenu? V průmyslu se pohybuju, takže výše zmíněný prů.er se může stát i mně osobně. Zažil jsem třeba, že elektrikář vlezl do jiné vn kobky, než měl (a měl to označeno a byl proškolen). Naštěstí přežil - a od teď mám vypínat celou rozvodnu, když půjdu měnit měřicí transformátor - pro jistotu? Kompromis se prostě musí hledat. A bezpečnost se musí zaplatit. Co má větší cenu - smrt člověka nebo 100 000 CZK za bezpečnostní opatření? Asi všichni odpovíme stejně. A co má větší cenu, člověk, nebo 1 000 000 CZK? Asi taky odpovíme všichni stejně. Ale když budeme přidávat další nuly, tak i když budeme chtít stejně odpovědět, tak už si to prostě brzy nebudeme moci dovolit. Když postavím investiční celek s životností 20 let, těžko ho mohu dát kvůli změně norem za 5 let do šrotu.
Vždy se musí najít kompromis. Neumím si to jinak představit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.04.2014, 15:03 »

Mnohdy hromosvody dělal vyloučený moula z elekroparty, který nebyl schopen zapojovat správně vodiče, ale měl dost síly k ohnutí hromodrátu, no a takovým exotům, kteří neuměli dodržet normu starou, mimo výšky svorek a použití úhelníku, na to se vždy velice dbalo, revizák výše nevylezl, byl najednou předhozen soubor, který demenci hromosvodáře vylučuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 26.04.2014, 19:26 »

.............. ...........neb o se nejedná, díky uvedenému postupu, formě atd. o Revizní zprávu dle ČSN 33 1500, není stejně uznaná pojišťovnou jako relevantní dokument.

Mám z praxe opačnou zkušenost. Pojišťovně stačila existence tohoto papíru, aby bez problémů hradila. Nikdo nezkoumal obsah, stačilo že posudek je kladný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #25 kdy: 26.04.2014, 22:14 »

Mám z praxe opačnou zkušenost. Pojišťovně stačila existence tohoto papíru, aby bez problémů hradila. Nikdo nezkoumal obsah, stačilo že posudek je kladný.

Před asi 20 roky "bouchl" blesk a odešla TÚ cca 300 000.-Kč....stačilo konstatování že byla bouřka....RZ nikdo dodnes nechtěl....ško da zaplacena v plné výši....
Dnes nevím ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.04.2014, 22:52 »

Před asi 20 roky "bouchl" blesk a odešla TÚ cca 300 000.-Kč....stačilo konstatování že byla bouřka....RZ nikdo dodnes nechtěl....ško da zaplacena v plné výši....
Dnes nevím ?

Moje zkušenost je jen pár let stará.

Neustále předělávat všechno podle nejnovějších předpisů je samozřejmě nemožné, to je jasné každému a ví ti i pan Hájek. Diskuze o tom je ale celkem zajímavá a člověk se občas dozví i něco nového, užitečného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.04.2014, 23:11 »

Kuchyň nesplňující nejnovější předpisy nesmí býti provozována a bezpečnostní zařízení/hromosvod ano ?,  takže host penzionu se nesmí pos...,  ale být ohrožen bleskem ano, divná to logika tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 26.04.2014, 23:55 »

...ale být ohrožen bleskem ano, divná to logika tanecek
Kdybys byl v 80. létech s námi na "výletu s CKM" ve Sverdlovsku, možná bys to viděl jinak - lampička visela na drátech, chyběl kus krytu vypínače,... A další a další skvosty... Zatímco bouřkových dnů je zpravidla méně než 50 v roce, lampičku potřebuješ "skoro každý večer"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 27.04.2014, 00:31 »

Kuchyň nesplňující nejnovější předpisy nesmí býti provozována a bezpečnostní zařízení/hromosvod ano ?,  takže host penzionu se nesmí pos...,  ale být ohrožen bleskem ano, divná to logika tanecek

Kuchyň, která splňuje všechny nejnovější předpisy, je pohádka zrovna tak, jako spousta ostatního.  Úsměv
Všechno je to o statistice a o penězích. Dokud bude posraných z jídla víc, než zasažených bleskem, tak se pozornost bude směřovat tam. Rovněž tak oblasti bezpečnosti a zdraví, ze kterých lze vytřískat velké peníze, budou upřednostňován y.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #30 kdy: 27.04.2014, 09:29 »

Myslím, že by pomohla věta na konci revize:

Já RT XYZ, potvrzuji, že zařízení je bezpečné a jsem si vědomý své hmotné i trestní zoodpovědnosti za toto prohlášení.
V příloze kopie pojistné smlouvy kryjící případné škody až do výše XXX pokud by přesto došlo k nějaké škodě. Pojistná smlouva nekryje případy kdy by mnou uvedené skutečnosti nebyly pravdivé.



Dovolím si polemizovat o větě co by měla být uvedena v posudku RZ.
U hromosvodu nemůžu napsat že zařízení je bezpečné. To bych šel nad rámec normy. A vzhledem k našemu právnímu státu bych se dal všanc právním kličkám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 27.04.2014, 09:48 »

Ale problém je přece jinde. S autem, ať firemním nebo soukromým, musíte pravidelně na technickou kontrolu. Nikdo se nad tím nepozastavuje, pravidelně tam jezdí a platí.
U elektroinstala cí je to jiné. Není nařízení, jen doporučení. Tak proč bych to měl dělat, když nemusím. Kolik aut by se na STKčku ukázalo?
ALe až začnou pojišťovny vyplácet jen 30% plnění, že není platná revizní zpráva, nebo, že jsou na instalaci provedeny nedovolené úpravy, začne to být o trochu lepší. Ještě by měli hasiči a i ostatní složky, po těch co kašlou na předpisy, požadovat náhrady za zásahy u požárů, nebo úrazů. TO by byl cvrkot. Nemyslíte?
To se samozřejmě týká i hromosvodů.

Vlastně je to celé jen o tom, že nikdo si prozatím není vědom své plné odpovědnosti za provozovaná zařízení. Asi je málo "černých reportáží " v TV  zle . Až ve zprávách bude reportáž o prvních odsouzených, za požáry vzniklé nedbalou, nebo žádnou údržbou a odsouzení budou navíc muset zaplatit 2milKč za zásah hasičů, tak se může vše začít postupně zlepšovat. Ale to je jen taková utopie  angel tanecek
U nás vždy bude nějaká lobby, která tomu zabrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 27.04.2014, 11:30 »

...
ALe až začnou pojišťovny vyplácet jen 30% plnění, že není platná revizní zpráva, nebo, že jsou na instalaci provedeny nedovolené úpravy, začne to být o trochu lepší. Ještě by měli hasiči a i ostatní složky, po těch co kašlou na předpisy, požadovat náhrady za zásahy u požárů, nebo úrazů. ...

Jenže to by musely mít sami čisté svědomí a vše v pořádku!
Měl bys vidět hromosvod v Domažlicích na jedné budově jedné z pojišťoven!
A hasiči? Vzhledem k tomu, jak používají při organizaci zásahů radiostanice, by člověk čekal, že věnují velkou pozornost stavu antén a ochraně před bleskem. Bohužel v "praxi" patří také k velkým ignorantům a nějaké větší výpadky již v minulosti po bouřkách zaznamenali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 27.04.2014, 11:46 »

Jenže to by musely mít sami čisté svědomí a vše v pořádku!

Jasně. To jsme ale opět na začátku

........... Jak z toho ven? Především začít u sebe. ..........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #34 kdy: 28.04.2014, 08:38 »

A co by jste řekli na to, že hasiči mají na svém "domě" ESE bambuli?? Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 28.04.2014, 08:45 »

Kdo se někdy setkal s tím, jak se rozhoduje o investicích, jaké jsou různé lobistické zájmy, jak je přidělení investice vázáno na něco nebo někoho, ani se nemůže divit tomu, že hasiči dostanu nový hromosvod, který si "někdo" prosadil v provedení, které se nám logicky nelíbí.
V této společnosti vůbec nejde o odborné stanovisko, vůbec nejde o to, kdo má pravdu.
Kdo má moc, má pravdu!
Kdo má peníze, má moc!!
Kdo má peníze, zaplatí si svoji "pravdu",  která mu přinese další peníze!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.