Autor Téma: Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?  (Přečteno 43528 krát)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 06.04.2014, 11:14 »

Kdysi v první polovině devadesátých let, při rozvoji garážového průmyslu se na mne obrátil se stejným problémem, tedy s provozem soustruhu SV18 se 6kW motorem v garáži RD jeden bývalý kolega.Vyráběl tehdy nějaké součásti se závitem a bylo jich hodně a stále mu padal jistič.Nejjedn odušší, nejlevnější a nejrychlejší řešení bylo tehdy použití dvou výkonových odporů (cca 2-3ohmy navinuté drátem o průměru asi 1,5mm) zapojených ve dvou fázích k motoru, stykač na vyřazování těchto odporů a časové relé s časem do vteřiny.Všechn o fungovalo k naprosté spokojenosti několik let.Potom jsem to už ztratil z dohledu.Odpory by bylo možno sehnat někde třeba z nějakého vyřazeného jeřábového odporníku.Tehd y sice frekvenční měniče už byly ale zdaleka ne tak rozšířené a v takových cenách, jako teď.

Použití frekvenčního měniče u soustruhu SV18 je řešení úplně nejlepší.Pokud je soustruh v bezvadném mechanickém stavu, získáte stroj o pár generací novější s možnostmi, které původní soustruh neměl.Motor je k tomuto použití také dobrý, protože má nucené chlazení.Ovšem nic není zadarmo.Je to také nejdražší řešení.

Rozběh Y/D není zdaleka to nejlepší pro tento soustruh.Brždě ní ss modulem z Vibrosu je celkem dobré ale je to skoro stejná mechanická šupa jako reverz.V tom pohonu soustruhu jsou ale jednak klínové řemeny z motoru na převodovku a jednak plochý řemen od převodovky na vřeteno, takže to není natvrdo.

Určitě bych to neprznil menším motorem.

To brždění reverzem pouze soustružníkem je ještě z doby, kdy soustružník byl soustružníkem vyučený a nebyl to rekvalifikovan ý kuchař-číšník.Tím nechci říci, že mám něco proti kuchařům. Úsměv Úsměv Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 06.04.2014, 12:05 »


ČEZ mi nepovolil charakteristik u C, takže je možné jen B ...

Ono stačí číst předcházející  příspěvky.

(Pro p. Miroše)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #38 kdy: 06.04.2014, 13:40 »

Ono stačí číst předcházející  příspěvky.

(Pro p. Miroše)

Pokud odpovídáte tak, že není zřejmé, kdy uvádíte citaci tazatele, a kdy uvádíte svoji vlastní odpověď, tak se nedivte Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.